Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электрообогрев трубопроводов, Помощь в споре теплотехников с электриками
теплотехник26
сообщение 17.10.2014, 9:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.4.2013
Из: Ставрополь
Пользователь №: 188826



Добрый день!
Помогите разрешить спор между отделом теплотехников и отделом электриков! Какой отдел должен выполнять раздел рабочей документации "Система электрообогрева", в частности речь идет об электрообогреве технологических трубопроводов? Может быть есть рабочие инструкции для отделов, где указан данный раздел и какой отдел его выполняет???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.10.2014, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



по идее теплотехники должны дать задание электриками, по требуемой тепловой мощности спутника-кабеля и написать у себя в проекте , что обогрев при помощи электрокабеля, см. раздел Электрики. А электрики исходя из тепловой нагрузки, должны подобрать длину кабеля и заложить его у себя в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехник26
сообщение 17.10.2014, 10:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.4.2013
Из: Ставрополь
Пользователь №: 188826



Я так и делал, давал в отдел ЭТ нагрузку Вт/м, а они подбирали сами все кабели и оборудование для электрообогрева, но к нам пришел новый начальник отдела ЭТ и говорит что электрики этот раздел не должны делать, должны делать теплотехники, т.е. нам теплотехникам нужно перелапатить ПУЭ и ГОСТы по электробезопасности, так получается???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.10.2014, 10:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



У каждого свой огород в голове...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.10.2014, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 24.10.2014, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Цитата(теплотехник26 @ 17.10.2014, 11:07) *
Я так и делал, давал в отдел ЭТ нагрузку Вт/м, а они подбирали сами все кабели и оборудование для электрообогрева, но к нам пришел новый начальник отдела ЭТ и говорит что электрики этот раздел не должны делать, должны делать теплотехники, т.е. нам теплотехникам нужно перелапатить ПУЭ и ГОСТы по электробезопасности, так получается???


у них трудности с подбором оборудования что-ли?
всю жизнь электрообогрев делали электрики.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem8-6
сообщение 27.10.2014, 11:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221424



Тогда пускай электрики подбирают диаметр и длину трубопроводов, следуя его логике, так ему и скажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных