Цитата(unlockmax @ 29.9.2014, 11:19)

Уважаемые коллеги!
Прошу в помощи в решении проблемы гор. водоснабжения. Строю коммерческую сауну, получил ТУ на эл-во 40 кВт, в помещение (цокольное) заходит труба хол. воды (50 мм метал), также есть центральное отопление - по помещению проходят лежаки (подача/обратка, металл 50 мм). Какие варианты есть по подготовке гор. водоснабжения, кроме проточных водонагревателей (очень дорого + мало мощности эл-ва)?
В интеренете нашел бойлер косвееного нагрева PROTHERM FS B 500 S.
Вопрос: 1. возможно ли использовать его для водоподготовки горячей воды с помощью центрального отопления?
2. Если да, то что еще необходимо будет приобрести помимо данного бойлера?
1. Можно. Но электрическая мощность никакая. Ищите комбинированный бойлер.
2.Автоматику и трёхходовой клапан на отопление.
пс.
Проект Вам нужен - за деньги. Иначе потратите больше. По саунам есть особые требования к пожаротушению - тут обсуждали.