> Приёмка нового трубопровода
gda33
сообщение 31.10.2014, 12:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.10.2014
Пользователь №: 249463



Всем здравствуйте, прошу помочь,озадачил начальник. С трудом верится,что такое где-то можно найти. У нас перекладывают теплосеть и привезли трубы в ППУ изоляции, но внутри слой ржавчины(правда не рыхлой), поэтому начальство хочет как-то проверить не нарушен ли трубопровод. Может можно провести гидравлические иапытания выше,чем 1,25 от рабочего,или ещё как-то можно убедиться в целлостности трубы? Необхоимо на что-то сослаться. Заранее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 31.10.2014, 12:09
Сообщение #2


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(gda33 @ 31.10.2014, 13:05) *
Всем здравствуйте, прошу помочь,озадачил начальник. С трудом верится,что такое где-то можно найти. У нас перекладывают теплосеть и привезли трубы в ППУ изоляции, но внутри слой ржавчины(правда не рыхлой), поэтому начальство хочет как-то проверить не нарушен ли трубопровод. Может можно провести гидравлические иапытания выше,чем 1,25 от рабочего,или ещё как-то можно убедиться в целлостности трубы? Необхоимо на что-то сослаться. Заранее Спасибо!


Внутри - это внутри трубы, или под слоем ППУ?

Саму трубу можно давить только не в 1,25 от рабочего измеряется, а в абсолютном значении. Бар 16 можете надавить, трубе ничего не будет. Можете больше, главное дома отсеките.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosh
сообщение 8.11.2014, 16:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790



Если на что-то сослаться – можете выборочно вскрыть и замерить толщину металла после зачистки от коррозии или ультразвуком просветить предварительно ободрав изоляцию. Если для себя хотите разобраться на сваи пустить трубу или монтировать – другого способа как смонтировать трубу и дать требуемое давление не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных