Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нижняя врезка в теплотрассу
Sklyack
сообщение 30.11.2014, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.11.2014
Пользователь №: 252525



Имеется проект прокладки теплотрассы ф325, но в нем отсуствует схема подключения к действующей ф630. Действующая проходит на глубине примерно,0,60-0,70м. Проектируемая - 1,3 - т.е. ниже. Заказчик требует верхнюю врезку в точке подключения, от нижней наотрез отказывается. Где написано что запрещено делать нижние врезки ? И тем более если проектируемая теплотрасса идет ниже действующей куда будем врезатся и всеравно потом опуск в камере делать будем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 30.11.2014, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Смотрите СП 41-101-95, пункт 4.62. По опыту скажу следующее - врезка выполняется только сбоку или сверху, при выполнении снизу, в Вашу теплосеть будет сливаться вся грязь, получится своеобразный отстойник, с соответствующими последствиями, оно Вам надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 30.11.2014, 12:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(J. Antonio @ 30.11.2014, 12:47) *
Смотрите СП 41-101-95, пункт 4.62. По опыту скажу следующее - врезка выполняется только сбоку или сверху, при выполнении снизу, в Вашу теплосеть будет сливаться вся грязь, получится своеобразный отстойник, с соответствующими последствиями, оно Вам надо?

Вопрос про врезку в теплотрассу, а Вы даёте ссылку на СП по тепловым пунктам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sklyack
сообщение 30.11.2014, 14:31
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.11.2014
Пользователь №: 252525



Ну всеравно спасибо )), но тем не менее непонятно, если проектируемая ниже действующей, так даже если я врежусь сверху, всеравно через пол метра будет такой же опуск вниз и тот же карман....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sfinx78
сообщение 30.11.2014, 16:29
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 49
Регистрация: 12.3.2011
Из: АНТИ-мосЬква
Пользователь №: 98052



с врезкой СНИЗУ в "тот же карман" попадёт 95% грязи из магистрали

с врезкой СВЕРХУ в "тот же карман" попадёт 5% грязи из магистрали

Сообщение отредактировал Sfinx78 - 30.11.2014, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.11.2014, 16:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Терли уже эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48680
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 2.12.2014, 14:43
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Sklyack @ 30.11.2014, 11:49) *
Имеется проект прокладки теплотрассы ф325, но в нем отсуствует схема подключения к действующей ф630....

Найти проектировщика и повесить вопрос на него.
Найти согласовывателя проекта и повесить вопрос на него.
Повесить вопрос на заказчика.
p.s.
А врезка, таки да, снизу запрещена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 3.12.2014, 20:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(nik4t @ 2.12.2014, 14:43) *
А врезка, таки да, снизу запрещена.

Запрещена или не рекомендуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 3.12.2014, 21:04
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(А.В. @ 3.12.2014, 21:30)
Запрещена или не рекомендуется?
Тут хуже!
Она не согласовывается.

Сообщение отредактировал nik4t - 3.12.2014, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274