	 |  Подбор насоса и трехходового клапана |  |  |  
	
		|  | 
				  21.11.2014, 21:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 16.1.2014
 Пользователь №: 219846
 
 
 
  
 | 
				Добрый день!Помогите, пожалуйста, разобраться с подбором насоса и трехходового вентиля.
 На форуме много тем, посвященных этому вопросу, из которых сделан следующий вывод:
 Исходные данные:
 Расход теплоносителя 3,5 м3/ч
 Падение давления на теплообменнике 16 кПа (это данные производителя)
 
 1. Циркуляционный насос подбираем по параметрам-потери давления 16 кПа, расход 3,5 м3/ч.
 Здесь вопрос в следующемй вопрос, достаточно ли учитывать только потери в теплообменнике? Или нужно учитывать потери и на элементах (обратный клапан, фильтр и т.п)?
 2. Трехходовый подбираем на расход 3,5 м3/ч, а на какой перепад давления?
 
 Еще есть такой вопрос-как подбирается диаметр перемычки, на которой установлен трехходовый?
 
 Заранее спасибо!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2014, 22:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				А схема то где, схему нужно прикладывать. Что за теплообменник, какие параметры теплоносителя. Вы вообще понимаете, что делаете?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2014, 13:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 45
 Регистрация: 16.1.2014
 Пользователь №: 219846
 
 
 
  
 | 
				Схему прикладываю. Теплоноситель вода, 90/70. Моя цель-разобраться с расчетом смесительноого узла. Узел взят для примера. Спасибо!
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 image.jpg  ( 34,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2014, 14:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Это калорифер приточной установки? Первичная сеть автономная котельная или тепловая сеть? Параметры теплоносителя включают в себя: давления Р1,Р2, температуры t1,t2 и расход
				
 Сообщение отредактировал shadow - 22.11.2014, 14:23
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2014, 20:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				tiptop, при всем моем к Вам уважении все-таки хочу заметить, что "треугольнички" на трехходовом и обратном на обоих схемах похоже не дружат друг с другом... Развейте мои сомнения. Кстати, перемычка на втором рисунке это символ нулевого перепада на входе и в реалии не существует, я правильно понял? Вы уж комментируйте, а то не всем понятно...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2014, 22:06 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 22.11.2014, 20:00)  Вы уж комментируйте, а то не всем понятно... С радостью!     Цитата(v-david @ 22.11.2014, 20:00)  "треугольнички" на трехходовом и обратном на обоих схемах похоже не дружат друг с другом... У них всё нормально.     Вода из чёрного треугольничка обратного клапана выходит и попадает в чёрный треугольничек 3-ходового клапана, где смешивается с водой, вошедшей в такой же левый чёрный треугольничек. Для изображения 3-ходового клапана я использовал то УГО, которое вижу почти в каждой схеме (белый треугольник обозначает общий порт).   Характеристика "угол поворота - Kv" была использована "обычного" поворотного клапана (то есть "симметричного"). Цитата(v-david @ 22.11.2014, 20:00)  перемычка на втором рисунке это символ нулевого перепада на входе и в реалии не существует, я правильно понял? Конечно же, это условность. Но если не будет перемычки в реалии, то не будет и нулевого перепада...
				Сообщение отредактировал tiptop - 22.11.2014, 22:12 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2014, 0:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Хорошо. Но тогда у меня естественным образом возникают  сомнения в рекомендациях о 2х кратном превышении входным перепадом напора насоса калорифера. Ведь в этом случае обратный клапан практически во всем диапазоне регулировок 3хходового неминуемо окажется заткнут этим "превышенным" перепадом?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2014, 11:07 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 23.11.2014, 0:21)  Но тогда у меня естественным образом возникают  сомнения в рекомендациях о 2х кратном превышении входным перепадом напора насоса калорифера. Это не рекомендации, а всего лишь попытка разобраться, как влияют некоторые факторы на график расхода воды через калорифер. Цитата(v-david @ 23.11.2014, 0:21)  о 2х кратном превышении входным перепадом напора насоса калорифера. Ведь в этом случае обратный клапан практически во всем диапазоне регулировок 3хходового неминуемо окажется заткнут этим "превышенным" перепадом? По расчёту получилось, что расход воды через обратный клапан имеет место в диапазоне поворота 0-60° (Kvs=40) и 0-75° (Kvs=20):  ___._____________________.______.png  ( 3,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
				Сообщение отредактировал tiptop - 23.11.2014, 11:11 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2014, 18:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Ну и ладненько. Я вот о чем думаю, во многих "первоисточниках" подается как аксиома (т.е. не обосновано), что входной перепад для схемы на левом рисунке должен быть небольшим (это практически дословно).  И пока что нигде мне не встретилось определение "небольшой" - а это сколько?. Так вот, скорее всего "небольшим" надо считать входной перепад если он меньше, чем напор насоса калорифера (а не больше в 2 раза). Или другими словами, левая схема (левая не по сути, а по местоположению, хотя...) имеет право на существование, если перепад на входе меньше напора насоса. Тогда да, она работает предсказуемо. Если нет, то работает, но как?Я не знаю.  А как ее тогда считать? Ну и как итог (моё личное мнение) величайшая глупость  есть применение схем с 3хходовым клапаном и насосом в контуре калорифера без гидравлической стрелки на входе узла, сиречь нулевого входного перепада (правая схема).tiptop, опять же, без обид. Сам люблю графики, но ни пса не понял в Ваших, для меня они ни о чем. Это я один такой?
 
 Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2014, 18:11
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2014, 20:51 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 23.11.2014, 18:09)  Сам люблю графики, но ни пса не понял в Ваших, для меня они ни о чем. Можно сказать, что мне не приходится иметь дело с калориферами приточных установок.  Но если бы пришлось подбирать оборудование, то 3-ходовой клапан я бы взял с Kvs, равным одному-двум Kv калорифера.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2014, 21:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				ну да, в общем случае для схем инжекционного регулирования это так и получается. Сопротивление вторичного контура для первичного равно 0 и клапан должен быть с минимально возможным сопротивлением. Вот еще один момент: http://www.sauter-controls.com/hu/produkte...r/valvedim.html . Это программа подбора клапанов Sauter (к слову очень мною уважаемая фирма). Там, на "уровне 2", приведены типовые схемы, для которых подбираются клапаны. Так вот, схемы с насосом во вторичном контуре, трехходовым, насосом в первичном контуре и чтоб без перемычки - такой схемы нет. Ай малаца!
				Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2014, 21:32 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2014, 6:03 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				В просчитанном мной случае у насоса калорифера напор в 2 раза ниже "располагаемого напора". Из-за этого расход воды через калорифер может уменьшаться в 3 раза от "расчётной" (максимальной) величины.Пожалуй, насос "слабее" я бы не ставил.
 Понимаю, что это односторонний подход - без расчёта теплопроизводительности...
 
 Сообщение отредактировал tiptop - 24.11.2014, 6:06
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2014, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				у Sauter нету, а у TA есть. Только вот с величиной перепада вопрос, везде написано небольшой      _____________1.jpg  ( 37,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73
				Сообщение отредактировал shadow - 24.11.2014, 10:31 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2014, 11:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				если внимательно посмотреть на приведенную Вами схему, то можно увидеть, что по условию dPStad1=dH, а это значит не что иное как нулевой входной перепад в точках EC. Или же = правая схема в посте №5 by tiptop. Т.е. у "Sauter нету, а у TA ..." тоже нету, не так ли?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2014, 13:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 24.11.2014, 13:40)  если внимательно посмотреть на приведенную Вами схему, то можно увидеть, что по условию dPStad1=dH, а это значит не что иное как нулевой входной перепад в точках EC. Или же = правая схема в посте №5 by tiptop. Т.е. у "Sauter нету, а у TA ..." тоже нету, не так ли? Фактически так. Для чего тогда перемычка, ежели можно клапаном "задушить", типа чтобы был какой-то проток горячего теплоносителя? При полностью открытом трехходовом клапане в перемычке циркуляция остановится?
				Сообщение отредактировал shadow - 24.11.2014, 13:27 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2014, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Волшебная перемычка на схеме в 5 посте, как я предполагаю, показана условно и обозначает 0-й входной перепад. Физическая перемычка перед клапаном скорее всего какой-то чуднОй вариант, по крайней мере я затрудняюсь объяснить ее предназначение. Под схемой с "3хходовым и перемычкой" я понимаю схему, в которой физическая перемычка установлена после клапана (между клапаном и насосом по схеме). И в этом случае можно спокойно считать клапан выведенным из состава узла регулирования и принадлежащим распределительной сети. Так его и считать, как элемент сети, а не узла.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   24.11.2014, 16:34 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 24.11.2014, 14:09)  Волшебная перемычка на схеме в 5 посте, как я предполагаю, показана условно и обозначает 0-й входной перепад. Это - верное предположение.  Цитата(tiptop @ 22.11.2014, 22:06)  Конечно же, это условность. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2014, 18:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				А по существу вопроса что?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2014, 1:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				а по существу Малине12 похоже вынесли остаток мозга и она (он) свалила из темы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   25.11.2014, 8:59 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 25.11.2014, 1:01)  Малине12 похоже вынесли остаток мозга и она (он) свалила из темы. Это пока ещё не упоминались всевозможные "авторитеты"...     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 