Закладывают ли у Вас архитекторы одинарное остекление на основании п.6.2.5 СП4.13130.2013?
"в качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей... оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3,4 и 5мм и площади не менее(соответственно) 0,8 , 1 и 1,5м2."
При этом не выдерживаются требования по сопротивлению теплопередаче оконных проемов по СП50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".

Иногда в теплый период года получаются просто бешенные теплопоступления от солнечной радиации, а в холодный большие теплопотери.

Интересно закладывали у кого-то в проектах легкосбрасываемые светопрозрачные алюминиевые конструкции (стеклопакеты) , например, http://alstroy.org/alyuminievye_konstruktsii.html?
Как проходили пожарников, не получали замечаний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 2.9.2014, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А в наших нормах есть такое примечание:
4 Допускается использовать в легкосбрасываемых конструкциях армированное стекло, двойное остекление, а также стеклопакеты при соответствующем обосновании расчетом согласно методик, согласованных и утвержденных в установленном порядке.
Вот фото из помещения категории А:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC01529.JPG ( 314,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 2.9.2014, 21:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Цитата(zaharov63 @ 2.9.2014, 11:39) *
А в наших нормах есть такое примечание:
4 Допускается использовать в легкосбрасываемых конструкциях армированное стекло, двойное остекление, а также стеклопакеты при соответствующем обосновании расчетом согласно методик, согласованных и утвержденных в установленном порядке.
Вот фото из помещения категории А:

Cпасибо за ответ. По фото стеклопакет с двумя стеклами. Не знаете архитекторы расчитывали узлы крепления или стеклопакет на разрушение при взрыве?
Кстати в Белоруссии есть хорошая методика в ТКП 45-2.02-38-2006
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 3.9.2014, 7:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Я со стороны заказчика, подробностями не интересовался, только краем уха. Возможно и были определенные затруднения, но это не первый наш корпус с аналогичными помещениями и заполнением оконных проемов в них. Так что проектировщики не были первопроходцами...
Хотя изготовителя не сразу нашли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 27.3.2018, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Подниму тему. Какие легкосбрасываемые конструкции последнее время закладывают конструктора?
Если одинарное остекление как пропускает эксперт по тепловой защите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 27.3.2018, 12:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Не знаю как везде - у нас вполне принимают стандартные стеклопакеты(никто специализированные не закладывает). - вот подходят ли они для этого не знаю - может это и не правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных