Цитата(devgenik @ 25.8.2014, 14:04)

Добрый день! Имеется 8-и этажное здание. Этажи типовые: с лестничной клетки попадаем в лифтовый холл, с лифтового холла - в коридор длиной 42 м, по обе стороны которого расположены помещения. Согласно СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения должно осуществляться из коридоров.
Что касается приточной противодымной вентиляции, то согласно СП 7.13130 применительно к моему случаю подача воздуха должна быть организована в шахты лифтов, а также в незадымляемые лестничные клетки (типа Н2).
Согласно же ФЗ-123 Статья 85 пункт 5 (пункт утратил силу в соответствии с ФЗ-117 от 10.07.2012): Приточная вентиляция систем противодымной защиты зданий, сооружений и строений должна обеспечивать подачу воздуха и создание избыточного давления в помещениях, смежных с помещением пожара, на лестничных клетках, в лифтовых холлах и тамбур-шлюзах.
Проектировщики в проекте сделали подпор в лифтовые шахты и в лифтовые холлы, в лестничные клетки подпор в проекте не предусматривается.
Интересует какое всетаки решение является правильным: подпор в лифтовые шахты и лестничную клетку; подпор в лифтовые шахты, лестничную клетку и лифтовые холлы; либо как в проекте - подпор в лифтовые шахты и лифтовые холлы?
Чудеса, да и только! Очень любопытное восприятие действующих норм , а, главное, законов физики, у этих проектировщиков.
СП 7.13130.2013, п. 7.14:
Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (
при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296;
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 -
без каких-либо оговорок, именно подпором и обеспечивается незадымление этих ЛК;
По подпункту а):
- либо лифтовые холлы являются одновременно ТШ 1-го типа с подпором воздуха при пожаре - тогда подпор в шахту лифта уже не требуется;
- либо это обычные лифтовые холлы - тогда подпор требуется только для шахты лифта, а для лифтовых холлов (они тогда без функции ТШ) подпор не требуется.