> выбраковка трубок теплообменника
Евгений Буш
сообщение 30.10.2014, 18:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Существуют ли нормы прописанные в НД, РУ. правилах по отбраковке латунных трубок пароводяного теплообменника. т.е.
какой процент вышедших из строя трубок указывает на необходимость вывода в ремонт агрегата. Начальство требует
бамажку для финансирования этих работ.
может есть критерии и по трубным доскам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 2.11.2014, 20:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



2.1.3. Подогреватели должны иметь следующие показатели надежности:

- полный назначенный срок службы Тсл.п.н. - не менее 15 лет;

- средний срок службы между капитальными ремонтами Тк.р - не менее 5 лет;

- средний ресурс между капитальными ремонтами Тр - не менее 40000 ч;

- наработка до отказа То - не менее 8000 ч.



Источник: http://t-stroyka.ru/snips/gost/28679-90/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных