НКПРП: вент-ия зарядной ак. батарей/НКПРП-водород/, + `НКПРП этилового спирта` |
|
|
|
13.3.2005, 13:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Вопрос: Здравствуйте! Подскажите где искать - вентиляция аккумуляторной станции. (аккумуляторные батареи применяемого типа при зарядке выделяют водород... ) Всё перерыл, ничего найти не могу по количеству выделяемого водорода....
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 23)
Гость_ss.23_*
|
13.3.2005, 14:20
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
14.3.2005, 3:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384
|
Дополню обширную информацию, предоставленную ss.23 "МЕТОДИКА проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)" Минтранс РФ (1998 г.) В приведенной методике отдельный раздел посвящен аккумуляторным. 210 Кб в архиве RAR
|
|
|
|
|
14.3.2005, 6:34
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492
|
Добавлю справочник по расчетам. Обязательно оборудование необходимо выполнить во взрывозащищенном исполнении и обеспечить подпор воздуха в тамбур - шлюз
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 132,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61
|
|
|
|
|
11.4.2005, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2004
Пользователь №: 263
|
Здравствуйте коллеги!
Прошу Вас оказать содействие в разработке проекта по вентиляции зараядной базы ак. батарей (щелочные ак. /б).
Требуется: 1. Организация воздухообмена (схема: сверху-вверх; снизу вверх???) 2. Кратность (если есть и ссылка на нормативный документ). 3. Если есть какие-то наработки по этой теме...
Заранее признателен за содействие, Михаил Николаевич.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
11.4.2005, 12:18
|
Guest Forum
|
О наличии нормативных документов - сложный вопрос... Посмотрите дискуссии на БИО ЭЙР и АВОКе. Они несколько прояснят ситуацию.
|
|
|
|
|
12.4.2005, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.3.2005
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
|
Про аккумуляторные и про организацию воздухообменов в них есть в ПУЭ.
|
|
|
|
Гость_flame_*
|
12.4.2005, 8:44
|
Guest Forum
|
Цитата(Михаил Николаевич @ Apr 11 2005, 12:49 ) Здравствуйте коллеги!
Прошу Вас оказать содействие в разработке проекта по вентиляции зараядной базы ак. батарей (щелочные ак. /б).
Требуется: 1. Организация воздухообмена (схема: сверху-вверх; снизу вверх???) 2. Кратность (если есть и ссылка на нормативный документ). 3. Если есть какие-то наработки по этой теме...
Заранее признателен за содействие, Михаил Николаевич. Вот чем я располагаю по этой теме...Приточный воздух подвергают очистке от пыли, его объем не должжен превышать 85% объема вытяжки.вытяжка из нижней зоны составляет 1/3 общего кол-ва воздуха, из верхней зоны - 2/3...При отсутствии данных об аккумуляторных батареях принимают вытяжку по кратности для кислотных аккумуляторных 10;щелочных - 3; кислотных -3. .... Ну и естественно системы отдельные. -_-
|
|
|
|
Гость_Лысцов Сергей_*
|
12.4.2005, 9:45
|
Guest Forum
|
В Торговникове таблица 7.22 приведены выделения вредных веществ водорода и расход воздуха для тяговых щелочных аккумуляторов ТЖН (ТКН)-250...950. Еще нужно создавать в тамбуре избыточное давление воздуха, а в аккумуляторной разрежение не менее 20 Па, для перетока воздуха из тамбура в аккумуляторную установить клапан избыточного давления. Мы каждый год измеряем разрежение в аккумуляторных и предъявляем пожарным.
|
|
|
|
|
12.4.2005, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 3.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 402
|
Посмотрите Щекина - вентиляция. Там есть кратности и организация воздухообмена. Из нормотивных документов - ищите инструкцию по проектированию предприятий связи. Там тоже есть (и достаточно подробно). Кроме того, смотрите данные на свои батареи (заводские паспорта). Там должно быть указан минимальный воздухообмен и его способ. Также указаны выделения вредностей при работе и при зарядке. Если это современные батареи (такие как устанавливаются сейчас на телекомуникационных станциях ) то возможно понадобится местный отсос с естественной тягой. И еще, если серьезный объект, то заказчик должен выдать тех. задание на вентиляцию по аккумуляторной.
|
|
|
|
Гость_Ventilayshka_*
|
6.5.2005, 22:51
|
Guest Forum
|
Людиии!... Срочно нужен НКПРП этанола. Искал поисковиками rambler и yandex нет ничего. Подскажите где найти. Ну там справочники может какие в интернете и так просто. Раньше я технолога дергал и он выдавал (конечно это были НКПРП других веществ ). А сейчас я один . HELP ME!!!
|
|
|
|
Гость_vikor_*
|
11.5.2005, 3:25
|
Guest Forum
|
Очень хотелось Вам помочь, но готового показателя не нашел! Концентрационные пределы распространения пламени рекомендуется определять по ГОСТ 12.1.044-89. Нашел следующий показатель: концентрация паров этанола с наибольшей опасностью воспламенения - 6,5 %. ГОСТ 12.1.011-78* Смеси взрывоопасные. ПДК в рабочей зоне - 1000 мг/м куб, клас опасности - 4. Уже хоть что-то конкретное! С уважением, Vikor.
|
|
|
|
Гость_Ventilayshka_*
|
11.5.2005, 22:44
|
Guest Forum
|
Большое спасибо уважаемый Vikor. Однако ГОСТы на которые Вы дали ссылки - методики экспериментального определения НКПРП. С конкретным значением взрывоопасной концентрации я кажется определился. Но всеже хотелось бы знать где искать значения НКПРП других более экзотических веществ.
|
|
|
|
Гость_mexvlad_*
|
6.6.2005, 11:41
|
Guest Forum
|
Господа подскажите пожалуйста зарядное помещение для штабелеров, категория помещения по пожароопасности "А" объемом 30куб/м, какую надо вытяжную вентиляцию (куб/м в час или как она там измеряется)?
|
|
|
|
|
10.6.2005, 9:29
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492
|
|
|
|
|
|
10.6.2005, 12:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Страно, что категория А. У меня технологи сегда расчетом подгоняют под категорию В. Категория А лишние проблемы, может пересчитают под В.
|
|
|
|
|
10.6.2005, 12:21
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492
|
Категория помещения определяется на основании норм НПБ 105-03, можете проверить технологов, просмотрев их (сам так ни один раз делал!). Однако в аккумуляторных, которые я встречал, везде категория А в связи с выделением водорода и до кучи тамбур-шлюз. Может Вам чем-нибудь поможет файлик.
Прикрепленные файлы
___.rar ( 92,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 638
|
|
|
|
Гость_Гость_Таль_*
|
10.6.2005, 16:24
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
10.6.2005, 17:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(mihanina @ Jun 10 2005, 12:22 ) Категория помещения определяется на основании норм НПБ 105-03, можете проверить технологов, просмотрев их (сам так ни один раз делал!). Однако в аккумуляторных, которые я встречал, везде категория А в связи с выделением водорода и до кучи тамбур-шлюз. Страно все мои аккумуляторные категории В2. Мы обычно заказываем специализированным фирмам обоснование систем противопожарной защиты здания, в этом обосновании и определяется категория. Вот приведу расчет: Помещение аккумуляторной 44,9 м2, высота 4,2 м. Выделяется 0,016 г/с водорода. Расчетом определяется избыточное давление взрыва. Оно составляет 3,54 кПа. Вывод: согласно табл. 1 НПБ 105-03, помещение подзарядки аккумуляторов не относится к врывопожароопасной категории А. Далее расчетом определяется цифра в категории В. Древесины 100 кг, полиэтилена 50 кг. Расчетом определяется В2. Далее определяют класс зоны по ПУЭ: зона В-1а взрывоопасная зона, НО само помещение категории В2. Не пойму как ушли от категории Б, но у пожарных это прокатывает. После праздника посмотрю еще одно обоснование по другому объекту.
|
|
|
|
|
10.6.2005, 17:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Vano @ Jun 10 2005, 17:29 ) Не пойму как ушли от категории Б, но у пожарных это прокатывает. Все правильно по НПБ помещения с газами категория А, а с пылью категории Б. Т.е. категории Б в нашем случае нет, вот и получается категория В. Еще еще маленькая хитрость технологов: данные помещения они всегда называют помещением подзарядки аккумуляторов, а не зарядки аккумуляторов. Если назвать зарядкой то тогда нужно предусматривать помещение для хранения элетролита, отдельно помещения для зарядного агрегата. Мотивируют это тем, что аккумуляторы поступают на объект залитыми и заряженными, в процессе эксплуатации необходима толька подзарядка, и доливка воды.
|
|
|
|
|
14.6.2005, 5:00
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492
|
Цитата(Vano @ Jun 10 2005, 17:42 ) Еще еще маленькая хитрость технологов: данные помещения они всегда называют помещением подзарядки аккумуляторов, а не зарядки аккумуляторов. Если назвать зарядкой то тогда нужно предусматривать помещение для хранения элетролита, отдельно помещения для зарядного агрегата. Мотивируют это тем, что аккумуляторы поступают на объект залитыми и заряженными, в процессе эксплуатации необходима толька подзарядка, и доливка воды. Показал нашим технологам, они, вроде, согласны. Однако, объекты уже сданы, а сколько можно было денег сэкономить?!!! ......
|
|
|
|
|
14.4.2009, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298
|
Мож кому пригодится НКПРП этанола (ЛВЖ) 3,6 %(об), 6,8 г/м3 (Пособие 1.91 к СНиП Приложение 1)
|
|
|
|
|
14.4.2009, 15:00
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Цитата(Vano @ 10.6.2005, 17:28) [snapback]8674[/snapback] Выделяется 0,016 г/с водорода. Ув. коллега, скажите пожалуйста, как Вы рассчитали эту цифру? Очень срочно надо. Спасибо.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 11:13
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
|
Коллеги, толи в отпуск пора, толи спать побольше, что-то сообразить не могу. Технологи дали следующие данные: выделение водорода 8.1 кг/час, НКПР 4,12%. Сижу думаю как воздухообмен расчитать. Вроде придумал: берём 8.1 кг/час делим на плотность 0,0695 кг/м3, получаем 116 м3/час водорода, далее делим на 0,0412, получаем 2850 м3/час, и, в соответствие, с иструкцией умножаем на 5, получаем 14000 м3/час. Похоже?
Сообщение отредактировал kornkorn - 26.4.2012, 11:23
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|