инесса13
сообщение 2.9.2014, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2014
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 243236



Здравстуйте. Помогите разобраться. Сущ.Счетчик G 650. Входное давление 0,3 Мпа. 3х650=1950 м3/ч. Расход газа в котельной 3488,2 мз/ч. Данный счетчик не пропустит расход газа 3488,2 м3/ч? Правильно ли я рассуждаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.9.2014, 10:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(инесса13 @ 2.9.2014, 10:49) *
Здравстуйте. Помогите разобраться. Сущ.Счетчик G 650. Входное давление 0,3 Мпа. 3х650=1950 м3/ч. Расход газа в котельной 3488,2 мз/ч. Данный счетчик не пропустит расход газа 3488,2 м3/ч? Правильно ли я рассуждаю?

Расход газа при рабочих условиях 847,5 м3/ч. Скорость газа 30,2 м/с. Для данного счётчика нужно больше давление газа (5,0 ати) либо счётчик на бОльший расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERЖ
сообщение 23.9.2014, 12:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



G650, значит мах=1000 м3/час. Если 0,3 МПа - избыточное давление, то абсолютное 0,4МПа.
1000 х 4 = 4000 м3/час.
:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 23.9.2014, 12:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(SERЖ @ 23.9.2014, 15:34) *
G650, значит мах=1000 м3/час. Если 0,3 МПа - избыточное давление, то абсолютное 0,4МПа.
1000 х 4 = 4000 м3/час.
:-)

Верно! Счетчик же забугорный у них 60% только указывается от расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных