> Крышные кондиционеры(руфтопы), вопрос по вытяжке
Dio_Rock
сообщение 31.10.2014, 8:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Добрый день. Стал разбираться с конструкцией руфтопов и почувствовал себя полным лузером. Раньше считал, что руфтопы содержат 2 вентилятора, приточный и вытяжной, соответственно есть 2 входа воздуха: рециркуляция, свежий воздух и 2 выхода: подача и выброс вытяжки.
Сейчас смотрю конструкции некоторых руфтопов (daikin, kentatsu) или даже хотя бы принципиальную схему работы: http://www.split-sistema.net/index1.php?productID=852.

2 входа(рециркуляция + свежий воздух) и 1 выход(подача). Таким образом получается, что для вентиляции обслуживаемого помещения необходимо либо предусматривать дополнительно вытяжку, либо оставлять положительный дисбаланс с учетом того, что воздух будет выдавливаться из помещения через различные неплотности. Положительный дисбаланс для кондиционируемых помещений часто применяется, вопрос в цифрах: если доля свежего воздуха не более 10%, то может прокатит, а если 30-40%?

Сообщение отредактировал Dio_Rock - 31.10.2014, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.10.2014, 8:47
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А если 30-40 то добавляете в конструкцию раму с вытяжными вентиляторами (есть, как опция у подавляющего большинства) или ставите вытяжной вентилятор на требуемую производительность.

Проблема, собственно, в чём заключается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 31.10.2014, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Если есть возможность заложить вытяжной вентилятор в руфтоп.....то пожалуй никаких проблем.
Простите за кипиш, нужно было срочно уточнить у кого-нибудь этот момент.
Получил проект на рассмотрение(тендер), в принципиальной схеме вентиляции и кондиционирования торгового зала были показаны руфтопы только с одним вентилятором. Хотя опцию с вытяжным могли заложить при подборе, но это нигде не указано. Руфтопы Lennox FHM150
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 5.11.2014, 8:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



У руфтопов Lennox также обнаружил решение с гравитационным(инерционным) клапаном. Неплохо, но не подходит для большого кол-ва наружного воздуха(будет избыточное давление в помещении)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.11.2014, 9:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Dio_Rock @ 31.10.2014, 8:26) *
Хотя опцию с вытяжным могли заложить при подборе, но это нигде не указано. Руфтопы Lennox FHM150

Руфтоп это просто типоряд: крышная установка. Вы рассматриваете кондиционер. Его задача довести воздух до "кондиции", а не вентиляция. Поэтому кондиционеры это рециркуляция или прямоток. Хотите вентиляцию, подбирайте приточно-вытяжную венткамеру с охлаждением (нагревом) воздуха, увлажнением если надо, и рекуперацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 5.11.2014, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Для венткамеры места нет и не будет, только кровля. Если кондиционер способен обеспечить подачу свежего воздуха и выброс вытяжки, то почему бы не использовать такое решение? Есть конечно минусы в такой системе(по сравнению с отдельной ПВУ), например коробит то, что в теплый период подаваемый воздух будет охлажденный, а в холодный период он может быть нагретым, поскольку этими руфтопами осуществляется еще и воздушное отопление. В таких случаях встречал решения с переменными диффузорами, которые обычно не устраивают по стоимости, да и все-таки схема воздухораспределения уже несколько иная, возможны застойные зоны и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.11.2014, 11:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Dio_Rock @ 5.11.2014, 9:00) *
Для венткамеры места нет и не будет, только кровля.

Руфтоп - это и есть крышная установка: или чистый кондиционер, или пву с модулями охлаждения/отопления. ПВУ тоже можно назвать кондиционером, если есть функции.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 5.11.2014, 11:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



Устанавливали достаточно много крышных кондиционеров, как тепловых насосов (Acson/McQuay), так и с газовой горелкой (Ruud/Rheem). Подмес свежего воздуха до 30% от общего объема, вытяжку всегда делали отдельной системой. Были случаи устанавливали руфтоп Макквей на 100% приток, нельзя так, но работает несколько лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 5.11.2014, 12:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(jota @ 5.11.2014, 14:37) *
Руфтоп - это и есть крышная установка: или чистый кондиционер, или пву с модулями охлаждения/отопления. ПВУ тоже можно назвать кондиционером, если есть функции.....

В моем понимании(могу заблуждаться) основное так сказать смысловое отличие ПВУ от кондиционера заключается в том, что основная задача ПВУ - поддержание допустимых параметров внутр. воздуха, прежде всего газового состава(свежести воздуха), а также заданных параметров приточного воздуха(температуры или влажности) по датчикам, расположенным в приточном канале. Иногда просто ПВУ с охладителем и увлажнителем называют центральным кондиционером, что на мой взгляд не совсем верно. Основная задача кондиционера - поддержание оптимальных параметров внутр. воздуха по датчикам расположенным в помещении. ПВУ по-умолчанию(в классическом понимании) это агрегат, работающий на 100% прямоток, а кондиционер на 100% рециркуляции.

Руфтопы, о которых мы говорим с этой точки зрения являются кондиционерами с дополнительной функцией....вентиляцией.

Цитата(hladonet @ 5.11.2014, 14:46) *
вытяжку всегда делали отдельной системой.

Интересно, почему делали именно так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2014, 10:10
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Dio_Rock @ 5.11.2014, 13:39) *
В моем понимании(могу заблуждаться) ................. кондиционер на 100% рециркуляции.





Извините, определитесь с терминологией и понятийным аппаратом. В первую очередь, что есть "кондиционирование". Вы написали, извините ещё раз, безграмотность полнейшую.




По сабжу. Сейчас, в силу обстоятельств, плотно имею отношения с "Lennox"ами, так вот, названная Вами модель не только имеет в опциях вытяжную раму с вентиляторами, но и навесную секцию с роторным рекуператором и может работать на 100% "прямотоке". То есть, как (с Вашей точки зрения) "полноценная ПВУ".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных