Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
У меня к вам вопрос, как к специалистам. Сам я не занимаюсь проектированием, работаю в смежной области.
Сейчас развелось множество коттеджных поселков, в которых предусмотрены собственные системы хозяйственно-питеьвого водоснабжения. Как правило - это общий водопровод, запитанный от артезианской скважины.
Меня интересует вопрос, каким образом в таком среднестатистическом поселке на 100-200 домов должна быть организована система пожаротушения в соответствие с существующими нормами? И вообще, должна ли быть разработана проектная документация на эту систему и должна ли проектная документация проходить гос. экспертизу?
Касательно самого вида системы наружного пожаротушения тоже есть несколько вопросов. Должны ли быть организованы пожарные водоемы в коттеджном поселке? Или должен быть предусмотрен пожарный трубопровод? И каким образом рассчитывается расход из такого трубопровода при пожаре? И оценивает ли государственная экспертиза такой не маловажный момент, как - способна ли существующая водозаборная скважина обеспечить необходимый расход воды при пожаротушении?
Буду благодарен за ответ.
|
|
|
|
|
5.10.2014, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
СП 8.13130.2009
|
|
|
|
|
5.10.2014, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.9.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 246172

|
Если я правильно понял, то по самому минимуму (населенный пункт до 1 тыс. жителей) - источник наружного пожаротушения должен обеспечивать расход 5 л/с при продолжительности пожара 3 часа.
Итого, мы имеем, что водозаборная скважина/скважины должны обеспечивать дебит не менее 5 л/с (18 м3/час). Интересно, что коттеджные поселки скважин с такой производительностью обычно не имеют...
Либо у нас должен быть организован пожарный водоем емкостью не менее 54 м3.
|
|
|
|
|
6.10.2014, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Не забудьте п.5.12
|
|
|
|
|
6.10.2014, 22:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
скважина (раб+рез), два резервуара (хоз-противопожарных), насосная с двумя группами (хоз-питьё+пожар), закрытая сеть с гидрантами возможен вариант с прудом, но, если он не проточный, то проблем с ним куча. к тому же, радиус действия у водоёма 150м (ну, или 200 при наличии автонасосов). в деревнях раньше делали такие схемы, сейчас они отходят. видимо, при развитии территории, добавлять пруды не так перспективно))
|
|
|
|
|
7.10.2014, 11:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexandr2014 @ 5.10.2014, 22:24)  Если я правильно понял, то по самому минимуму (населенный пункт до 1 тыс. жителей) - источник наружного пожаротушения должен обеспечивать расход 5 л/с при продолжительности пожара 3 часа.
Итого, мы имеем, что водозаборная скважина/скважины должны обеспечивать дебит не менее 5 л/с (18 м3/час). Интересно, что коттеджные поселки скважин с такой производительностью обычно не имеют...
Либо у нас должен быть организован пожарный водоем емкостью не менее 54 м3. Есть третий вариант: водонапорная башня Рожновского на 50м3 и гидранты на кольцевой (тупики до 200м) сети диаметром не менее 75мм. Ну и с учётом пп.9.10. Конечно надо выбирать по местным условиям - но у нас получается самый выгодный вариант. И самый надёжный по подаче воды в любом случае.
|
|
|
|
|
7.10.2014, 12:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.10.2014, 12:20)  Есть третий вариант: водонапорная башня Рожновского на 50м3 и гидранты на кольцевой (тупики до 200м) сети диаметром не менее 75мм. Ну и с учётом пп.9.10. Конечно надо выбирать по местным условиям - но у нас получается самый выгодный вариант. И самый надёжный по подаче воды в любом случае. башня Рожновского не вписывается в СП8
|
|
|
|
|
8.10.2014, 9:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 7.10.2014, 12:08)  башня Рожновского не вписывается в СП8 Каким местом она не вписывается? Цитата 9.5 Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды. Примечание - При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3. более того - в отличие от резервуаров/водоёмов башня может быть одна. Естественно её надо размещать так, чтобы на самом дальнем высоко расположенном гидранте при пожаре было 10 м напора. И не нужно электроснабжение насосов по 1 категории - вода на пожар идёт под гидростатическим напором из башни.
|
|
|
|
|
8.10.2014, 12:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2014, 10:06)  Каким местом она не вписывается?
более того - в отличие от резервуаров/водоёмов башня может быть одна. Естественно её надо размещать так, чтобы на самом дальнем высоко расположенном гидранте при пожаре было 10 м напора. И не нужно электроснабжение насосов по 1 категории - вода на пожар идёт под гидростатическим напором из башни. 9.5. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды. Примечание - При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.39.7. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.этим и не вписывается...если скважина не даёт нужного расхода, то башня должна содержать полный объём на пожаротушение, а не как не 10 минут...10 минут закончатся, а тушить надо... и кто сказал, что башня может быть одна? чем это объём в башне полный противопожарный отличается от резервуарного? башня так же должна отключатся на обслуживание и ремонты... далее....а как можно обеспечить в башне Рожновского неприкосновенный противопожарный запас? а никак, её конструкция не предназначена для этого, такие башни, с противопожарным запасом, делаются по другим типовым проектам...башня Рожновского разработана как эконом класс для малых населённых пуктов с прудами (деревень и ферм)...10 минут необходимо для тушения из патрубков в колодцах до прибытия пожарного подразделения в течении 10 минут...потом пожарные разворачивают систему рукавов и тушат из пруда или водоёма сейчас куча заказов идёт по реконструкциям систем водоснабжения уже развившихся посёлков, где площадь застройки увеличилась в десятки раз (особенно московская область) и система с башней Рожновского уже нет места...
Сообщение отредактировал Водяной - 8.10.2014, 12:04
|
|
|
|
|
8.10.2014, 16:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 8.10.2014, 12:02)  этим и не вписывается...если скважина не даёт нужного расхода, то башня должна содержать полный объём на пожаротушение, и кто сказал, что башня может быть одна? 1. Естественно полный - на три часа, это 54м3 2. СНиП сказал. Или кто сказал, что две?
|
|
|
|
|
8.10.2014, 18:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2014, 17:31)  1. Естественно полный - на три часа, это 54м3 2. СНиП сказал. Или кто сказал, что две? В СНиПе чётко написано - При обосновании допускается хранение в бак ах водонапорных баш ен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3 если Вы уж к словам придираетесь, то извольте))) докажите, что здесь написано про одну башню...и где написано про одну
|
|
|
|
|
9.10.2014, 8:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 8.10.2014, 18:31)  если Вы уж к словам придираетесь, то извольте))) докажите, что здесь написано про одну башню...и где написано про одну Ну так и считайте по п.9.3 на здоровье. И не забудьте про объём воды в стволе башни.  С какой стати надо доказывать то, что делается уже 30 лет? Доказывайте, что нужно две башни, три, пять. Где это написано?  Написано про резервуары и водоёмы - остальное Ваша фантазия и вольная трактовка.
|
|
|
|
|
9.10.2014, 9:45
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.10.2014, 9:02)  Ну так и считайте по п.9.3 на здоровье. И не забудьте про объём воды в стволе башни.  С какой стати надо доказывать то, что делается уже 30 лет? Доказывайте, что нужно две башни, три, пять. Где это написано?  Написано про резервуары и водоёмы - остальное Ваша фантазия и вольная трактовка. кому доказывать? у нас режут такие проекты...что тут доказывать
|
|
|
|
|
9.10.2014, 10:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Водяной @ 9.10.2014, 10:45)  кому доказывать? у нас режут такие проекты...что тут доказывать Журба Водоснабжение книга 1 - стр.57-58 Хорошо показаны схемы развития малых населённых пунктов...Переход с башни Рожновского и пожаротушения из пруда к следующему этапу развития - резервуары и насосная вот переход с первого этапа на второй всегда головная боль и затраты...и всегда из-за этого брехня потому, что администрации поселковые в ужас впадают при озвучивании данного вопроса...это же деньги для них прежде всего
Сообщение отредактировал Водяной - 9.10.2014, 10:59
|
|
|
|
|
19.12.2014, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Также проектируем котеджный поселок. Расход на пожар те же 54 куба. Встал вопрос. Можно ли применять пластиковые резервуары 2 по 30 кубов или 3 по 20 м3. И где они есть в Московской области?
|
|
|
|
|
19.12.2014, 16:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(vod30 @ 19.12.2014, 12:34)  Также проектируем котеджный поселок. Расход на пожар те же 54 куба. Встал вопрос. Можно ли применять пластиковые резервуары 2 по 30 кубов или 3 по 20 м3. И где они есть в Московской области? 2 по 30 можно. 3 по 20 - нельзя.
|
|
|
|
|
19.12.2014, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.12.2014, 16:30)  2 по 30 можно. 3 по 20 - нельзя. Спасибо. недоглядел 50% в одном резервуаре. Как говорится. "А слона я то и не заметил" А как насчет пластиковых резервуаров в земле? Запреты, пожелания пожарников, экспертизы и т.д.? Пока что нашел только вот такое
Сообщение отредактировал vod30 - 19.12.2014, 17:40
|
|
|
|
|
20.12.2014, 11:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(vod30 @ 19.12.2014, 17:22)  А как насчет пластиковых резервуаров в земле? Запреты, пожелания пожарников, экспертизы и т.д.? Да нормально в земле. Забор воды через горловину обеспечьте. Не было пока запретов.
|
|
|
|
|
18.5.2015, 17:34
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Подскажите если устроить пожарные водоемы (с насосной станцией) на территории предприятия. Расход 20,0 л/с. запас 216 м3. Отдельный противопожарный водопровод В2.
Кто сталкивался с такими решениями. Какие могут быть препятствия от экспертизы и др. органов власти?
|
|
|
|
|
19.5.2015, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(yfray @ 18.5.2015, 17:34)  Подскажите если устроить пожарные водоемы (с насосной станцией) на территории предприятия Кто сталкивался с такими решениями. Какие могут быть препятствия от экспертизы и др. органов власти? Резервуары. тогда вообще никаких.
Сообщение отредактировал Fatik - 19.5.2015, 14:20
|
|
|
|
|
19.5.2015, 16:53
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Да, по резервуарам понятно, известно. А вот с прудами как? стоит ли заморачиваться?
|
|
|
|
|
19.5.2015, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(yfray @ 19.5.2015, 16:53)  Да, по резервуарам понятно, известно. А вот с прудами как? стоит ли заморачиваться? Я бы не стал. Уходу больше за ними. плюс объем определяется с учетом льдообразования...
|
|
|
|
|
27.5.2015, 11:28
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Подскажите где посмотреть толщину льда? Есть какие справочники?
|
|
|
|
|
27.5.2015, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(yfray @ 27.5.2015, 11:28)  Подскажите где посмотреть толщину льда? Есть какие справочники? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63302или запрос в Гидромет местный по данным многолетних наблюдений. А потом у Вас возникнет вопрос с какой обеспеченностью брать эту толщину. . Лучше не связываться.
|
|
|
|
|
  |