Цитата(winch @ 22.6.2023, 20:34)
Спасибо за подробный ответ! Как выяснилось, заказчик уже купил стабилизаторы - так что на той неделе будем смотреть, замерять, экспериментировать.
Значит появилась вторая проблема - на кого повесят бесполезные расходы на бесполезную вещь.
Цитата(winch @ 22.6.2023, 20:34)
Но Вы пишете - возможно, виновата просадка от пускового тока. Тогда непонятно, почему днем (а компрессор работает весь день циклами - включает-выключает охлаждение по команде датчика температуры воды) сбоев нет, а вечером или ночью он стабильно встает по ошибке. Причем, на чиллер идет своя линия питания, с отдельного ввода, дом со всей начинкой висит на отдельном вводе от другого ТП
Просто в одно время исходное напряжение выше, и просадка вкладывается в допуск 198 вольт фазного. А в другое время напряжение чуть ниже, и просадка тоже например до 196 вольт фазного, вот и ошибка. Ведь допустимые границы исходно могут быть от 198 до 242 вольта, и просадка на пуске будет от этих границ.
Цитата(Kotlovoy @ 22.6.2023, 22:00)
Мне известен только один тип стабилизаторов, способный избавить от скачков и просадок напряжения, это инверторный. Но на такую мощность, если они и существуют в продаже, стоить будет как крыло боинга.
Все остальные типы стабилизаторов способны только усугублять скачки и просадки вследствие ограниченного быстродействия.
Поэтому, если причина действительно в просадке, вы купили ненужную вещь. Лучше бы сначала повесили регистратор, чтобы выявить реальную причину ошибок.
Именно так.
Все ступенчатые стабилизаторы измеряют текущий полупериод, а корректируют следующий.
Релейные стабилизаторы делают дырки в выходном напряжении и генерируют кучу помех.
Моторные стабилизаторы имеют очень низкое быстродействие.
Тиристорные стабилизаторы в дополнение ко всему включают другую ступень по нулю напряжения, а выключают предыдущую по нулю тока. И при индуктивной нагрузке, когда изменения тока отстают от изменений напряжения, получается весьма интересная хрень. И вообще тиристор в принципе не может закрыться до окончания текущего полупериода (причём тока, а не напряжения), так что текущий полупериод пройдёт на выход в любом случае по текущей ступени.
И кстати, инверторные стабилизаторы тоже не панацея. За счёт чего любой стабилизатор повышает напряжение? За счёт отбора большего тока от первичной цепи. При этом он сильнее нагружает первичную цепь, проваливая в ней напряжение ещё больше. И т.д. И при определённых характеристиках первичной сети получается эффект "кольца": сколько бы стабилизатор не пытался повысить напряжение - ему это не удастся. Вообще весело получается со ступенчатыми - они переходят на максимальную повышающую ступень, при этом выходное напряжение всё равно ниже допуска, а тут раз - и входное приходит в норму или даже выше. А как мы помним, работает максимальная ступень повышения, то есть на выходе будет до 291 вольт на фазу.
Цитата(winch @ 22.6.2023, 20:34)
Спасибо за подробный ответ! Как выяснилось, заказчик уже купил стабилизаторы
Он что, купил однофазные?
Вот это будет неимоверная веселуха с непрерывно плавающим перекосом по фазам и непрерывными щелчками контакторов.
Сообщение отредактировал straus - 22.6.2023, 23:55