> Объединение вытяжки над плитой и ПВУ, использование одного канала для вытяжки над плитой и ПВУ
АлексН
сообщение 11.11.2014, 11:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.11.2014
Пользователь №: 250200



Добрый день!

Делаю вентиляцию в квартире, пока на этапе планирования. Квартире трешка, 98 метров, монолит, 15-й этаж. Кухня объединена с гостиной, приток по 120 в спальню и детскую, вытяжка из кухни (170), кладовки и СУ по 30. ПВУ будет стоять в кладовке, воздуховоды из кладовки пойдут на застекленный балкон по стенам кухни под потолком, над кухонными шкафами и будут зашиты гипсокартоном. На балконе пойдут вниз и по полу, выходить на улицу будут с торца балкона параллельно стене дома, расстояние между притоком и вытяжкой примерно 1,4м, выхлоп ближе к стене дома. В будущем планирую отказаться от автоматики ПВУ и подключить все к контроллеру wago, на который будут завязаны элементы умного дома

Встал вопрос - что делать с вытяжкой над плитой. Еще один отдельный воздуховод для вытяжки на улицу не помещается, даже если поместится, то его не где вывести с балкона, места для третьего отверстия нет. Если ставить вытяжку с угольным фильтром, то воздух все равно надо куда-то выбрасывать в помещении, а там по сути вытяжка от ПВУ, т.е. весь воздух будет сразу засасываться в ПВУ.

Заявленная производительность вытяжки - 800 кубов (реально наверняка меньше), диаметр подключения 120 (считаем что 125). Диаметр канала выхлопа с ПВУ 160 или 200.

Возникла идея врезать канал от вытяжки над плитой, в канал выхлопа от ПВУ, при этом, до врезки на канале выхлопа поставить обратный клапан. Чтобы ПВУ и вытяжка не спорили за общий участок канала, планирую отключать вытяжной вентилятор ПВУ во время работы вытяжки над плитой. Либо можно не отключать, возможно 160 или 200 канала хватит для обоих

Будет ли работать такая схема? Какие есть подводные камни?

На выходе выхлопа с балкона будет стоять ОК, есть ли к нему какие-то особые требования, с учетом того, что через него пойдет вытяжка с плиты?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.11.2014, 11:47
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При грамотном подключении (очень желательно Y-образное соединение) подводных камней нет, вариант работоспособен. Как правило, вытяжка над плитой имеет штатный обратный клапан, если такового нет, то его нужно поставить. ПВУ точно так же может "подать" выбрасываемый воздух в кухню через неработающую вытяжку.
Совместная работа более чем сомнительна, мягко говоря. Канала не хватит и пробовать не рекомендую.
ОК будет с плавкой вставкой? Если так, то посмотрите температуру срабатывания, чтобы при интенсивной готовке не получилась "нештатная ситуация".
Производительность вытяжки заявлена при нулевом сопротивлении, то есть - открытый выхлоп без воздуховодов. В реальности дай Бог 500 кубов по максимуму получить, но этого будет достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексН
сообщение 11.11.2014, 12:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.11.2014
Пользователь №: 250200



ОК пока не выбрал, какой стоит взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.11.2014, 12:34
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Клапан? Ну, никак не на +45. Берите на +75. Такая температура удаляемого воздуха на бытовой кухне = уже несчастный случай на транспорте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексН
сообщение 11.11.2014, 13:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.11.2014
Пользователь №: 250200



А по производителям на кого стоит смотреть? Ну и нужна ли мне вообще плавкая вставка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.11.2014, 13:33
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Точнее - "а нужен ли вообще ОК"? Если Вы имели в виду "огнезадерживающий клапан". Я про него писал. Если же "обратный клапан", то в Вашем случае поставьте гравитационную решётку. Тот же обратный клапан, но без пружинок, коррозии и доступно для мойки, если что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексН
сообщение 11.11.2014, 13:56
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.11.2014
Пользователь №: 250200



да, я про обратный клапан=) на выхлопе можно и решетку, а что ставить перед врезкой со стороны ПВУ и может быть со стороны вытяжки? Или они у всех производителей примерно одинаковые и можно брать любой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.11.2014, 13:59
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Они не "примерно", они одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексН
сообщение 11.11.2014, 15:40
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.11.2014
Пользователь №: 250200



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных