deka_86
сообщение 21.10.2014, 7:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.4.2014
Пользователь №: 232030



Подскажите, пожалуйста: Управляющая компания/или жильцы самовольно устанавливают циркуляционный насос системы отопления без согласования с ресурсоснабжающей организацией!
Допустимо ли это? или всё же нужен проект и согласование с РСО?
если нужно то можно документ подсказать в котором это регламентируется???
Заранее спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
HeatServ
сообщение 21.10.2014, 8:50
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50014
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(deka_86 @ 21.10.2014, 8:56) *
Подскажите, пожалуйста: Управляющая компания/или жильцы самовольно устанавливают циркуляционный насос системы отопления без согласования с ресурсоснабжающей организацией!
Допустимо ли это? или всё же нужен проект и согласование с РСО?
если нужно то можно документ подсказать в котором это регламентируется???
Заранее спасибо за ответ
По фэн-шуй необходимо согласовывать с ЭСО каждый винтик, поскольку это измение схемы, что подпадает под понитие реконструкция. А поскольку это реконструкция, то, по идее, надо тащить на объект дармоедов из РТН и получать допуск РТН на временную эксплуатацию, предварительно подготовив кипу никому не нужных бумаг, короче, связано всё с такими нечеловеческими геморроями, что мурашки по коже бегут.
Но часто ЭСО к этому делу относится равнодушно, поскольку установка циркуляционника (не путать с подкачивающим!!! Подкачивающий это другое дело!) если и оказывает действие на внешние сети, то самое мизерное, которое можно ощутить лишь при низких графиках и слабой гидравлической устойчивости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deka_86
сообщение 21.10.2014, 8:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.4.2014
Пользователь №: 232030



Цитата(HeatServ @ 21.10.2014, 16:50) *
По фэн-шуй необходимо согласовывать с ЭСО каждый винтик, поскольку это измение схемы, что подпадает под понитие реконструкция. А поскольку это реконструкция, то, по идее, надо тащить на объект дармоедов из РТН и получать допуск РТН на временную эксплуатацию, предварительно подготовив кипу никому не нужных бумаг, короче, связано всё с такими нечеловеческими геморроями, что мурашки по коже бегут.
Но часто ЭСО к этому делу относится равнодушно, поскольку установка циркуляционника (не путать с подкачивающим!!! Подкачивающий это другое дело!) если и оказывает действие на внешние сети, то самое мизерное, которое можно ощутить лишь при низких графиках и слабой гидравлической устойчивости.

может эт я и путаю циркуляционный с подкачивающим...
вобщем после установки насоса в одном доме пошли жалобы от других домов расположенных далее по магистрали тепловой сети...
и сейчас вот и возник вопрос о правомерности установки данного насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.10.2014, 9:02
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50014
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(deka_86 @ 21.10.2014, 9:59) *
может эт я и путаю циркуляционный с подкачивающим...
вобщем после установки насоса в одном доме пошли жалобы от других домов расположенных далее по магистрали тепловой сети...
и сейчас вот и возник вопрос о правомерности установки данного насоса
Присоединение, как я понял, безэлеваторное? Источник в каком графике работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deka_86
сообщение 21.10.2014, 9:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.4.2014
Пользователь №: 232030



Цитата(HeatServ @ 21.10.2014, 17:02) *
Присоединение, как я понял, безэлеваторное? Источник в каком графике работает?

Да, безэлеваторное!
Котельная: система отопления двухтрубная на подаче 6кг/см2, на обратке 3кг/см2.
температурный график 95-70(максимальный)
вода подаётся в дома без элеваторных узлов и тд...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.10.2014, 9:32
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50014
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(deka_86 @ 21.10.2014, 10:26) *
Да, безэлеваторное!
Котельная: система отопления двухтрубная на подаче 6кг/см2, на обратке 3кг/см2.
температурный график 95-70(максимальный)
вода подаётся в дома без элеваторных узлов и тд...
Тогда этот самопал надо бы люстрировать, поскольку в данном случае он является напорным, т.е. насосом подкачки. Или отрегулировать, наши люди насосы за свой счёт не от хорошей жизни ставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deka_86
сообщение 21.10.2014, 13:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.4.2014
Пользователь №: 232030



Цитата(HeatServ @ 21.10.2014, 17:32) *
Тогда этот самопал надо бы люстрировать, поскольку в данном случае он является напорным, т.е. насосом подкачки. Или отрегулировать, наши люди насосы за свой счёт не от хорошей жизни ставят.


спасибо за совет!
и всё же есть где-то документально прописано о том что нельзя без согласования ставить насосы и тд?
пробежался по тексту закона о теплоснабжении и не нашёл ничего подобного!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.10.2014, 15:39
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50014
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(deka_86 @ 21.10.2014, 14:53) *
спасибо за совет!
и всё же есть где-то документально прописано о том что нельзя без согласования ставить насосы и тд?
пробежался по тексту закона о теплоснабжении и не нашёл ничего подобного!
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок надо рыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deka_86
сообщение 21.10.2014, 15:45
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.4.2014
Пользователь №: 232030



Цитата(HeatServ @ 21.10.2014, 23:39) *
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок надо рыть.

Спасибо! покопаюсь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirotechnik
сообщение 13.9.2019, 11:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233



Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении"
Статья 23.2. Требования безопасности в сфере теплоснабжения
2. Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок устанавливают обязательные требования безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования.

ПТЭТЭ 2.4.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 21:04