ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Технические условия Natural gases for commercial and domestic use. Specifications ГОСТ 5542-87 МКС 75.060 ОКП 027110 ________________________________________ Дата введения 01.01.88 Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования. Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 1.1 (таблица, показатели 4, 5, 8) , разд.2. (Поправка) 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице: Т а б л и ц а 1 Наименование показателя Норма Метод испытания 1. Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3),при 20 °С, 101,325 кПа, не менее 31,8 (7600) ГОСТ 27193, ГОСТ 22667, ГОСТ 10062 2. Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) 41,2-54,5 (9850-13000) ГОСТ 22667 3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более ±5 - 4. Массовая концентрация сероводорода, г/м3,не более 0,02 ГОСТ 22387.2 5. Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3,не более 0,036 ГОСТ 22387.2 6. Объемная доля кислорода, %, не более 1,0 ГОСТ 22387.3, ГОСТ 23781 7. Масса механических примесей в 1 м3,г, не более 0,001 ГОСТ 22387.4 8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1 % в воздухе, балл, не менее 3 ГОСТ 22387.5 П р и м е ч а н и я : 1. По согласованию с потребителем допускается подача газа для энергетических целей с более высоким содержанием сероводорода и маркаптановой серы по отдельным газопроводам. 2. Показатели по пп. 2, 3, 8 распространяются только на газ для коммунально-бытового назначения. Для газа промышленного назначения показатель по п. 8 устанавливается по согласованию с потребителем. Для газа промышленного назначения показатель по п. 8 устанавливается по согласованию с потребителем. 3. Номинальное значение числа Воббе устанавливают в пределах нормы показателя по п. 2 таблицы для отдельных газораспределительных систем по согласованию с потребителем. 1.2. Точка росы влаги в пункте сдачи должна быть ниже температуры газа. 1.3. Наличие в газе жидкой фазы воды и углеводородов не допускается и является факультативным до 01.01.89. 1.4. Т р е б о в а н и я б е з о п а с н о с т и 1.4.1. Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. 1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний - 5, верхний - 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044. Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1. 1.4.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005). Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородами C1-C5-3 мг/м3. 1.4.4. Меры и средства защиты работающих от воздействия природного газа, требования к личной гигиене работающих, оборудованию и помещению регламентируются правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности и правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР.
Обратите внимание в ГОСТе лимитируется отклонение числа Воббе (оно расчитывается через калорийность).
|