Очистка дымовых газов |
|
|
|
2.9.2014, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2014
Пользователь №: 243003

|
Товарищи, подскажите из своего опыта проектирования - ставят ли какие-либо газоочистные сооружения для котельных на жидком (дизель) топливе, 600 кВт. Вопрос, конечно, скорее к экологам, но эти товарищи склонны к сгущению красок и к излишней полемике, а конкретики никакой не дают. Нормативную пока ищу. В СП 89.13330.2012 очистка газов от золы предусмотрена только для котельных на твердом топливе. У дизельных сама по себе зольность низкая, но может в экспертизе к чему-нибудь придираются, фильтры может тканевые требуют или еще что. Поделитесь мнением или инфой, если есть. Спасибо.
|
|
|
|
|
2.9.2014, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 12:13)  Товарищи, подскажите из своего опыта проектирования - ставят ли какие-либо газоочистные сооружения для котельных на жидком (дизель) топливе, 600 кВт. Вопрос, конечно, скорее к экологам, но эти товарищи склонны к сгущению красок и к излишней полемике, а конкретики никакой не дают. Нормативную пока ищу. В СП 89.13330.2012 очистка газов от золы предусмотрена только для котельных на твердом топливе. У дизельных сама по себе зольность низкая, но может в экспертизе к чему-нибудь придираются, фильтры может тканевые требуют или еще что. Поделитесь мнением или инфой, если есть. Спасибо. СНиП II-35-76 "Котельные установки" параграф 7.
|
|
|
|
|
2.9.2014, 13:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2014
Пользователь №: 243003

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2014, 12:50)  СНиП II-35-76 "Котельные установки" параграф 7. Да, но там ничего не говорится про жидкие топлива, как собственно и в актуализированной редакции СП 89.13330.2012. Прозвонил ряд проектных компаний, никто не оказывает консультационных услуг в такой области, но говорят, что из опыта никогда никаких очистных на жидкотопливные котлы не ствили и эксперты не придирались. Кто что думает?
Сообщение отредактировал Alexandr_St - 2.9.2014, 13:16
|
|
|
|
|
2.9.2014, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 14:16)  Да, но там ничего не говорится про жидкие топлива, как собственно и в актуализированной редакции СП 89.13330.2012. Прозвонил ряд проектных компаний, никто не оказывает консультационных услуг в такой области, но говорят, что из опыта никогда никаких очистных на жидкотопливные котлы не ствили и эксперты не придирались. Кто что думает? В СНиПе есть формула на основании зольности, вот на неё и сошлитесь.
|
|
|
|
|
2.9.2014, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2014
Пользователь №: 243003

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2014, 15:41)  В СНиПе есть формула на основании зольности, вот на неё и сошлитесь. 7.28 Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе, сланце и древесных отходах), должны быть оборудованы установками для очистки дымовых газов от золы в случаях, когда Ар*В > 5000, (3) Ар - содержание золы в рабочей массе топлива, %; В - максимальный часовой расход топлива, кг. Вы про эту? В конечном итоге сошлемся, если ничего более разумного не придумаем. Интересует в частности опыт товарищей проходивших экспертизу для подобных установок - придирается экспертиза к газоочистке или нет?
|
|
|
|
|
3.9.2014, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 16:36)  7.28 Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе, сланце и древесных отходах), должны быть оборудованы установками для очистки дымовых газов от золы в случаях, когда Ар*В > 5000, (3) Ар - содержание золы в рабочей массе топлива, %; В - максимальный часовой расход топлива, кг.
Вы про эту? В конечном итоге сошлемся, если ничего более разумного не придумаем. Интересует в частности опыт товарищей проходивших экспертизу для подобных установок - придирается экспертиза к газоочистке или нет? Именно эта. Главное согласовать охрану окружающей среды (высота трубы, рассеивание и т.д.). При работе на мазуте, даже при идеальном процессе горения, в продуктах горения присутствует 0,04% СО.
|
|
|
|
|
3.9.2014, 8:46
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2014
Пользователь №: 243003

|
Цитата(Лыткин @ 3.9.2014, 8:38)  Именно эта. Главное согласовать охрану окружающей среды (высота трубы, рассеивание и т.д.). При работе на мазуте, даже при идеальном процессе горения, в продуктах горения присутствует 0,04% СО. Я не великий специалист в оценке топлив с точки зрения экологичности, но интуитивно дизель должен быть гораздо экологичнее чем мазут по выбросам в ОС. Спасибо за комментарии!
|
|
|
|
|
  |