> Одинаковое давление в прямой и обратной линиях, Манометры показывают одинаковое давление
Almind
сообщение 22.10.2014, 22:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40606



Доброго времени суток, коллеги.

Манометр после узла учета в ИТП на прямой линии перед коллектором раздачи показывает 3,2атм. Манометр на обратной линии ИТП после коллектора показывает 3,3 атм.
В чем может быть причина?

Термометр на прямой линии выдает 55*С, на обратке 45*С. Здание 5эт АБК, нижний розлив, 2х трубная система, почти все радиаторы нормально прогреваются и не остывают.
Манометры в ИТП стоят также на вводе и около фильтров и показыват такие же значения +-0,1атм, поэтому вопрос с неисправностью одного манометра отпадает.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.10.2014, 22:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А распечатка с УУТЭ что показывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.10.2014, 0:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Манометры на коллекторах показывают сопротивление системы плюс гидростатическая разница высоты размещения. Если на обратной установлен на 1 метр ниже - плюсуйте 0,1 атм.
Хотите посмотреть располагаемый перепад на вводе- остановите поток. Раньше не ленились и выводили трубкой манометр на обратной магистрали на одну высоту с подачей, а сейчас ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 23.10.2014, 5:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Замерьте давление во всех точках одним и тем же манометром. Сделайте поправку на разницу высоты замеров, если таковая имеется. Обыкновенные жилые пятиэтажки, как правило, нормально работают на перепаде 0,1-0,15 атм (по крайней мере, пока их не коснётся рука нанятого УК шабашника с полипропиленовыми трубами).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 23.10.2014, 7:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Погрешность манометров учитывайте. Лучше замерить одним манометром с учетом разницы высот установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.10.2014, 7:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Almind @ 22.10.2014, 23:42) *
Доброго времени суток, коллеги.

Манометр после узла учета в ИТП на прямой линии перед коллектором раздачи показывает 3,2атм. Манометр на обратной линии ИТП после коллектора показывает 3,3 атм.
В чем может быть причина?

Термометр на прямой линии выдает 55*С, на обратке 45*С. Здание 5эт АБК, нижний розлив, 2х трубная система, почти все радиаторы нормально прогреваются и не остывают.
Манометры в ИТП стоят также на вводе и около фильтров и показыват такие же значения +-0,1атм, поэтому вопрос с неисправностью одного манометра отпадает.

Радуйтесь, ваш АБК 5 эт. из-за малого сопротивления отбирает всё тепло от остальных потребителей, в лучшем случае, в худшем "шунтирует" СО и гонит на источник повышенную "обратку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных