> Tac Xenta 301/302, нужна помощь, Причина использования дополнительного модуля Tac Xenta 421/422
fibra81
сообщение 27.8.2014, 7:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243023



Добрый день!
Нужна помощь, начертил схему по подключению контроллера Tac Xennta 301/302 для котроля системой отопления и горячего водоснабжения, использовал дополнительный модуль Tac Xenta 421/422. Необходимо обосновать причину использования дополнительного модуля, по заданию необходимо использовать один контроллер.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 27.8.2014, 7:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



вы хотя бы схему автоматизации выложили, а то не понятно для чего вы этот модуль причертили. Вам аналоговых входов не хватило или релейных выходов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fibra81
сообщение 27.8.2014, 9:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243023



Выкладываю схему автоматики!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.pdf ( 507,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 27.8.2014, 10:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



Я так и не увидел где вы используете 2 модуль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fibra81
сообщение 27.8.2014, 10:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243023



Пардон, исправляюсь. А первую правильно подключил?

Сообщение отредактировал fibra81 - 27.8.2014, 10:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________1.pdf ( 293,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 27.8.2014, 10:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



на сколько я помню у 301 есть 6 релюх и модуль становиться вообще не нужен,
А привод какой используете???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 27.8.2014, 12:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



Добрый день! И все-таки вы зачем второй модуль использовали? Приводы клапанов у вас на 24 В или 220? Подключено не верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fibra81
сообщение 27.8.2014, 14:21
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243023



Регулирующий клапан системы отопления VB2 (Danfoss) c электроприводом AMV 20;
Регулирующий клапан системы ГВС VB2 (Danfoss) с электроприводом AMV 30;
Циркуляционный насос системы отопления 1-фазный, 220 В, 50 ГЦ.
По паспорту оба привода:

Питающее напряжение 24 В пер. тока, 230 В пер. тока.


Сообщение отредактировал fibra81 - 27.8.2014, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 27.8.2014, 14:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



Ну тогда на релюхи видите на 2 штуки 24 вольта на 2 штуки 230
соответственно на привод где 24 вольта на N надо приводить G0
Модуль расширения сдесь реально не нужен, ИЛИ ВАМ хочеться чтобы он все таки был?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fibra81
сообщение 27.8.2014, 14:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243023



на оба привода можно подключить 24 В и 230 В.
Хочется чтобы был, но нужно обоснование для чего

Сообщение отредактировал fibra81 - 27.8.2014, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 27.8.2014, 14:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



наворотите всесто перепадника и реле давления датчики давления + 5 температур плюс датчики давления на обратке и будет вам нужен этот модуль. или ксента 302 без этого модуля у нее не хватит релейных контактов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 14:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных