Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приемка котельной в эксплуатацию
sarutyunov
сообщение 20.10.2014, 16:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177725



Доброго дня коллеги!
Ситуация такая: Субподрядная организация строит для нас водогрейную котельную с темп. теплоносителя 150 гр мощностью 120мВт. Прошу рассказать алгоритм ПНР, сдачи котельной в Ростехнадзор, и т. д. Дело в том, что мне необходимо составить подробный график для контроля ключевых событий. У кого есть такой опыт, помогите. Буду рад вашим замечаниям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.10.2014, 17:24
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sarutyunov @ 20.10.2014, 17:51) *
Субподрядная организация строит для нас водогрейную котельную с темп. теплоносителя 150 гр мощностью 120мВт.


120 мВт (милливатт) или 120 МВт (мегаватт) ?
Какое топливо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 21.10.2014, 8:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Прежде чем инспектор ростехнадзора выдаст вам документ под названием разрешение на ПНР, вы должны будете сначала получить акты:
на приемку электробезопасности. (проводятся лабораторные измерения изоляции кабельных линий и заземления)
На приемку газового хозяйства
И на приемку тепломеханической части .
на приемку дымоотводящих трактов (выдает пожарная организация)

Для сдачи каждой из частей состава котельной нужны пакеты документов куда входят паспорта на примененное оборудование и материалы , сертификаты на него и разрешения на применение в России. Аттестационные удостоверения + экзаменационные протоколы специалистов, выполнявших работы по сборке, сварке, монтажу и.т.д. Протоколы контроля сварочных швов неразрушающими методами и приложенные документы удостоверяющие допуск организации и специалистов, проводивших данный контроль. Акты монтажных, скрытых, покрасочных изоляционных и других работ. Акты на проведенные испытания .

Для допуска к ПНР необходимо представить в Ростехнадзор План и методику проведения ПНР ( подготавливает организания проводящая ПНР )
Также организацией, которая будет являться собственником котельной необходимо представить в Ростехнадзор приказ о назначении ответственного за исправную и безопасную эксплуатацию котельной и его заместителя. Удостоверения и экзаменационные протоколы удостоверяющие квалификацию назначенных лиц. Договор с организацией или документы подтверждающие наличие собственной службы проводящей эксплуатацию газового оборудования, тепломеханического оборудования, электротехнического и систем автоматизации, и лабораторного контроля качества воды, Персонала операторов.
В случае если персонал уже имеется и предназначен для работы на другой котельной. То необходимы все равно новые документы где будет указана данная конкретная котельная.

Сообщение отредактировал Shiling - 21.10.2014, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 23:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных