	 |  Наружное пожаротушение 110л/с |  |  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 10:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 19.9.2012
 Из: Раменское
 Пользователь №: 163801
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. Подскажите пожалуйста что в этом случае правильнее будет применить по наружному пожаротушению . Город Москва  Детский корпус - 5 этажей, в том числе технический этаж и подвал-цоколь, общая площадь здания – 11 400 кв.м, объём – 36 936 куб.м. По СП указанно 110л/с на 3 часа. Как быть? – Резервуар на 1200 м3 или трубу 300 вести вокруг здания?  На территории находится заповедник (вокруг здания лес), и пару площадок спортивных.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 10:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				110 л/с как приняты, по каким пунктам каких сп?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 11:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 19.9.2012
 Из: Раменское
 Пользователь №: 163801
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nagger @ 11.11.2014, 11:57)  110 л/с как приняты, по каким пунктам каких сп? СП 8.13130.2009  таблица №1
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 17:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				Не ваш случай. См. (внимательно) п. 5.1 СП 8.13130.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 17:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				в Москве свои правила, тут и сарай тушат 100 литрами Цитата(an4oy @ 11.11.2014, 10:51)  Добрый день. Подскажите пожалуйста что в этом случае правильнее будет применить по наружному пожаротушению . Город Москва  Детский корпус - 5 этажей, в том числе технический этаж и подвал-цоколь, общая площадь здания – 11 400 кв.м, объём – 36 936 куб.м. По СП указанно 110л/с на 3 часа. Как быть? – Резервуар на 1200 м3 или трубу 300 вести вокруг здания?  На территории находится заповедник (вокруг здания лес), и пару площадок спортивных. как далеко расположена сеть? сколько гидрантов поблизости?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 19:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				Elenk_@, не совсем так.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 14:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 19.9.2012
 Из: Раменское
 Пользователь №: 163801
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nagger @ 11.11.2014, 18:05)  Не ваш случай. См. (внимательно) п. 5.1 СП 8.13130. Посмотрел внимательно, на что конкретно нужно обратить внимание и в чем я ошибся ? Цитата(Elenk_@ @ 11.11.2014, 18:25)  в Москве свои правила, тут и сарай тушат 100 литрами
 
 как далеко расположена сеть? сколько гидрантов поблизости?
 Труба доходит до здания Ду 200 (а кольцевая сеть где то далеко)  и один пожарный гидрант - это существующие, мне нужно всё переделать по нормам..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(an4oy @ 12.11.2014, 14:42)  Посмотрел внимательно, на что конкретно нужно обратить внимание и в чем я ошибся ?Труба доходит до здания Ду 200 (а кольцевая сеть где то далеко)  и один пожарный гидрант - это существующие, мне нужно всё переделать по нормам..
 одна труба Ду 200 - не вариант..необходимо как минимум две Ду 300 для кольцевой сети
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 15:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 19.9.2012
 Из: Раменское
 Пользователь №: 163801
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Elenk_@ @ 12.11.2014, 16:02)  одна труба Ду 200 - не вариант..необходимо как минимум две Ду 300 для кольцевой сети Сколько гидрантов ? через 150 м по контуру вокруг здания ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2014, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(an4oy @ 12.11.2014, 15:11)  Сколько гидрантов ? через 150 м по контуру вокруг здания ? три гидранта, расположенные таким образом, что бы каждый был не дальше чем 150 м от самого удаленного угла здания
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2014, 11:47 |  
		| 
 Работу работаю
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 363
 Регистрация: 2.6.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 110480
 
 
 
  
 | 
				Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2014, 14:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 19.9.2012
 Из: Раменское
 Пользователь №: 163801
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Elenk_@ @ 13.11.2014, 11:27)  три гидранта, расположенные таким образом, что бы каждый был не дальше чем 150 м от самого удаленного угла здания Почему 3 ? Какой пункт СП ? У меня не известно какой диаметр ближайшей водопроводной сети, наверное не больше Ду 200, так что придётся применять резервуар с расходом 110 л/с получается очень большой 20х20х3h, по СП 8.13130 пункт 9.4 примечание указанно что возможно пополнение резервуара, если водоснабжение 1 или 2 категории! Где посмотреть эти категории.., и какие ещё есть варианты? Заранее спасибо.  Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 12:47)  Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга как это ? с каким расстоянием ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2014, 15:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(an4oy @ 13.11.2014, 14:18)  Почему 3 ? Какой пункт СП ? У меня не известно какой диаметр ближайшей водопроводной сети, наверное не больше Ду 200.... МГСН 1.01-99
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2014, 15:46 |  
		| 
 Работу работаю
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 363
 Регистрация: 2.6.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 110480
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 11:47)  Гидранты должны еще "перекрывать" друг друга Цитата(an4oy @ 13.11.2014, 14:18)  как это ? с каким расстоянием ? Перекрывали - в смысле по радиусу действия СП 8.13130.2009 п .8.6 третий абзац. А в Москве требуют чтоб три гидранта тушили здание
				Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.11.2014, 15:47 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2014, 17:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 19.9.2012
 Из: Раменское
 Пользователь №: 163801
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kostyan777 @ 13.11.2014, 16:46)  Перекрывали - в смысле по радиусу действия
 СП 8.13130.2009 п .8.6 третий абзац. А в Москве требуют чтоб три гидранта тушили здание
 а какой расход одного гидранта ? 110 л/с не обеспечим тремя ? 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |