Дренаж поквартирного узла учета |
|
|
|
5.9.2014, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Здравствуйте. В 12 этажном жилом доме запроектирована коллекторная система отопления и водоснабжения. Помещение коллекторного узла находится в коридоре ЛЛУ. Через помещение коллектора проходит внутренний водосток К2. Для удаления случайных утечек воды и опорожнения системы предусматривается 50й трап в полу коллектора. Можно ли подключить трап к системе внутреннего водостока? И какие решения применяются на практике по дренажу поэтажных узлов учета (как подключаются, куда отводятся)?Прикрепляю схему.
_2.pdf ( 115,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101
|
|
|
|
|
5.9.2014, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
При засоре на выпуске (или при диверсии если, к примеру, кто-то выпуск бутылкой из-под шампанского запечает) у вас весь дождь пойдет через трап 1-го этажа. Трубопроводы внутреннего водостока напорные, водосток проверяется заполнением всего стояка водой до воронки - подключать трапы к водостоку нельзя.
|
|
|
|
|
5.9.2014, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Да действительно, может затопить... Видимо придется отводить трубой в приямок ИТП либо подключать к К1 через гидрозатвор... Может есть еще какие решения по этому вопросу?
|
|
|
|
|
5.9.2014, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
вы сами себе выдумали проблему.
не нужен там никакой "дренаж" (кстати ознакомьтесь с реальным значением этого термина).
так дофантазироваться можно - и под каждым прибором отопления и в каждом санузле трапы лепить...
|
|
|
|
|
5.9.2014, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Цитата(SV_vrn @ 5.9.2014, 18:46)  вы сами себе выдумали проблему.
не нужен там никакой "дренаж" (кстати ознакомьтесь с реальным значением этого термина).
так дофантазироваться можно - и под каждым прибором отопления и в каждом санузле трапы лепить... Я сам как-то и не задумывался об этом пока строитель не задал вопрос: "куда воду девать"? C термином дренаж, знаком. Просто не знаю как по другому это назвать. По поводу нужен или не нужен, нормами это не закреплено, но с точки зрения логики воду надо куда-то сливать при обслуживании и это все-таки узел, где имеется много трубопроводов и арматуры. При протечке соединений может залить этаж что мало приятно.
|
|
|
|
|
5.9.2014, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(nikolaev_arc @ 5.9.2014, 13:20)  Да действительно, может затопить... Видимо придется отводить трубой в приямок ИТП либо подключать к К1 через гидрозатвор... Может есть еще какие решения по этому вопросу? Отдельной системой только. И да, нормативных требований для жилья отводить случайные проливы/воду после пожара нет (вроде в МГСН для "небоскребов" было, но это не ваш случай). К водостоку нельзя: Испытание внутренних водосточных сетей производится наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять 10 мин., при этом утечка воды не допускается. Испытание производится при температуре не ниже 4 - 5 °С.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 5.9.2014, 13:18
|
|
|
|
|
5.9.2014, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
А если предусмотреть трапы с обратными клапанами?
|
|
|
|
|
5.9.2014, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(джин @ 5.9.2014, 15:06)  А если предусмотреть трапы с обратными клапанами? Давление перед обратным клапаном (при засоре) на 1 эт будет 0,36 МПа, там ведь не пружинный ОК, а просто заслоночка на петлях болтается. Ненадежно для данного случая - дождь ведь не выключишь, будет все переливаться через трап. Да даже если трап задраить героически как пробоину ниже ватерлинии, то все-равно через трап 2-го этажа перельется. http://www.mtk-gr.ru/katalog/trapy-hl/trap...omeschenij-9898 - эти трапы не для данной ситуации.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 5.9.2014, 14:26
|
|
|
|
|
5.9.2014, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Все-таки само объединение с К2 плохая идея, даже с обратным клапаном, хоть это и будет работать. Где-то в интернете видел в коллекторном узле трубопровод с воронкой куда вставляется шланг, также были предложения оснастить спускной кран гибкой подводкой в оплетке и подключить к стальной трубе дренажной... но это уже извращения...
Сообщение отредактировал nikolaev_arc - 5.9.2014, 15:33
|
|
|
|
|
5.9.2014, 15:36
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
чисто технически...в стояк К2 врезаете патрубок с вентилем диаметром 32мм...на конце патрубка насадка под шланг...в нужный момент - на спускник коллекторного узла надели шланг и подключили к патрубку...потом вентиль закрыли...
есть тут только один момент - объединение систем с питьевой водой и не питьевой не допускается...только через разрыв струи но в данном случае это не совсем объединение... в реалиях такую систему не видел, но...почему и нет...удобно для службы эксплуатации
|
|
|
|
|
5.9.2014, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Цитата(Водяной @ 5.9.2014, 21:36)  Эксплуатировать может и удобно, но от протечек не защитит. А вот интересная картинка, здесь канализационная труба врезана прямо в фильтр грубой очистки:
5.jpg ( 86,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
5.9.2014, 18:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(nikolaev_arc @ 5.9.2014, 17:04)  Эксплуатировать может и удобно, но от протечек не защитит. как раз защитит...кран щшаровый закрыл и никогда не протечёт из стояка
|
|
|
|
|
5.9.2014, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Цитата(Водяной @ 6.9.2014, 0:25)  как раз защитит...кран щшаровый закрыл и никогда не протечёт из стояка Я про утечки из системы отопления, водоснабжения. Кран допустим начал протекать и залил пол. Только трап спасет.
|
|
|
|
|
5.9.2014, 23:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(nikolaev_arc @ 5.9.2014, 19:53)  Я про утечки из системы отопления, водоснабжения. Кран допустим начал протекать и залил пол. Только трап спасет.  ну это надумано уже...протекать может труба в любом месте и сильно в том числе на самом деле, там трап не нужен, здесь я согласен с SV_vrn если только у вас там фильтры самопромывные стоят...тогда отдельный стояк для трапов на всех этажах...но на самом деле, вся система в комплексе рассматривается...хороший фильтр можно поставить и на вводе, а не на каждом этаже (самопромывные я имею ввиду), к примеру ну и так далее
Сообщение отредактировал Водяной - 5.9.2014, 23:54
|
|
|
|
|
9.9.2014, 8:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nikolaev_arc @ 5.9.2014, 10:53)  И какие решения применяются на практике по дренажу поэтажных узлов учета (как подключаются, куда отводятся)?Прикрепляю схему.
_2.pdf ( 115,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101 В тазик. По научному - в переносную ёмкость. Под каждую батарею тоже трапы будете ставить? Вдруг на ней кран потечёт..  А схема Ваша называется: Как наверняка затопить подъезд.
|
|
|
|
|
9.9.2014, 9:10
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(nikolaev_arc @ 5.9.2014, 17:04)  А вот интересная картинка, здесь канализационная труба врезана прямо в фильтр грубой очистки:
5.jpg ( 86,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33А кто вам сказал что это канализация фекальная или ливневая? Или вы по цвету трубы это определили  ? Возможно это слив с разрывом струй и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 9.9.2014, 9:10
|
|
|
|
|
9.9.2014, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Цитата(Kostyan777 @ 9.9.2014, 15:10)  А кто вам сказал что это канализация фекальная или ливневая? Или вы по цвету трубы это определили  ? Возможно это слив с разрывом струй и т.д и т.п. возможно) но труба то не водопроводная, а канализационная, или вы считаете иначе?  к какой системе подключено я вроде не уточнял) Цитата(Serg Ivanov @ 9.9.2014, 14:08)  В тазик. По научному - в переносную ёмкость. Под каждую батарею тоже трапы будете ставить? Вдруг на ней кран потечёт..  А схема Ваша называется: Как наверняка затопить подъезд.  В общих данных так и напишем, про переносную емкость) За батареями жильцы пусть приглядывают. А схема называется: "Самомоющиеся полы с использованием возобновляемых источников энергии"
|
|
|
|
|
9.9.2014, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Фильтр к К1 надо с разрывом струи подключать. Примерно так (на пикче правда не фильтр подключен)
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 9.9.2014, 13:36
|
|
|
|
|
9.9.2014, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
А что за ёмкость справа на куске пенопласта стоит?
Сообщение отредактировал nikolaev_arc - 9.9.2014, 15:22
|
|
|
|
|
9.9.2014, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
по моему это сливной бачек на инсталяции
|
|
|
|
|
9.9.2014, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198789

|
Цитата(Elenk_@ @ 9.9.2014, 21:46)  по моему это сливной бачек на инсталяции  Действительно Grohe GD 2, я просто не сталкивался пока с такими, видел нечто подобное в каком-то немецком фильме.
|
|
|
|
|
10.9.2014, 9:11
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(nikolaev_arc @ 9.9.2014, 17:07)  ...видел нечто подобное в каком-то немецком фильме.  Правильные фильмы смотрите!
|
|
|
|
|
10.9.2014, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Nasosnik25 @ 9.9.2014, 17:36)  Фильтр к К1 надо с разрывом струи подключать. Примерно так (на пикче правда не фильтр подключен) 1. Где такое требование записано? 2. Зачем????????? Слив из промывного фильтра перекрыт краником. При открытии краника там из фильтра фигачит струя воды под давлением. При этом сечение выхода промывного краника 1/8 дюйма много меньше канашки... Чтобы героические бактерии не пробрались против потока воды?
|
|
|
|
|
10.9.2014, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SVKan @ 10.9.2014, 11:03)  1. Где такое требование записано? 2. Зачем????????? Слив из промывного фильтра перекрыт краником. При открытии краника там из фильтра фигачит струя воды под давлением. При этом сечение выхода промывного краника 1/8 дюйма много меньше канашки... Чтобы героические бактерии не пробрались против потока воды? 1. Дурь это несусветная от монтажников. Второй абзац пп.4.2. СНиП 2.04.01-85 и пп.6.132 СНиП 2.04.02-84. 2. При опорожнении стояка водопровода в нём часто возникает разрежение, что может привести к подсосу из канализационного стояка.
|
|
|
|
|
10.9.2014, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(SVKan @ 10.9.2014, 12:03)  1. Где такое требование записано? 2. Зачем????????? Serg Ivanov опередил. + еще зачем разрыв струи делают на оборудовании общепита, от промывки фильтров бассейнов - бактерии именно, что бесстрашно могут пролезть через гидрозатвор.
|
|
|
|
|
10.9.2014, 12:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nasosnik25 @ 10.9.2014, 12:02)  Serg Ivanov опередил. + еще зачем разрыв струи делают на оборудовании общепита, от промывки фильтров бассейнов - бактерии именно, что бесстрашно могут пролезть через гидрозатвор. Так там и гидрозатвора не видно - не то что бактерии, тараканы пролезут..
|
|
|
|
|
11.9.2014, 5:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2014, 15:56)  Второй абзац пп.4.2. СНиП 2.04.01-85 и А что канашка это теперь сеть подающая воду непитьевого качества? И куда она ее подает? Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2014, 15:56)  пп.6.132 СНиП 2.04.02-84. А наружные сети здесь при чем? Это все в пределах квартиры сделано... И где здесь емкость для хранения промывной воды? Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2014, 15:56)  2. При опорожнении стояка водопровода в нём часто возникает разрежение, что может привести к подсосу из канализационного стояка.
Так там и гидрозатвора не видно - не то что бактерии, тараканы пролезут.. Да хоть вакуум. Как через закрытый кран что-то подсасываться будет и бактерии продираться будут? Этот краник открывается раз в месяц (или раз в год  ) на 5 минут для промывки. И после этого сразу закрывается до следующей промывки.
|
|
|
|
|
11.9.2014, 11:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SVKan @ 11.9.2014, 5:16)  А что канашка это теперь сеть подающая воду непитьевого качества? И куда она ее подает? А наружные сети здесь при чем? Это все в пределах квартиры сделано... И где здесь емкость для хранения промывной воды? Да хоть вакуум. Как через закрытый кран что-то подсасываться будет и бактерии продираться будут? Этот краник открывается раз в месяц (или раз в год  ) на 5 минут для промывки. И после этого сразу закрывается до следующей промывки. 1.Т.е. к сети непитьевого водопровода нельзя, а к канашке можно?  Ай, молодца.. 2.Да потому, что очистка воды, в т.ч. фильтры - в СНиПе по наружке нормируется. 3. Ну да, сосед сверху кран открыл для промывки фильтра в канашку, а сосед снизу водопроводный стояк как раз перекрыл для ремонта и воду из него спускает.. Вот дерьмом и промыли самоочищающийся фильтр. Я бы такой бред никогда не согласовал.
|
|
|
|
|
11.9.2014, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244431

|
[quote]3. Ну да, сосед сверху кран открыл для промывки фильтра в канашку, а сосед снизу водопроводный стояк как раз перекрыл для ремонта и воду из него спускает.. Вот дерьмом и промыли самоочищающийся фильтр. Я бы такой бред никогда не согласовал./quote] Представить себе вероятность такого стечения обстоятельств? и плюс чтобы канашка в этот момент дерьмом была наполнена? А то неинтересно - всосет десяток литров просто невкусного воздуха а не дерьма. Сеть непитьевого водопровода отличается от канашки тем, что в ней давление может оказаться выше чем в питьевом, и тогда при промывке фильтра все пойдет не так  . Да все грамотные монтажники знают, про разрыв струи. но хлопотно это, да и не нужно в данном случае. Вот кода дренаж кондея так подключают это уже криминал.
|
|
|
|
|
11.9.2014, 20:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата 3. Ну да, сосед сверху кран открыл для промывки фильтра в канашку, а сосед снизу водопроводный стояк как раз перекрыл для ремонта и воду из него спускает.. Вот дерьмом и промыли самоочищающийся фильтр. Я бы такой бред никогда не согласовал./quote] Представить себе вероятность такого стечения обстоятельств? и плюс чтобы канашка в этот момент дерьмом была наполнена? А то неинтересно - всосет десяток литров просто невкусного воздуха а не дерьма. Сеть непитьевого водопровода отличается от канашки тем, что в ней давление может оказаться выше чем в питьевом, и тогда при промывке фильтра все пойдет не так  . Да все грамотные монтажники знают, про разрыв струи. но хлопотно это, да и не нужно в данном случае. Вот кода дренаж кондея так подключают это уже криминал. Вы попросили ссылку на нормы - я дал. Нужно или нет - решать не "грамотным монтажникам" которым "хлопотно" работать по проекту, а проектировщикам и проверяющим проект. Ну а задача технадзора пресекать поползновения этих "грамотных" на стройке. Переделают разок весь дом за свой счёт - поймут, что нужно.
|
|
|
|