	 |  Нагрев ёмкости с водой большого объёма |  |  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 19:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте уважаемые!Имеется одна задачка, которую никак сам не могу осилить. Решил попросить помощи у Вас.
 Итак, что мы имеем:
 
 Имеется технологическая ёмкость с водой 30м^3 (цилиндрической формы).
 На данный момент эта вода подогревается некоторым количеством электрических ТЭНов.
 Заказчику хотелось бы отбросить этот вариант на "чёрный день" и организовать подогрев воды другим путём.
 Вода постоянно разбирается (в производственной цепочке требуется тёплая вода).
 В баке есть выпуск для входа холодной воды и наверху выпуск для разбора тёплой.
 
 Мы хотим сменить источник тепла на дизельный котёл, но вот каким именно способом передать тепло от котла баку - не ясно.
 Были мысли на тему изготовления "змеевика"/"змеевиков"/теплообменника и установку оных во внутреннюю часть бака., дабы получить отдалённый эффект "бойлера косвенного нагрева", но этот вариант представляется очень долгим и затратным.
 
 Возможно есть иное решение?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 20:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Вариантов у вас немного.Мне видится три.
 1. внутренний змеевик-теплообменник.
 2. внешний , наваренный на ёмкость.
 3. внешний отдельный ТО, который будет нагревать питательную воду и циркуляционный расход. Ёмкость в этом случаи станет просто аккумулятором.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 20:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ernestas @ 28.10.2014, 20:09)  Вариантов у вас немного.Мне видится три.
 3. внешний отдельный ТО, который будет нагревать питательную воду и циркуляционный расход. Ёмкость в этом случаи станет просто аккумулятором.
 А можно по-подробнее узнать об этом варианте? Есть принципиальная схема этого варианта на практике? Я был бы Вам признателен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 20:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4289
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ernestas @ 28.10.2014, 20:09)  Вариантов у вас немного.Мне видится три...
 
 2. внешний , наваренный на ёмкость.
 Эдакий питон трубопроводов, в оковах которого зиждется несчастная тридцати кубовая емкость! Бр-р-р.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 20:34 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 20:59)  Заказчику хотелось бы отбросить этот вариант на "чёрный день" и организовать подогрев воды другим путём.
 Мы хотим сменить источник тепла на дизельный котёл
 Есть дармовое дизтопливо?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 20:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 28.10.2014, 20:34)  Есть дармовое дизтопливо? Это желание заказчика. Видимо есть выход на приятные цены. Мне это неизвестно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 20:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 20:22)  А можно по-подробнее узнать об этом варианте? Есть принципиальная схема этого варианта на практике? Я был бы Вам признателен. Схема приблизительно такая.  Schema_bak.JPG  ( 95,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 292 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 21:01 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				to Ram48rus
 Надо сделать "зарядный" контур:
 
 [attachment=91372:to_Ram48rus.png]
 
 А этот бак - напорный?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 21:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ernestas @ 28.10.2014, 20:54)  Схема приблизительно такая.  Schema_bak.JPG  ( 95,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 292Если я Вас правильно понял, то согласно Вашей схеме мы имеем: циркуляционный контур ГВС с последовательно "врезанным в него транзитной ёмкостью".. Т3 - это у вас разбор горячей воды Т4 - обратка ГВС в бак И работает у Вас это всё по принципу "сколько воды вышло из системы - столько и вошло через ввод В1" А контроллер опрашивая датчики запускает соответствующие насосы.. Я всё правильно понял? И что за автоматика, которая способна всё это "увязать"? P.S> Большое спасибо за схему. Цитата(tiptop @ 28.10.2014, 21:01)  to Ram48rus
 Надо сделать "зарядный" контур:
 
 [attachment=91372:to_Ram48rus.png]
 
 А этот бак - напорный?
 А судя по Вашей схеме, Вы предлагаете направить часть входящей холодной воды через теплообменник, а на выходе из него транзитом отправить через резервуар. Каково будет примерное время нагрева этого резервуара? Это же целая вечность наверное - заказчик в день "осушает/обновляет" 30кубовую ёмкость за сутки 3 раза(
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 22:19 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Самое простое и естественное это пар, два вентиля и один специально обученный мужыг.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.10.2014, 22:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 22:46)  Я всё правильно понял? И что за автоматика, которая способна всё это "увязать"? Правильно. У данфоса есть такая автоматика. Кстати, моя схема есть полный аналог схемы tiptop (в ней только суть). Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 22:46)  Каково будет примерное время нагрева этого резервуара? Это же целая вечность наверное - заказчик в день "осушает/обновляет" 30кубовую ёмкость за сутки 3 раза( Получается вам надо нагреть 30 кубов за 8 часов. 3,75м3/час - не выглядит чем то впечатляющим. Вполне можно обойтись без пара и "специально обученного мужика"    Сообщение отредактировал Ernestas - 28.10.2014, 22:33 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.10.2014, 0:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 588
 Регистрация: 6.6.2007
 Пользователь №: 9342
 
 
 
  
 | 
				Теплообменник  помогут подобрать производители. Сообщите им какое количество воды нужно нагреть и за какое время,  до какой температуры. Какой максимальный расход воды (литров в единицу времени)Затем еще данные им будут нужны какой температуры подача и обратка будут  от котла . Ну наверное 95-70 гр.С. И вам подберут конкретный теплообменник. Заодно станет понятно какой мощности понадобится котел.
				
 Сообщение отредактировал Shiling - 29.10.2014, 0:41
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.10.2014, 8:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Большое спасибо всем откликнувшимся! Будем двигаться по этому варианту.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.10.2014, 11:50 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 22:46)  А судя по Вашей схеме, Вы предлагаете направить часть входящей холодной воды через теплообменник, а на выходе из него транзитом отправить через резервуар. Транзитом - это необязательно. [attachment=91382:to_Ram48rus__.png]
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.10.2014, 14:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 29.10.2014, 11:50)  Транзитом - это необязательно.
 [attachment=91382:to_Ram48rus__.png]
 Хм... По какому принципу тогда будет осуществлён разбор из бака? Автоматика отключает насос, который идёт через ТО? Или я ошибаюсь?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2014, 9:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 239
 Регистрация: 6.12.2011
 Из: ростовская область
 Пользователь №: 132236
 
 
 
  
 | 
				Непонятно: а почему напрямую нельзя греть воду в бочке с помощью котла?Без всяких промежуточных теплообменников имею ввиду.Расположить котел ниже уровня емкости и периодически производить очистку теплообменника котла от накипи(периодичность зависит от воды).Или хотя бы через гидрострелку ( соотвествующего размера).
				
 Сообщение отредактировал gaizins - 2.11.2014, 9:39
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2014, 12:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6518
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gaizins @ 2.11.2014, 9:37)  Непонятно: а почему напрямую нельзя греть воду в бочке с помощью котла?Без всяких промежуточных теплообменников имею ввиду.Расположить котел ниже уровня емкости и периодически производить очистку теплообменника котла от накипи(периодичность зависит от воды).Или хотя бы через гидрострелку ( соотвествующего размера). Можно, но недолго соржавеет. Можно вообще без котла, горелку в бочку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2014, 13:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 239
 Регистрация: 6.12.2011
 Из: ростовская область
 Пользователь №: 132236
 
 
 
  
 | 
				Цитата(CNFHSQ @ 2.11.2014, 12:10)  Можно, но недолго соржавеет. Можно вообще без котла, горелку в бочку. Недолго это сколько?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2014, 13:13 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ram48rus @ 29.10.2014, 14:29)  Хм... По какому принципу тогда будет осуществлён разбор из бака? Автоматика отключает насос, который идёт через ТО? Или я ошибаюсь? Сейчас я подумал, что, скорее всего, тепловая схема должна быть другая.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2014, 16:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6518
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gaizins @ 2.11.2014, 13:01)  Недолго это сколько? Стальные  трубы  на горячее водоснабжение живут до  появления первых дырок 1 год(из литературных источников, но могу и подтвердить из опыта). Накипи может и не быть.
				Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.11.2014, 16:53 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2014, 19:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 2.11.2014, 13:13)  Сейчас я подумал, что, скорее всего, тепловая схема должна быть другая. Что конкретно вы имеете в виду?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2014, 20:32 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ram48rus @ 2.11.2014, 19:27)  Что конкретно вы имеете в виду? Ну, я подумал об этой схеме:  for_Ram48rus.png  ( 1,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40 Регулирующий клапан должен работать на поддержание уровня воды в баке (от ПИД-регулятора). Котлы должны поддерживать заданную температуру воды на выходе скоростного водоподогревателя. Циркуляционный насос должен включаться при состоянии клапана, близком к закрытому (от дополнительного концевого выключателя).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2014, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 239
 Регистрация: 6.12.2011
 Из: ростовская область
 Пользователь №: 132236
 
 
 
  
 | 
				Цитата(CNFHSQ @ 2.11.2014, 16:50)  Стальные  трубы  на горячее водоснабжение живут до  появления первых дырок 1 год(из литературных источников, но могу и подтвердить из опыта). Накипи может и не быть. А если например будет котел с чугунным теплообменником и п/п трубы.Котел за 1 год развалится?(Если да ,то у нас почему то не развалился ).А накипь будет её не может не быть. Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 19:59)  Здравствуйте уважаемые!Имеется одна задачка, которую никак сам не могу осилить. Решил попросить помощи у Вас.
 Итак, что мы имеем:
 
 Имеется технологическая ёмкость с водой 30м^3 (цилиндрической формы).
 На данный момент эта вода подогревается некоторым количеством электрических ТЭНов.
 Заказчику хотелось бы отбросить этот вариант на "чёрный день" и организовать подогрев воды другим путём.
 Вода постоянно разбирается (в производственной цепочке требуется тёплая вода).
 В баке есть выпуск для входа холодной воды и наверху выпуск для разбора тёплой.
 
 Мы хотим сменить источник тепла на дизельный котёл, но вот каким именно способом передать тепло от котла баку - не ясно.
 Были мысли на тему изготовления "змеевика"/"змеевиков"/теплообменника и установку оных во внутреннюю часть бака., дабы получить отдалённый эффект "бойлера косвенного нагрева", но этот вариант представляется очень долгим и затратным.
 
 Возможно есть иное решение?
 Все рисуют тепловую схему-их тьма и все работают. вопрос автору: понимаю так вода на технологию,если не секрет на какую? и главный вопрос какого качества вода?на мой взгляд это важно,т.к. имеет значение сколько установка прослужит и рентабельно ее туда будет ставить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2014, 12:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gaizins @ 6.11.2014, 9:51)  А если например будет котел с чугунным теплообменником и п/п трубы.Котел за 1 год развалится?(Если да ,то у нас почему то не развалился ).А накипь будет её не может не быть.
 
 
 Все рисуют тепловую схему-их тьма и все работают.
 
 вопрос автору:
 вода на технологию,если не секрет на какую?
 и главный вопрос какого качества вода?на мой взгляд это важно,т.к. имеет значение сколько установка прослужит и рентабельно ее туда будет ставить.
 Изготовление бетона.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2014, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 239
 Регистрация: 6.12.2011
 Из: ростовская область
 Пользователь №: 132236
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ram48rus @ 6.11.2014, 12:01)  Изготовление бетона. Так и думал пересекался недавно только емкость 5м3 не такая большая как у вас Пришел к выводу: 1.Щебень,песок должны быть в крытом теплом помещении-иначе будете только лед топить гор водой 2. Транспортер  должен быть в тепле максимально возможно. 2.Бочку утеплить-хорошо утеплить 3.необходимо сделать подогрев бункера приемника паром(с помощью парогенераторов 4.мне кажется необходимо еще с помощью трехходового клапана на разборе регулировать температуру воды которая идет на приготовление бетона.т.е. подмешивать её с хол водой. 5.Забор воды в емкости миксеров делать отдельно из холодной воды 6.И последнее греть воду-бооооольшим и мощным котлом от 150кВт и выше в зависимости от пикового потребления  гор.воды.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2014, 12:51 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gaizins @ 6.11.2014, 12:34)  от 150кВт и выше Правильные варианты записи: "от  150 кВт до  стольки-то", "150 кВт и выше". Цитата(gaizins @ 6.11.2014, 12:34)  греть воду-бооооольшим и мощным котлом  Обычно это рассчитывают...
				Сообщение отредактировал tiptop - 6.11.2014, 12:53 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.11.2014, 12:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 239
 Регистрация: 6.12.2011
 Из: ростовская область
 Пользователь №: 132236
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 6.11.2014, 12:51)  Правильные варианты записи: "от  150 кВт до  стольки-то", "150 кВт и выше".   Обычно это рассчитывают...чтобы что нибудь посчитать нужно техзадание,которого нет
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 13:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 7.11.2014
 Пользователь №: 250031
 
 
 
  
 | 
				Вопрос в тему: как расчитать эффективную мощность эл.котла для нагрева воды в "змеевике" -1,2 м3 (стенд для подогрева бетонных изделий, снизу термоизоляция, сверху листовой металл). Система замкнутая с насосом. Температуру воды  необходимо держать в интервале 85-65гр. Размер стенда 3х37 метра, объем воздуха где расположен змеевик -32 м3. По сути теплоотдача от трубы к листу металла лежит через воздушную прослойку, можно ли это считать термосом, но обычные формулы для расчета объема помещения или просто нагрева емкости здесь не годятся.  Кто сталкивался или понимает что к чему...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 14:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 301
 Регистрация: 25.2.2009
 Пользователь №: 29675
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gaizins @ 6.11.2014, 12:56)  чтобы что нибудь посчитать нужно техзадание,которого нет Ну как же нет?) Всё уже писалось в начале темы. Единственно, что я не обозначил - температура воды на выходе должна быть ~50 градусов. Расход воды ~30 кубов за 8 часов смены. В сутках 3 смены. Всё оборудование находится в крытом помещении., ёмкость утеплена. Какая ещё необходима информация?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2014, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 239
 Регистрация: 6.12.2011
 Из: ростовская область
 Пользователь №: 132236
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 19:59)  Здравствуйте уважаемые!Имеется одна задачка, которую никак сам не могу осилить. Решил попросить помощи у Вас.
 Итак, что мы имеем:
 
 Имеется технологическая ёмкость с водой 30м^3 (цилиндрической формы).
 На данный момент эта вода подогревается некоторым количеством электрических ТЭНов.
 Заказчику хотелось бы отбросить этот вариант на "чёрный день" и организовать подогрев воды другим путём.
 Вода постоянно разбирается (в производственной цепочке требуется тёплая вода).
 В баке есть выпуск для входа холодной воды и наверху выпуск для разбора тёплой.
 
 Мы хотим сменить источник тепла на дизельный котёл, но вот каким именно способом передать тепло от котла баку - не ясно.
 Были мысли на тему изготовления "змеевика"/"змеевиков"/теплообменника и установку оных во внутреннюю часть бака., дабы получить отдалённый эффект "бойлера косвенного нагрева", но этот вариант представляется очень долгим и затратным.
 
 Возможно есть иное решение?
 Мое мнение: 1.Напрямую греть котлом воду из емкости без теплообменников(обязательная защита -предохранительный клапан  и расширительный бак.Обязательно чтоб теплообменник был чугунным.Периодически производить обслуживание теплообменника котла.Может даже менять теплообменник(в зависимости от жесткости воды). "Ломаться может и теплообменник наружный  ,и теплообменник котла-мне кажется что дешевле заменить ТО котла,чем ремонтировать теплообменник наружный. Хотя-вопрос спорный.." 2.Холодную воду подавать напрямую в емкость где она будет смешиваться. 3.На выходе из емкости ставить смесительный узел-чтоб вода была 50град. 4.Мощность котла -наймите проектировщиков по месту они вам посчитают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 