				Я новичек в этом деле и не стоит освистывать. Нужна помощь. Меня в частности интересует дымоудаление подземных автостоянок. С чего начать? Какую литературу принять во внимание и на что нужно обратить.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.10.2014, 22:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12772
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				В первую очередь СП 7.13130.2013, СП 113.13330.2012, СП 154.13130.2013. По ходу придётся познакомиться с СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012,  СП 4.13130.2013, а также внимательно пролистать темы в подфоруме "Противодымная защита" (здесь могут быть названия автостоянка/автопарковка/паркинг)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2014, 11:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 5.4.2014
 Пользователь №: 229476
 
 
 
  
 | 
				ясненько. все понятно. начну штудировать. просьба к модерам тему не удалять ближайшее время.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2014, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 5.4.2014
 Пользователь №: 229476
 
 
 
  
 | 
				СП 7.13130.2013 7.9 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны, каждая площадью не более 3000 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 мСП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
 
 
 [b] Я так понимаю что клапан дымоудаления и дымоприемное отверстие соотвествуют в полной мере этому пункту?[/b]
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2014, 12:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12772
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Ув. andri1206, Вы сами можете прочесть, что Вы написали? Мне это удалось с большим трудом. Обычно внятный ответ можно получить на внятный вопрос, а не на ту "кашу", которую Вы сварили.На всякий случай, познакомьтесь с разделом 3 СП 7, в первую очередь п.п. 3.2, 3.8, 3.9
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2014, 22:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 5.4.2014
 Пользователь №: 229476
 
 
 
  
 | 
				извиняюсь за белиберду
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2014, 18:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 5.4.2014
 Пользователь №: 229476
 
 
 
  
 | 
				расчет дымоудаления из подземных автостоянок производится по МДС 41.1.99?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2014, 19:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12772
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Нет, конечно!СП 7.13130.2013
 7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров…
 Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений.
 
 7.18. …
 Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.
 
 МДС 41.1.99 не учитывает ни одного из условий, перечисленных в п. 7.4
 К сожалению, Вы не вняли совету внимательно пролистать темы в подфоруме "Противодымная защита". У Вас будет намного меньше "организационных" вопросов. Здесь стоит задавать свои конкретные вопросы по расчётам и конструированию систем, в противном случае вероятность получения ответов стремится к нулю, лень, извините, ни у кого сочувствия не вызывает
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.10.2014, 8:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 5.4.2014
 Пользователь №: 229476
 
 
 
  
 | 
				ясненько. ругать нет смысла а вот направить действия это правильно.)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.11.2014, 23:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 5.4.2014
 Пользователь №: 229476
 
 
 
  
 | 
				в общем разобрался но кое какие огрехи у меня еще существуют. разобрался с подпором воздуха. там все понятненько и с дымом тоже разобрался в много этажных домах, что и требовалось.
 теперь возникла следующая проблема где скачать маджикад рабочий. помогите кто знает.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.12.2014, 12:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 5.4.2014
 Пользователь №: 229476
 
 
 
  
 | 
				кто подскажет на что следует заострять внимание при расчетах систем дымоудаления торговых центров, кинотеатров.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2015, 10:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 7.8.2012
 Пользователь №: 159054
 
 
 
  
 | 
				Добрый день!Проектирую подземный паркинг под жилым домом в 20 этажей. Размышляю о выбросах ДУ. Удобней всего вывести над паркингом с учетом расстояний до жилья и т.д. Второй вариант - ввести в шахту в жилье (отдельной шахтой), а т.к . высота больше 50 м, то нужна облицовка воздуховодом и огнезащитой. Какой вариант логичней?Подскажите из вашего опыта.Спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2015, 10:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 7.8.2012
 Пользователь №: 159054
 
 
 
  
 | 
				ау....    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2015, 10:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 923
 Регистрация: 7.7.2010
 Из: г. Киров
 Пользователь №: 63912
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гульназ ОВК @ 16.10.2015, 10:20)  ау....  Сами смотрите у меня например часто не получается через жилье тащить, больно шахты большие. Если наружная отдельно стоящая шахта то 15 м от домов, если там еще и вытяжка будет из стоянки то и от детских и физкульт площадок. Можно вообще пополам удалять наверх/на фасад двумя вентиляторами и один как вытяжка общеобменная с частотником.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2015, 10:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12772
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гульназ ОВК @ 9.10.2015, 10:25)  Добрый день!Проектирую подземный паркинг под жилым домом в 20 этажей. Размышляю о выбросах ДУ. Удобней всего вывести над паркингом с учетом расстояний до жилья и т.д. Второй вариант - ввести в шахту в жилье (отдельной шахтой), а т.к . высота больше 50 м, то нужна облицовка воздуховодом и огнезащитой. Какой вариант логичней?Подскажите из вашего опыта.Спасибо! Извините, но Вы совершенно неправильно ставите вопрос, и чей то опыт здесь ни при чём (приходилось применять оба варианта в разных объектах, а также вариант Norb а )! Решения принимаются в каждом конкретном случае и не единолично проектировщиком ОВ , а совместно с ГИПом, генпланистом, архитектором по предлагаемым Вами вариантам .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2015, 12:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 7.8.2012
 Пользователь №: 159054
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 16.10.2015, 10:55)  Извините, но Вы совершенно неправильно ставите вопрос, и чей то опыт здесь ни при чём (приходилось применять оба варианта в разных объектах, а также вариант Norbа )! Решения принимаются в каждом конкретном случае и не единолично проектировщиком ОВ, а совместно с ГИПом, генпланистом, архитектором по предлагаемым Вами вариантам. Согласна, о совместном решении, дело в том,что в жилье АР не дают место для шахт (ДУ,вытяжка), из соображений ОВ- лишний  металл, трудно завести в дом из-за огромных размеров воздуховодов. По генплану нашла место, учитывая все нормы- 15 м от площадок, жилья...5 м от воздухозабора и т.д. То есть в данном случае, склоняюсь вывести на кровлю (как в предыдущем своем объекте). Вопрос возник из-за того,что нач. отдела настаивает ввести в дом, обосновывая,что на площадку никто не выводит. Я с этим не согласна. Хотела услышать мнение других специалистов.  Спасибо за ответ! Цитата(Norb @ 16.10.2015, 10:36)  Сами смотрите у меня например часто не получается через жилье тащить, больно шахты большие. Если наружная отдельно стоящая шахта то 15 м от домов, если там еще и вытяжка будет из стоянки то и от детских и физкульт площадок. Можно вообще пополам удалять наверх/на фасад двумя вентиляторами и один как вытяжка общеобменная с частотником. Спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2015, 12:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 923
 Регистрация: 7.7.2010
 Из: г. Киров
 Пользователь №: 63912
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гульназ ОВК @ 16.10.2015, 12:48)  Вопрос возник из-за того,что нач. отдела настаивает ввести в дом, обосновывая,что на площадку никто не выводит. Я с этим не согласна. Хотела услышать мнение других специалистов. Спасибо за ответ!
 
 Спасибо!
 Еще как выводят, я одну под дорогой даже в каналах тащил)
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.jpeg  ( 24,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2015, 13:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12772
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Гульназ ОВК @ 9.10.2015, 10:25)  Проектирую подземный паркинг под жилым домом в 20 этажей. Размышляю о выбросах ДУ. Цитата(Гульназ ОВК @ 16.10.2015, 12:48)  ... дело в том,что в жилье АР не дают место для шахт (ДУ,вытяжка), Ох, мы пока говорили по выбросам ДУ  - Ваш 1-й пост По общеобменной вытяжке из автостоянки ситуация совсем другая! Надо смотреть п. 6.3.13 СП 113.13330.2012 (обяз. по ПП РФ №1521) и ссылку по нему в ВСН 01-89 -  а там совсем другие требования по расстояниям и высоте, чем Вы описываете!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2015, 14:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 22
 Регистрация: 7.8.2012
 Пользователь №: 159054
 
 
 
  
 | 
				[quote name='ИОВ' date='16.10.2015, 13:29' post='1157241']Ох, мы пока говорили по выбросам ДУ - Ваш 1-й пост
 По общеобменной вытяжке из автостоянки ситуация совсем другая! Надо смотреть п. 6.3.13 СП 113.13330.2012 (обяз. по ПП РФ №1521) и ссылку по нему в ВСН 01-89 -  а там совсем другие требования по расстояниям и высоте, чем Вы описыва
 
 Согласна,читала. Вытяжка пойдет через дом, для нее есть место. Спасибо. Вы очень помогли.
 
 
 Сообщение отредактировал Гульназ ОВК - 16.10.2015, 14:11
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |