Товарищи, подскажите из своего опыта проектирования - ставят ли какие-либо газоочистные сооружения для котельных на жидком (дизель) топливе, 600 кВт.
Вопрос, конечно, скорее к экологам, но эти товарищи склонны к сгущению красок и к излишней полемике, а конкретики никакой не дают. Нормативную пока ищу. В СП 89.13330.2012 очистка газов от золы предусмотрена только для котельных на твердом топливе. У дизельных сама по себе зольность низкая, но может в экспертизе к чему-нибудь придираются, фильтры может тканевые требуют или еще что.
Поделитесь мнением или инфой, если есть.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.9.2014, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 12:13) *
Товарищи, подскажите из своего опыта проектирования - ставят ли какие-либо газоочистные сооружения для котельных на жидком (дизель) топливе, 600 кВт.
Вопрос, конечно, скорее к экологам, но эти товарищи склонны к сгущению красок и к излишней полемике, а конкретики никакой не дают. Нормативную пока ищу. В СП 89.13330.2012 очистка газов от золы предусмотрена только для котельных на твердом топливе. У дизельных сама по себе зольность низкая, но может в экспертизе к чему-нибудь придираются, фильтры может тканевые требуют или еще что.
Поделитесь мнением или инфой, если есть.
Спасибо.

СНиП II-35-76 "Котельные установки" параграф 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr_St
сообщение 2.9.2014, 13:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2014
Пользователь №: 243003



Цитата(Лыткин @ 2.9.2014, 12:50) *
СНиП II-35-76 "Котельные установки" параграф 7.

Да, но там ничего не говорится про жидкие топлива, как собственно и в актуализированной редакции СП 89.13330.2012. Прозвонил ряд проектных компаний, никто не оказывает консультационных услуг в такой области, но говорят, что из опыта никогда никаких очистных на жидкотопливные котлы не ствили и эксперты не придирались.
Кто что думает?

Сообщение отредактировал Alexandr_St - 2.9.2014, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.9.2014, 14:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 14:16) *
Да, но там ничего не говорится про жидкие топлива, как собственно и в актуализированной редакции СП 89.13330.2012. Прозвонил ряд проектных компаний, никто не оказывает консультационных услуг в такой области, но говорят, что из опыта никогда никаких очистных на жидкотопливные котлы не ствили и эксперты не придирались.
Кто что думает?

В СНиПе есть формула на основании зольности, вот на неё и сошлитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr_St
сообщение 2.9.2014, 15:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2014
Пользователь №: 243003



Цитата(Лыткин @ 2.9.2014, 15:41) *
В СНиПе есть формула на основании зольности, вот на неё и сошлитесь.


7.28 Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе, сланце и древесных отходах), должны быть оборудованы установками для очистки дымовых газов от золы в случаях, когда
Ар*В > 5000, (3)
Ар - содержание золы в рабочей массе топлива, %;
В - максимальный часовой расход топлива, кг.

Вы про эту? В конечном итоге сошлемся, если ничего более разумного не придумаем. Интересует в частности опыт товарищей проходивших экспертизу для подобных установок - придирается экспертиза к газоочистке или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 3.9.2014, 7:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 16:36) *
7.28 Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе, сланце и древесных отходах), должны быть оборудованы установками для очистки дымовых газов от золы в случаях, когда
Ар*В > 5000, (3)
Ар - содержание золы в рабочей массе топлива, %;
В - максимальный часовой расход топлива, кг.

Вы про эту? В конечном итоге сошлемся, если ничего более разумного не придумаем. Интересует в частности опыт товарищей проходивших экспертизу для подобных установок - придирается экспертиза к газоочистке или нет?

Именно эта. Главное согласовать охрану окружающей среды (высота трубы, рассеивание и т.д.). При работе на мазуте, даже при идеальном процессе горения, в продуктах горения присутствует 0,04% СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr_St
сообщение 3.9.2014, 8:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.8.2014
Пользователь №: 243003



Цитата(Лыткин @ 3.9.2014, 8:38) *
Именно эта. Главное согласовать охрану окружающей среды (высота трубы, рассеивание и т.д.). При работе на мазуте, даже при идеальном процессе горения, в продуктах горения присутствует 0,04% СО.


Я не великий специалист в оценке топлив с точки зрения экологичности, но интуитивно дизель должен быть гораздо экологичнее чем мазут по выбросам в ОС.
Спасибо за комментарии!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных