Доброго времени суток уважаемые!
Прошла 3я неделя моих недосыпаний в связи выбором оборудования. Дело такое, я делаю подряд в одном отельном комплексе. В 2011 там же сдал подряд- крытый бассейн ШхДхВ 15х70х6 . Делал воду,канализацию,отопление, вентиляцию. На данный момент на территории комплекса уже дополнительно функционируют 4 открытых бассейна примерно на 800м/кв зеркала воды. Вода в бассейнах ТЕРМАЛЬНАЯ!!! На сегодня мой подряд это пристроенное здание к крытому бассейну. Цоколь 325м2 раздевалка +130м2 душевые/туалеты . 1й этаж 325м2 раздевалка + 60м2 администрация/холл.+70м2 душевые/туалеты. 2й этаж 450 м2- гост. номера. Тепловая потребность от 127кВт./без гвс/.1000 м2 теплые полы, гост номера 450м2 фанкойлы. Рекуператоры в раздевалках без догрева. Горячая вода в душевых в "подмесе" 32-38гр. + рецирк., установлены краны дозаторы. Основной источник тепла это 300кВт твердотопливный котел. С которого только 100квт резервных. Он пока только тянет крытый бассейн, но магистраль от него я уже затянул в тех помещение. Однако я считаю, что условия для использования тепловых насосов весьма пригодны. Итак: Средняя Т зимой -3-7С. /Крайнее редко, но бывает неделька фроста -15-20/, 200кВт общей эл. мощности на объект /свой трансформатор/, и самое главное ежедневная утилизация в канал 90000-120000лт термальной воды 30гр /поддержание Температуры в открытых бассейнах идет путем закачивания из скважин 55гр./ Планирую 1шт. т.н на ГВС/т.пол- душевые/туалеты(режимы л/з)+ Фанкойлы (режим лето) 50квт. 2шт. т.н. на обогрев в каскаде 2х35кВт. Утилизированная терм.вода будет проходить транзитом через тех.помещение. Для полного снятия тепла буду пропускать термалку через резервуар и смесительный клапан (настройка 8-10гр). Сьем тепла от емкости на пластинчатый разборный теплообменник далее на подмес и выход. Так как, тех помещение небольшое нуждаюсь в помощи выбора компактного оборудования, я был бы весьма признателен за ваши мнения и советы. |
|
|
|
20.10.2014, 5:38
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Думаю при "правильном" расчете кроме насосов и теплообменников на весь комплекс не потребуется
Сообщение отредактировал awlan - 20.10.2014, 5:38 |
|
|
|
20.10.2014, 6:48
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Если термальная вода сильно минерализована или "богата" другими компонентами (например железо), она убъёт любой теплообменник очень быстро. А в чем смысл утилизации? Хотите из благих намерений повысить энергоэффективность? Так, по-моему, при выбранном Вами методе обогрева это вообще ни о чем.
|
|
|
|
20.10.2014, 9:13
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Планирую 1шт. т.н на ГВС/т.пол- душевые/туалеты(режимы л/з)+ Фанкойлы (режим лето) 50квт. 2шт. т.н. на обогрев в каскаде 2х35кВт. Утилизированная терм.вода будет проходить транзитом через тех.помещение. Для полного снятия тепла буду пропускать термалку через резервуар и смесительный клапан (настройка 8-10гр). Сьем тепла от емкости на пластинчатый разборный теплообменник далее на подмес и выход. Так как, тех помещение небольшое нуждаюсь в помощи выбора компактного оборудования, я был бы весьма признателен за ваши мнения и советы. Как я понял, из вашего сообщения вам необходим тепловой насос с подачей на ГВС +55- +65*С. Это такие хладагенты R407C, R410A, R134. В зависимости от производителя сможете подобрать как на 50 кВт, так на 70, без каскадирования. Обязательно делать узел подмеса, для ограничения подачи теплоносителя в ТН не выше, чем +20- +25*С. Обязательно ч\з теплообменник, что бы гидравлически развязать термальную воду и теплообменник испарителя ТН. P.S. Большой вопрос будет в сбросе тепла, при работе ТН на фанкойлы (режим лето) Сообщение отредактировал GeoTeplo - 20.10.2014, 9:13 |
|
|
|
21.10.2014, 1:24
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: New Сообщений: 19 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 105686 |
На объекте уже эксплуатируется пластинчатый разборный теплообменник. Год как установили . Месный теплотехник говорит мол еще промывать не приходилось. Они им частично в летнее время душевые закрывают.
Скорее всего я не правильно выразился по поводу утилизации. Остывание воды в открытых бассейнах требует постоянной перекачки с недр земли в бассейны.. утилизация - слив остывшей воды, примерно 30 гр. Чем холоднее на улице тем больше они выкачивают из скважины. 150м3 в день . Как я понял, из вашего сообщения вам необходим тепловой насос с подачей на ГВС +55- +65*С. Это такие хладагенты R407C, R410A, R134. В зависимости от производителя сможете подобрать как на 50 кВт, так на 70, без каскадирования. Обязательно делать узел подмеса, для ограничения подачи теплоносителя в ТН не выше, чем +20- +25*С. Обязательно ч\з теплообменник, что бы гидравлически развязать термальную воду и теплообменник испарителя ТН. P.S. Большой вопрос будет в сбросе тепла, при работе ТН на фанкойлы (режим лето) |
|
|
|
21.10.2014, 2:09
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: New Сообщений: 19 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 105686 |
Как я понял, из вашего сообщения вам необходим тепловой насос с подачей на ГВС +55- +65*С. Это такие хладагенты R407C, R410A, R134. В зависимости от производителя сможете подобрать как на 50 кВт, так на 70, без каскадирования. Обязательно делать узел подмеса, для ограничения подачи теплоносителя в ТН не выше, чем +20- +25*С. Обязательно ч\з теплообменник, что бы гидравлически развязать термальную воду и теплообменник испарителя ТН. P.S. Большой вопрос будет в сбросе тепла, при работе ТН на фанкойлы (режим лето) Сброс тепла летом на гвс и т.пол 500м2х2. Компрессоры скролы инверторы нужны. Высокий Cop приблизит расходы к твердотопливнику который по любому остается в топе. Однако котел может не справится с нагрузками по своей мощьности, выйти из строя и т.д. При отсутствии резервов, а их пока нет, проблемы неизбежны. |
|
|
|
21.10.2014, 10:38
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
|
|
|
|
22.10.2014, 2:56
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: New Сообщений: 19 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 105686 |
Спасибо большое, я искал тоже на 134ом изза конденсац,ии, но холодильные агрегаты исключал. Будем рассматривать ...
|
|
|
|
22.10.2014, 10:35
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
это не агрегат, это поршневик. Хотя конечно, еще тот агрегат...