Добрый день, уважаемые специалисты. Помогите разобраться с возникшим вопросом. По заданию, вода для системы отопления производственного помещения нагревается в емкостном теплообменнике "пар-вода", мне необходимо определить объем емкости теплообменника и его конструктивные размеры, зная расход тепла 101198 Вт, расход теплоносителя "вода" 3480кг/ч., требуемую площадь поверхности теплообмена F=Q/K(t1-t2)=101198/800*25=5м2. Размеры емкости нужны строителям для помещения бойлерной.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Емкостной теплообменник это "бойлер косвенного нагрева", сиречь - бочка со змеевиком внутри. В Вашем случае, размер бочки роли не играет, бочка предначначена для накопления / нагрева воды за относительно длительный промежуток времени, например: - для помывки рабочих в конце смены. Другими словами, Ваш емкостной теплообменник это аккумулятор тепла. Еще один нюанс, емкость для Ваших условий, т.е. работа под давлением дорогого стоит. Ставте обнаковенный кожухотрубник, обнаковенный пластинчатый ТО и живите счастливо.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 16:18
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.2014
Пользователь №: 249270

|
Вода из емкости поступает в трубопровод, движется по периметру всего здания и возвращается обратно. На обратном трубопроводе установлен циркуляционный насос. Вода используется только для нужд отопления. Мне нужно рассчитать какой должен быть минимальный объем этой "бочки" чтобы система работала и воды хватило. Почему эта система дороже, чем пластинчатые теплообменники?
|
|
|
|
|
25.11.2014, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Вопрос намбо раз: сперва изобразите греющий змеевик площадью 5 м2; - намбо два: затем, изобразите как получившийся змеевик инсталлируется в герметичную емкость работающую под давлением. Причем, узел должен быть легко разборным для ремонта / очистки, и как этот змеевик вынается и где для него взять столько места. Бочка должна быть изготовлена из относительно толстого листа, со сферическими донышками, с предохранительными клапанами. Ключевой вопрос: какова будет высота емкости, чтоб снизу было 70 С, а вверху 95 С, при расходе воды 3,5 т/ч? (я вообще не представляю) Мой Вам совет, не изобретайте велосипед. Предполагаю, что затея с емкостным подогревателем чьих то очумелых ручек рацуха, а Вы хотите воплотить ее в жизнь.
|
|
|
|
|
25.11.2014, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(Галиев @ 25.11.2014, 23:21)  затем, изобразите как получившийся змеевик инсталлируется в герметичную емкость работающую под давлением. Причем, узел должен быть легко разборным для ремонта / очистки, и как этот змеевик вынается и где для него взять столько места. Бочка должна быть изготовлена из относительно толстого листа, со сферическими донышками, с предохранительными клапанами. В результате получится кожухотрубчатый теплообменник
|
|
|
|
|
25.11.2014, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
1. А почему Вы не хотите использовать для отопления пар (см. паровое отопление) 2. Имеются струйные/эжекционные насосы (насос + теплообменник в одном флаконе) 3. Теплообменник контактного типа (барботирование паром воды). Бак может быть и открытого типа (не сосуд под давлением). Бочка 100-200 литров. Будет шуметь
|
|
|
|
|
26.11.2014, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.2014
Пользователь №: 249270

|
Те параметры, что я указала, получились после проведенного мною расчетов, возможно я в чем то ошиблась никогда не рассчитывала ничего подобного. Такая система уже существует и работает, она и была изначально установлена для парового отопления, но впоследствии переделана на водяную, в целях экономии. А мне нужно сейчас не переделать, а сделать новую такую же и, самое главное, чтобы всем было тепло) Я думаю, что бочка должна быть, как минимум такой, чтобы хватило воды заполнить всю систему трубопровода, в литературе нигде не видела каких либо расчетов по этой теме.
Сообщение отредактировал jkz - 26.11.2014, 8:49
|
|
|
|
|
26.11.2014, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата А мне нужно сейчас не переделать, а сделать новую такую же и, самое главное, чтобы всем было тепло) Опытные люди вам советуют - не делать такую же систему и я с ними согласен. Емкостные бойлеры предназначены прежде всего для ГВС, где нужен запас горячей воды на случай пикового водоразбора. В системах отопления, отличающихся инерционностью, это в принципе не нужно, достаточно скоростного теплообменника (горизонтальный кожухотрубник, вертикальный кожухотрубник или пластинчатый с паром низкого давления). Вода так же будет циркулировать по замкнутому контуру "отопительные приборы-теплообменник". Это сэкономит место, деньги и эксплуатационные расходы. И всем будет также тепло.
|
|
|
|
|
27.11.2014, 8:28
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.2014
Пользователь №: 249270

|
Спасибо
|
|
|
|
|
27.11.2014, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(jkz @ 25.11.2014, 10:49)  необходимо определить объем емкости теплообменника и его конструктивные размеры На всякий случай - объем емкости не имеет значения.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|