Здравствуйте, имеется следующая задача.
Здание 2 этажа офисов. 2 ввода – считаю общую нагрузку в аварийном режиме на 1 ввод. Исходные данные. РП1 (освещение + бытовые розетки) Pр = 20 кВт (освещение) + 20 кВт (бытовые розетки) РП2 (вент. и конд.) Рр=60 кВт АВР (комп. Розетки) Pр=50 кВт По п.6.28 СП получаем суммарную нагрузку на питающий ввод: Pр=К(Pр.о. + Pр.с. + К1*Pр.х.с.) = 0,85 * (20 + (20+50) + 0,6 * 60) = 107,1 кВт.
Но если считать расчётную нагрузку по панелям, чтобы выбрать вводной автомат в ВРУ, то РП2 + АВР: 60+50 = 110 кВт. 110кВт > 107 кВт Как может быть нагрузка на панель+АВР быть больше, чем суммарная (РП1+РП2+АВР) на питающий ввод. Где я делаю ошибку?
|