Добрый день, на этапе проектирования торгового центра есть вариант сделать 1 приточку вместо 5. Думаю использовать регуляторы расхода воздуха. Я их в деле не видел поэтому и советуюсь, может какие ограничения есть в их применении из подходящих только trox нашел. только стоимость пока не могу найти.
здание торговый центр. 5 зон температурный режим одинаковый, но в случае чего можно и догреть локально ветку
зона номер 1 расход переменный от 5000 до 22 000 приток и от 5000 до 22000 вытяжка. режим работы с 08.00 до 24.00 зона №2 расход постоянны 2000 приток и 2000 вытяжка, режим работы 09.00 18.00 в выходные не работает, планирую поставить регулятор расхода и воздушный клапан с приводом on/off и через контроллер открывать и закрывать по расписанию 1 клапан на приток и 1 на вытяжку. зона №3 схожая, расход постоянный 1500 приток 1500 вытяжка режим схожий, там также регулятор расхода и клапан on/off. зона №4 должна круглые сутки. 1800 приток 1800 вытяжка. можно сделать и отдельно. зона №5 расход переменный приток 8000 вытяжка 8000. работа с 08.00 до 19.00 но будет требоваться изменение расхода в течение дня также от загрузки посетителями. если она будет мешать можно вывести в отдельную машину.
итого 35 300 приток и вытяжка такая же. думаю поставить приточно вытяжую с пластинчатым рекуператором, давление расчетное 500Па. составлю расписание по расходу воздуха в каждое время и буду менять его, на siemense evo 5 скоростей есть, думаю его взять в качестве контроллера. кто нибудь делал такое? сложность в том что расход будет меняться в течении дня в двух системах. и не как я понял есть ли проблемы с клапанами большого расхода из за низкого давления.
ну или крайний вариант, клапаны 0-10 вольт и мучительно долгий поиск положения каждого клапана исходя из времени суток. потом работа по вбиванию данных в автоматику. и корректировка
|