> Два клапана ДУ рядом на одной шахте, при длине коридора 60 м
MBAV
сообщение 14.11.2014, 12:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Здравствуйте товарищи!
Имеется прямолинейный коридор 60 м без естественного проветривания, соответственно предусматриваются системы противодымной защиты.
Согласно п.7.8 СП 7 мы не можем удалять продукты горения одним дымоприемным устройством.

Возможно ли предусмотреть два клапана ДУ рядом, присоединенных к одной шахте ДУ
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18


Расход продуктов горения, как я понимаю, делится пополам между этими двумя клапанами.
Саму шахту можно располагать в любом месте коридора (в начале/в конце), поскольку понятия радиуса действия клапана в СП 7 нет.

Сообщение отредактировал MBAV - 14.11.2014, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 14.11.2014, 13:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Как радиуса действия в СП 7 нет?
Если коридор прямолинейный, длина коридора на 1 ДПУ составляет 45м (СП 7). Радиус действия ДПУ, соответственно, 22,5м. То есть по длине коридора должны располагаться 2 дымоприемных устройства, и расстояние между ними, опять же по длине коридора, должно составлять не более 45м, а от каждого ДПУ до концов коридора - не более 22,5м. И это если коридор прямолинейной конфигурации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 14.11.2014, 14:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Зачем вообще два клапана? Дымоприемным устройством может быть не только клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 14.11.2014, 15:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



для тов. Mrs Smith
Ваша логика понятна. Однако таких рассуждений нет в СП 7.
Радиус действия приведен в отмененном пособии 4.91: "Радиус действия дымового клапана – 15 м; в одну из сторон допускается принимать 20 м. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством не более 30 м."

Между дымоприемными устройствами вполне возможно расстояние 45 м и это не противоречит п.7.8 СП.
Прикрепленный файл  _______1.JPG ( 958,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


По части основного вопроса были обсуждения похожей ситуации 27.10.2014, где тов. ИОВ пояснил, что это все обман, но где нарушение? Клапана два? - Два. Каждый из них обслуживает длину меньше 45 м? - Меньше. Радиус есть в СП 7? - Нет.

для тов. keaton
Конечно, можно обойтись и одним клапаном с двумя дымоприемными устройствами. Клапан, к примеру, канальный, но его, возможно, будет не просто обслуживать

Сообщение отредактировал MBAV - 14.11.2014, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 14.11.2014, 15:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Как вы сейчас нарисовали - как раз правильно. И радиус у каждого получается те самые 22,5 м. Хотя можно конечно и поближе их расположить, так, для равномерности)
Радиуса в СП нет. Есть Длина на одно приемное устройство. Больше 45 м он покрыть не может. И, поразмыслив логически, можно прийти к тому, что устройство будет затягивать воздух равномерно со всех сторон, откуда и получится радиус действия. Или по-вашему, в случае, как на первом рисунке, левый клапан будет обслуживать исключительно левую часть коридора, а правый - правую?
Рассуждений в СП конечно нет. Это же правила. Рассуждать можем только уже здесь мы с вами. Главное, чтоб в верном направлении smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sashulka
сообщение 22.4.2015, 12:04
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2010
Из: Омск
Пользователь №: 61818



Добрый день. А у меня такой вопрос: делаю дымоудаление из торгового зала площадью 580м2, длина помещения около 60м. Так вот встал вопрос в количестве дымоприемных устройств, если ссылаться на п. 7,8 СП( про длину коридора 45м), тогда получается надо ставить 2 клапана, но у меня не коридор, а торговый зал. Подскажите какой радиус действия у клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 22.4.2015, 12:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Sashulka @ 22.4.2015, 12:04) *
Добрый день. А у меня такой вопрос: делаю дымоудаление из торгового зала площадью 580м2, длина помещения около 60м. Так вот встал вопрос в количестве дымоприемных устройств, если ссылаться на п. 7,8 СП( про длину коридора 45м), тогда получается надо ставить 2 клапана, но у меня не коридор, а торговый зал. Подскажите какой радиус действия у клапанов?

см. СП 7.13130.2013 п. 7.9
Из значения 1000м2 можно при желании вычислить радиус окружности с дымоприемным усторойством в центре.

Но вообще такого понятия как радиус действия клапана нет, т.к. дым растекается по всему потолку равномерно.
Гораздо более полезно учесть то, что написано здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных