> Два ПЗК
Artem_Galim
сообщение 19.9.2014, 10:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Уважаемые коллеги! Нужно ли сейчас устанавливать перед газогорелочными устройствами последовательно два ПЗК? Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.9.2014, 10:43
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 11:36) *
Уважаемые коллеги! Нужно ли сейчас устанавливать перед газогорелочными устройствами последовательно два ПЗК? Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03.

Если "выше 115°С", то

“Перед растопкой котла, работающего на газе, должна быть проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с действующими инструкциями”
(Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 19.9.2014, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



В любом случае (для промышленных котлов) да. И проверка герметичности клапанов обязательна. Оборудование под давлением здесь ни при чем, это требование по газоиспользующим установкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 19.9.2014, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Цитата(tiptop @ 19.9.2014, 11:43) *
“Перед растопкой котла, работающего на газе, должна быть проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с действующими инструкциями”
(Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением)


Проверка герметичности - само собой. А запорная арматура - какая?) В этом и вопрос!)

Цитата(KYV86 @ 19.9.2014, 12:03) *
В любом случае (для промышленных котлов) да. И проверка герметичности клапанов обязательна. Оборудование под давлением здесь ни при чем, это требование по газоиспользующим установкам.


Прошу Вас указать пункт документа. Премного благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.9.2014, 11:52
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 12:47) *
Проверка герметичности - само собой. А запорная арматура - какая?) В этом и вопрос!)


Вопрос-то понятен. Просто я подумал, что для проверки герметичности нужна пара запорных органов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 19.9.2014, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Перечитав нашел, что наличие двух ПЗК перед каждой горелкой обязательна в соответствии с п.65 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

Но это требование распространяется на ТЭС!

А как быть с остальными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 19.9.2014, 12:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Пункт не помню и нет времени поискать, но требование про проверку герметичности распространяется на все газоиспользующие установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.9.2014, 12:34
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 13:04) *
Но это требование распространяется на ТЭС!

А как быть с остальными?


Может быть, так, как рекомендует изготовитель горелки?

Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2014, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 19.9.2014, 12:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Цитата(tiptop @ 19.9.2014, 13:34) *
Может быть, так, как рекомендует изготовитель горелки?


В этом что-то есть. Сейчас практически все горелки поставляются с рампами в которых имеется ПЗК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 23.9.2014, 19:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные" п.4.2.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2014, 21:10
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 11:36) *
Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03.


Цитата(vladi @ 23.9.2014, 20:49) *
ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные" п.4.2.14


"ПБ" - это ТРЕБОВАНИЕ для проектировщика котельной (было), а "ГОСТ" - нет... dry.gif

Если сочтут необходимым, то этому ГОСТ'у будут следовать конструкторы и изготовители горелок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmi30596
сообщение 24.9.2014, 10:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.4.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 188088



Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 15:04) *
Перечитав нашел, что наличие двух ПЗК перед каждой горелкой обязательна в соответствии с п.65 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

Но это требование распространяется на ТЭС!

А как быть с остальными?

С чего вы взяли, что данное требование распространяется только на ТЭС? Это в ПБ 12-529-03 было деление по мощности котельных агрегатов, сейчас такого в вышеупомянутом ФНиП нет. Про 2 ПЗК упомянуто еще в п. 69. данного ФНиП "Растопка котлов, все горелки которых оснащены ЗЗУ и двумя ПЗК, начинается с розжига любой горелки в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котла".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem_Galim
сообщение 24.9.2014, 11:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911



Цитата(dmi30596 @ 24.9.2014, 11:25) *
С чего вы взяли, что данное требование распространяется только на ТЭС? Это в ПБ 12-529-03 было деление по мощности котельных агрегатов, сейчас такого в вышеупомянутом ФНиП нет. Про 2 ПЗК упомянуто еще в п. 69. данного ФНиП "Растопка котлов, все горелки которых оснащены ЗЗУ и двумя ПЗК, начинается с розжига любой горелки в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котла".


Согласно ФНиП п.69 стоит в разделе "III. Специальные требования к эксплуатации
сетей газораспределения и газопотребления тепловых
электрических станций".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 24.9.2014, 11:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(KYV86 @ 19.9.2014, 12:29) *
Пункт не помню и нет времени поискать, но требование про проверку герметичности распространяется на все газоиспользующие установки.

Проверка герметичности проводилась и проводится всегда, даже если стоит один старинный ПЗК и две ручных задвижки до и после него. Вопрос - можно ли теперь безнаказанно не менять в действующих котельных ПЗК на блок автоматических клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
STMO
сообщение 24.9.2014, 13:24
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.7.2007
Из: Челябинская область
Пользователь №: 9920



По этому вопросу закинули письмо в Ростехнадзор, ждем ответа, как придет-напишу.
Но, требования п.65 и 69 ФНиП действительно распространяется только на ТЭС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных