Нужно ли автоматическое пожаротушение в клубе, Клуб на 220 мест со сценой разм. 12х7,7 м |
|
|
|
12.9.2011, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936
|
Помогите определиться, требуется ли внутреннее автоматическое пожаротушение из дренчеров для клуба на 220 мест со сценой расзмерами 12 х 7,7 м.
Согласно СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А3; п. 30.2 в клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест автоматическое пожаротушение необходимо делать независимо от площади. Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.
При каких условиях можно не делать автоматическое пожаротушение в клубе? Если размеры сцены менее 12,5х7,5 м?
P.S. Кроме этого в клубе имеется склад реквизита площадью 5,5 м2, который также необходимо оборудовать АУПС согласно п. 30.5, табл. А3, прил. А, СП 5.13130.2009. На складе должны быть спринклерные установки пожаротушения?
В данном случае делается реконструкция существующего сельского клуба, ранее в нём вряд ли было автоматическое пожаротушение, т.к. водопроводный ввод один d=65 мм, проложен совместно с теплотрассой.
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 12)
|
12.9.2011, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
|
А вы уверенны что в вашем клубе на 200 мест именно сцена, назовите ее эстрада и нет проблем.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936
|
не могу найти определение различий сцены и эстрады, если их действительно можно называть на своё усмотрение, то я очень рада
|
|
|
|
|
12.9.2011, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2306
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Вот если Вы сможете доказать, что в клубе не сцена, а эстрада, Вам сразу полегчает. А если все-таки сцена, то при "пограничных" размерах полезно обзавестись СТУ.
Назвать по своему усмотрению нельзя. См. СНиП на общественные здания.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
|
Если назовете сценой, проблем не оберетесь и не только по пожарке. Цитата(oliyagl @ 12.9.2011, 15:00) Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств. Вот это и должно быть в сцене.
|
|
|
|
|
13.9.2011, 5:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936
|
Нашла документ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ВСН 45—86*. Госгражданстрой. В нём есть таблица 1 с размерами сцен и эстрад. Судя по ней, сцена отличается от эстрады высотой от сцены до потолка, для эстрады стандартная высота 6 м, для сцены - 10,5 м. Ура! У меня эстрада
|
|
|
|
|
13.9.2011, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
|
Ну так в честь этого события можно и фотку в малинник повесить
|
|
|
|
|
30.5.2016, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.7.2006
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 3456
|
Добрый день! Аналогичная ситуация. Досуговый центр с эстрадой, 250 мест. Автоматическое пожаротушение по СП Общественные здания не требуется, а вот по СП 5.13130.2009 в складах декораций вроде все равно останется (Прложение А табл.А.3 п.30.5). Так делать или не делать?
|
|
|
|
|
2.6.2016, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
|
Цитата(Patkany @ 30.5.2016, 18:33) Добрый день! Аналогичная ситуация. Досуговый центр с эстрадой, 250 мест. Автоматическое пожаротушение по СП Общественные здания не требуется, а вот по СП 5.13130.2009 в складах декораций вроде все равно останется (Прложение А табл.А.3 п.30.5). Так делать или не делать? Почему нет? К тому же внимательно прочитайте п. Л.10, Приложение Л, СП 118.13330.2012 " Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления." Так что нужно делать.
|
|
|
|
|
21.1.2018, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328
|
Аналогичный вопрос! Сельски дом культуры со зрительным залом на 104 места, размеры сцены 11,5х6,5х7,8(h). Вопросы: 1. Нужно ли автоматическое пожаротушение, т.к. в СП 5.13130.2009 табл. А3 указан минимальный размер сцены 12,5х7,5м.? 2. Можно ли данную сцену назвать эстрадой, т.к в ВСН 45-86 табл.1, также указаны минимальные размеры сцены 12,5х7,5х10,5(h)? 3. В СНиП 2.08.02-89* указан расход на внутренннее пожаротушение в приложении 7 п.3 - 2 х 2,5 л/с., а в п.15 указан общий расход пож. кранов на сцене не менее 10 л/с, откуда взялось еще 5 л/с??
|
|
|
|
|
22.1.2018, 15:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(tayler @ 21.1.2018, 16:23) Аналогичный вопрос! Сельски дом культуры со зрительным залом на 104 места, размеры сцены 11,5х6,5х7,8(h). Вопросы: 1. Нужно ли автоматическое пожаротушение, т.к. в СП 5.13130.2009 табл. А3 указан минимальный размер сцены 12,5х7,5м.? 2. Можно ли данную сцену назвать эстрадой, т.к в ВСН 45-86 табл.1, также указаны минимальные размеры сцены 12,5х7,5х10,5(h)? 3. В СНиП 2.08.02-89* указан расход на внутренннее пожаротушение в приложении 7 п.3 - 2 х 2,5 л/с., а в п.15 указан общий расход пож. кранов на сцене не менее 10 л/с, откуда взялось еще 5 л/с?? 1. Да, нужно. 2. Смотрите план, разрез, пытайте архов. https://studopedia.ru/14_47056_igrovaya-ploshchadka.html Цитата Сцена - Специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров (ПУЭ) Эстрада - Часть зрительного зала, предназначенная для эстрадных и концертных выступлений. Эстрада может быть отделена от зрительного зала портальной стеной с открытым проемом или находиться в общем объеме со зрительным залом (ПУЭ) 3. На сцене - дополнительный расход. Т.е.всего =10+5+АУПТ http://mybiblioteka.su/10-71899.htmlВообще сцена или эстрада - должно быть чётко указано в архитектурно-строительной части. Им и отвечать.
|
|
|
|
|
27.9.2023, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
|
Приветствую, а если архитекторы назвали эстрадой при размерах 7,5х12,6х 6,3(h) и отсутствии колосников и всего остального, есть ли необходимость устройства АПТ? Сельский дом культуры на 250мест.
Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 27.9.2023, 18:51
|
|
|
|
|
28.9.2023, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982
|
а что говорят нормы?
|
|
|
|
|
|