> Настройка контроллера Mitsubishi Pac-ah500m-j
saintpoul
сообщение 13.10.2014, 12:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 247459



Дорогие форумчане, требуется помощь в настройке вент.системы. Имеется: ККБ PUHY-P500YJM-A (из 300го и 200го блоков), контроллер фреоновой секции PAC-AH500M-J, ПВУ "aircut" с роторным рекуператором, испаритель 67,3 kW, управление на базе контроллера Siemens RLU236, частотники Danfoss. На данный момент теплоноситель (вода) отсутствует, система запущена на обогрев. При подсоединении к PAC-AH500M-J пульта PAR-31MAA-J температура в канале регулируется, при работе от шкафа управления - нет. Датчики от PAC-AH500M-J стоят на: газовой и жидкостной трубах, в канале приточного воздуха и в вытяжном канале, за вентилятором и рекуператором. При сборке системы выяснилось, что шкаф расчитан на работу ККБ только на охлаждение. Есть ли кого опыт в настройке RLU236, какой параметр надо задать в настройках, чтобы управлять температурой притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 13.10.2014, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



https://www.cee.siemens.com/web/ua/ru/build..._ru_2008-12.pdf
Правда придется завести управление теплом параллельно и на управление ккб аналоговым выходом. Летом опять перекидывать. Этот RLU вроде не работает с рекуператором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saintpoul
сообщение 14.10.2014, 21:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 247459



Спасибо за инструкцию. Siemens RLU236 имеет 3 выхода 0-10 вольт. Y1 - водяной насос, Y2 - роторный рекуператор, Y3 - ККБ, удалось перепрограммировать на тепло. НО, контроллер показывает уровень сигнала идущего на ККБ, а на клемме Y3 - 0 вольт. И самое главное НО, мицушный контроллер никак не хочет управляться сигналом 0-10 вольт. Пробовал набор батареек, ни в какую. Тупо крутит температуру вокруг 14 градусов на притоке. На mitsubishi-aircon.ru одна инструкция на корявом русском, другая, по DIP переключателям на англицком. Подозреваю, что есть DIP переключающий управление с внутренних настроек на внешний сигнал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.10.2014, 8:08
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



наймите специалиста. иначе убъёте технику и потеряете гарантию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 15.10.2014, 10:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(saintpoul @ 14.10.2014, 21:00) *
Подозреваю, что есть DIP переключающий управление с внутренних настроек на внешний сигнал.

Конечно есть.
Об этом написано на РУССКОМ языке в каталоге "Общий каталог оборудования 2014" на стр. 149.
В монтажной инструкции этой информации нет потому, что "монтаж" и ПНР = разные вещи.
Судя потому, что с англоязычной документацией у Вас "не складывается" - лучше воспользоваться советом выше, так как вся важная информация по этому контроллерунаходится в техническом описании на англ. языке.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saintpoul
сообщение 20.10.2014, 16:12
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.10.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 247459



Всем спасибо. Проблему удалось решить путем перепрограммирования RLU236 и заведения управлением ККБ на второй контроллер CTLOOP2. Для развязки сигналов аварии и разморозки пришлось поставить дополнительное реле НО\НЗ. Пульт пришлось оставить для информативного контроля. Кому интересно файл прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0004.pdf ( 4,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных