> Какова минимальная температура, при которой может быть включена система обогрева канализации?, Какую температуру мне указать?
alexandrpjatkov
сообщение 7.11.2014, 9:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Делаю систему водоотведения в условиях вечной мерзлоты. На наружных и на внутренних сетях (в вентилируемом подполье) предусмотрел электрообогрев и утепление. Дали заполнять опросный лист на обогрев трубопроводов. В опросном листе есть пункт:"Минимальная температура включения (Самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева)". Какую температуру мне указать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 7.11.2014, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



А канажку точно греть надо? Теплоизолировать можно а греть то зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 7.11.2014, 10:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(MEX-74 @ 7.11.2014, 11:42) *
А канажку точно греть надо? Теплоизолировать можно а греть то зачем?

Нужно греть. Вечная мерзлота.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.11.2014, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 7.11.2014, 12:25
Сообщение #4


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Вы же греете для того, чтоб вода не замерзла. Логично поставить 0 градусов цельсия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.11.2014, 15:30
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



укажи +5гр.
на Севере перепад температуры идет 20-25 гр за 12 часов. пусть лучше греет заранее.

Датчик тем-ры где ставят? на трубу или на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.11.2014, 20:47
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



щитать надо.. расход, темп. стоков и т.д.
для примера.
товарищ положил водопровод почти по улице в предизолированной трубе. на полметра. грелку включает только в минус 30 на ночь. днём расхода хватает чтоб необходимые полтора киловатта тепла в трубу приносить.
эту точку я ему просчитал с точностью +-2°К.
он проверил smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.11.2014, 9:43
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 7.11.2014, 9:33) *
В опросном листе есть пункт:"Минимальная температура включения (Самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева)". Какую температуру мне указать?

Температура чего (продукта, окружающей среды, воды чашке на подоконнике в офисе...) ? Саша, внимательнее к деталям smile.gif

Если речь идет об Минимальная температура окружающей среды, при которой должна быть включена система обогрева, а речь идет именно об этой температуре, то плюс 5 гр.С.

Сообщение отредактировал ViC - 10.11.2014, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных