уровнемерная кололонка, дквр 20-13 |
|
|
|
23.10.2014, 10:17
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649

|
Уважаемые коллеги! Подскажите возможную причину непредсказуемого понижения уровня воды, ниже НАУ, в уровнительной колонке с контр. электродами. Котел ДКВР 20-13 находится в работе, давление 7 bar, средний уровень в стеклах, которые непосредственно соединены уров. колонкой, а индикация соответствует об отсутствии воды в барабане. Продувка колонки восстанавливает индикацию прибора SP53. Спасибо
|
|
|
|
|
23.10.2014, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза. Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень? Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их.
|
|
|
|
|
23.10.2014, 20:43
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649

|
Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза. Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень? Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их
Электроды чистил и менял, а уровень понижается 1-2 раза в месяц. Сбрасываю воду с колонки, заполняю вновь и все в норме.
|
|
|
|
|
23.10.2014, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Налет на электродах есть? И есть ли регулировка чувствительности в блоке контроля уровня? Видимо водичка не айс.
|
|
|
|
|
26.10.2014, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649

|
Налет на электродах есть? И есть ли регулировка чувствительности в блоке контроля уровня? Видимо водичка неайс Налета на электродах нет, блок контроля SP53 и насколько я понял регулировки чувствительности в этом блоке нет, а вода возможно пенится и грязь присутствует.
|
|
|
|
|
26.10.2014, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
С начало контакты все проверь (про массу не забудь), если не поможет, то останавливай котел, снимай колонку и проверяй наличие накипи.
Сообщение отредактировал den.mgn - 26.10.2014, 20:36
|
|
|
|
|
8.11.2014, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290

|
Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает...
Сообщение отредактировал bikz - 8.11.2014, 7:41
|
|
|
|
|
8.11.2014, 11:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(bikz @ 8.11.2014, 7:32)  Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает... ...На пол?
|
|
|
|
|
8.11.2014, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(bikz @ 8.11.2014, 7:32)  Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает... И выкапала до суха?
|
|
|
|
|
11.11.2014, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(baxel @ 23.10.2014, 21:43)  Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза. Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень? Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их
Электроды чистил и менял, а уровень понижается 1-2 раза в месяц. Сбрасываю воду с колонки, заполняю вновь и все в норме. Проверьте воду из колонки на "щёлочность".
|
|
|
|
|
11.11.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854

|
Сами же пишите, что Цитата(baxel @ 26.10.2014, 9:48)  ... , а вода возможно пенится и грязь присутствует. И с Лыткиным я согласен "Проверьте воду из колонки на "щёлочность". Из своей практики знаю, что повышенная щелочность и высокое содержание фосфатов в котловой воде вызывают пенообразование. Правда у нас проблемы с пеной возникали в жаротрубном котле производительностью 2 т/ч, в котором уровень контролируется зондом, находящемся в самом водно-паровой камере котла, а не в отдельной колонке. В смотровых колоннках уровень был в порядке и пены не было видно. Думаю, что суть проблемы от производительноти и типа котла сильно не меняется. А вот как решать проблему? У нас деаэрация термическая и химическая. Привлекали химиков-специалистов. Проблему решали путем подбора химреагентов. Временно ввели дозацию пеноглушителя в ПВ, который понижал щелочность, а с ней и пенообразование. Потом разобрались с количеством фасфатов и поддержанием нормальной щелочности. Пеноглушитель исключили.
|
|
|
|
|
18.11.2014, 19:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649

|
Цитата(hairymax @ 11.11.2014, 13:14)  Сами же пишите, что
И с Лыткиным я согласен "Проверьте воду из колонки на "щёлочность".
Из своей практики знаю, что повышенная щелочность и высокое содержание фосфатов в котловой воде вызывают пенообразование. Правда у нас проблемы с пеной возникали в жаротрубном котле производительностью 2 т/ч, в котором уровень контролируется зондом, находящемся в самом водно-паровой камере котла, а не в отдельной колонке. В смотровых колоннках уровень был в порядке и пены не было видно. Думаю, что суть проблемы от производительноти и типа котла сильно не меняется.
А вот как решать проблему? У нас деаэрация термическая и химическая. Привлекали химиков-специалистов. Проблему решали путем подбора химреагентов. Временно ввели дозацию пеноглушителя в ПВ, который понижал щелочность, а с ней и пенообразование. Потом разобрались с количеством фасфатов и поддержанием нормальной щелочности. Пеноглушитель исключили. Спасибо! Удалось добиться нормального контроля воды и пока все в норме.
|
|
|
|
|
19.11.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854

|
Цитата(baxel @ 18.11.2014, 18:56)  Спасибо! Удалось добиться нормального контроля воды и пока все в норме.  Искренне рад, если это так.
|
|
|
|
|
26.12.2014, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 40749

|
странно что такой ответственный показатель как уровень воды в паровом котле, контролируется дискретными датчиками. Это не нарушение? У нас электроды контролируют уровни в менее ответственных емкостях: конденсатном, солевом баке, деаэраторе (как дополнительная схема). Более надежный прибор - гидростатический уровнемер на датчиках перепада давления. Необходимо только обеспечить определенное качество монтажа импульсных линий и чистоту трубок от накипи. При наличии определенного опыта эксплуатации прибора, такая схема является надежной. Позволяет контролировать уровень воды в барабане котла с точностью 1-2мм.
|
|
|
|
|
9.1.2015, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
Продувать колонку не по мере необходимости а как положено. А вообще желательно вскрыть и посмотреть. Летом на аналогичном котле вскрыли колонку и обнаружили "привет" от монтажников из далекого 1975 года - целую охапку болтов, гаек и маленькие весы.
|
|
|
|
|
22.1.2015, 19:59
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649

|
Спасибо всем! Были и металлические предметы в колонке и высокая щелочность и отложения на внутренних стенках. Промыли, почистили. Работает нормально. Сей час решаю вопрос с местным химиком о регулярном контроле воды.
|
|
|
|
|
  |