> Медпункт без сантехники
alexandrpjatkov
сообщение 21.11.2014, 8:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Делаю проект гипермаркета "О`кей" в составе помещений гипермаркета есть медпункт. По полученным мной заданиям от ТХ и АР в помещении медпункта нет НИКАКОЙ сантехники (ни умывальника, ни унитаза ни чего либо еще другого). Разве такое возможно? Какие нормы можно посмотреть чтобы подтвердить или опровергнуть мои сомнения?
P.S. Рядом с медпунктом есть санузел для персонала гипермаркета (хотя это конечно вряд ли имеет какое либо отношение к медпункту).
P.S.S. Прикладываю план (см. план антрисоли). На приложенном плане отсутствует технология по некоторым производственным помещениям, но пусть это никого не смущает т.к. она есть на отдельных планах которые я не прикладываю.
P.S.S.S. ТХ и АР выполнены не в нашей организации, поэтому связаться с ними довольно затруднительно.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.11.2014, 8:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.dwg ( 13,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2014, 9:12
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Умывальник с горячей и холодной водой должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.11.2014, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20674
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2014, 11:12) *
Умывальник с горячей и холодной водой должен быть.

Спасибо, Сергей. А не подскажете в каких нормах это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 21.11.2014, 10:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



СНиП 31-05-2003
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.10 Для зданий и помещений учреждений следует предусматривать системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, противопожарного водопровода в соответствии со СНиП 2.04.01.
Подводка горячей воды должна предусматриваться к технологическому оборудованию столовых и буфетов, к водоразборным раковинам в инвентарно-уборочных помещениях, к умывальникам в медицинских пунктах и санитарных узлах, к приборам кабин личной гигиены женщин и к другим приборам по заданию на проектирование.

может это подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 7:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных