Потолок Грильятто с точки зрения воздушных струй, как его учитывать и нужно ли это делать? |
|
|
|
20.10.2008, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15030
|
Здравствуйте! скажите можно ли рассматривать потолок Грильятто как полноценный подвесной потолок?
Вопрос знатокам: 1 будет ли струя от квадры настелаться на него, а не срываться? - скорее всего нет. 2 если поставить решетку в запотолочном пространстве как грильятто будет влиять на струю. 3 нужно ли с точки зрения воздухораспределения рассматривать грильятто как подвесной потолок или его можно прировнять к световой отсечке?
я уже 3 объекта сделал - все пучком! ставил решетки за грильяттой на расстоянии от нее около 400, и скорость в струе занижал на 10 %. Замеры после пусконаладки замечательные, как и рассчитывал. а тут блин на одном объекте чертила докапался мол это не по снипу - решетки мол в потолке стоять должны. истинная причина в том что у них жарко поскольку фены только летом работают (они сами не знали что так попадут)- так вот он за счет опуска решеток хочет подвижность воздуха увеличить. чтоб покомфортней было.
С мудвином сам разберсь! А вот про методику учета Грильятто в расчетах хотелось бы узнать побольше. Помогите люди добрые!!!
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 13)
|
20.10.2008, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Никогда грильяту не учитывала и никто не жаловался. Да и как его учтешь-то? А чертила пускай покажет, где в СНиПе написано про установку диффузоров в потолке, я что-то такого не припомню.
|
|
|
|
|
20.10.2008, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15030
|
Дa я вот тоже сижу перечитываю!
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
20.10.2008, 12:11
|
Guest Forum
|
1. Не будет она настилаться, либо всплывёт, либо опустится в зависимости от температуры 2. Съэмулируйте в какой-нить проге типа халтона, подобрав ВР таким образом чтобы неизотермическая струя сначала максимально разошлась в стороны (в зависимости от расстояния между потолком и ВР), а потом опускалась через решетки потолока Грильятто иначе настилать будет малоэффективно и при столкновении с потолком струя уйдёт вниз 3. см.2 Прямых методик не встречал, но и не искал.
|
|
|
|
|
20.10.2008, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
|
да, и если найдете чего толкового - будьте добры, раскажите нам! уж очень часто стали вешать эту грыльятуи все вопросы задают...
|
|
|
|
|
20.10.2008, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15030
|
ivan... так вот и хочется чтоб достопочтенная публика, которая сталкивалась с такими потолками, обозначила возможные нюансы. Например: мож кто заморочился и присчитал как струя отклоняется при рохождении через этот потолок или как надо сделать чтоб не отклонялась. или кто упростил это дело подставляя в стандартные рассчеты какой-либо коэффициент. А в халтоне я смоделировал, но он не уитывает доп помехи ( в моем случае грильятто).
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
20.10.2008, 14:33
|
Guest Forum
|
НАБА... так вы в халтоне на 2D гляньте, и по разрезу примерно определите через какое расстояние ваш потолок срежет всё настилание струи и опустит её. Так и отрегулируйте размер ВР, расстояние от ВР до потолка. (да и вообще с этим лучше как правило не заморачиваться, если места за потолком мало лучше в него резаться, если много, то к потолку жаться с учётом экономической эффективности воздуховодов (имеется ввиду круглый/прямоугольный) в большинстве случаев помимо постоянного колебания теплопритоков воздух приточной системы имеет строго сезонные параметры и ввиду этого стоит принять что-то среднее. Скажем зимой в ТРЦ вы подадите градусов 18, летом без секции охлаждения то что будет на улице, а в переходный период при центральном теплоснабжении вообще греть нечем, пока отопительный сезон не начнётся. (в общем всё как всегда считается на какой то определённый период, а дальше хоть трава не расти) Интересно о каком коэффициенте вы речь ведёте?
|
|
|
|
|
20.10.2008, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15030
|
ivan-ll-ing: глянул на 2D, если не учитывать грильятто, то все гуд скорость на входе в раб зону 0,25 м/с. Только вот если учитывать грильятто, то получаеться что вектор скорости нижней части раскрывающейся струи попадает в грильятто под тупым углом к его вертикальным направляющим и дальше начинается "ХАОС". Нет можно конечно просчитать, но мторно и ни ком особо не нужно. Я просто проектировал объект и занимался пуско-наладкой онного. кое что почерпнул для себя. Так вот может кто-то делал что-то на типа того. и отметил что например скорость в раб зоне отличаеться от проектной или струя не так раскрылась после такого потолка и сделал поправки, которые легко перевести в поправочные коэффициенты.
|
|
|
|
|
6.2.2010, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380
|
Коллеги, тут такая ситуация. Есть потолок грильято, и не решу никак, делать вытяжку просто из-за потолка или врезать потолочную решетку (плафон). Как думаете, существенная разница будет между этими вариантами в плане организации воздухообмена?
|
|
|
|
|
6.2.2010, 19:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22190
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(sergey'd @ 6.2.2010, 17:45) Коллеги, тут такая ситуация. Есть потолок грильято, и не решу никак, делать вытяжку просто из-за потолка или врезать потолочную решетку (плафон). Как думаете, существенная разница будет между этими вариантами в плане организации воздухообмена? Для вытяжки - разницы никакой. Струя на всасе настолько короткая, что ей сугубо фиолетово в потолке стоит решетка, или за потолком.
|
|
|
|
|
7.2.2010, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380
|
ок, спасибо Так и думал, но в последний момент засомневался
|
|
|
|
|
16.2.2024, 11:06
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.8.2010
Пользователь №: 69530
|
Столкнулся с грильято первый раз за всё время проектирования. Объект - художественная школа. Предусмотрены потолки грильято. В стадии П запроектированы подача и удаление воздуха из надпотолочного пространства, т.е. грильято работает как большая решётка. Воздух подаётся и удаляется из пространства между перекрытием и подвесным потолком просто открытым воздуховодом. Приточный короб входит в помещение, на его конце защитная сетка, и воздух просто выдувается в пространство между потолком и перекрытием. Аналогично устроена вытяжка. только короб в другой части помещения. Меня такая конструкция смущает в плане работоспособности. Кто-нибудь с таким вариантом сталкивался? Хочется поставить привычные 4АПР прямо в подвесной потолок.
Сообщение отредактировал Ami - 16.2.2024, 11:07
|
|
|
|
|
16.2.2024, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 559
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Цитата(Ami @ 16.2.2024, 11:06) Столкнулся с грильято первый раз за всё время проектирования. Объект - художественная школа. Предусмотрены потолки грильято. В стадии П запроектированы подача и удаление воздуха из надпотолочного пространства, т.е. грильято работает как большая решётка. Воздух подаётся и удаляется из пространства между перекрытием и подвесным потолком просто открытым воздуховодом. Приточный короб входит в помещение, на его конце защитная сетка, и воздух просто выдувается в пространство между потолком и перекрытием. Аналогично устроена вытяжка. только короб в другой части помещения. Меня такая конструкция смущает в плане работоспособности. Кто-нибудь с таким вариантом сталкивался? Хочется поставить привычные 4АПР прямо в подвесной потолок. Правильно что смущает. Воздухораспределения по объему помещения практически не будет. Как минимум, нужно делать как можно больше приточных точек, чтобы равномерно распределить воздух по всему объему. И воздух должен подаваться с той же температурой что и температура в помещение. По вытяжке проблем нет.
Сообщение отредактировал Flow - 16.2.2024, 12:29
|
|
|
|
|
16.2.2024, 13:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22190
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Ami @ 16.2.2024, 12:06) Хочется поставить привычные 4АПР прямо в подвесной потолок. Охххх...... СП 60.13330-2020 Цитата 7.9.7 Воздухораспределители приточного воздуха следует принимать: а) при воздушном отоплении, вентиляции и кондиционировании - с устройствами для регулирования направления и расхода воздуха; Покажите подчёркнутое у АПР и задумайтесь, как на это влияет грильятто. Но ДАЖЕ УБЕРИТЕ ГЛИЛЬЯТТО, ответьте про соответствие АПР и требования СП. У меня на объекте за десять лет НИ ОДНОГО случая, чтобы установка АПР НЕ привела к гарантированным проблемам по дискомфорту. И установка выше потолка грильятто позволяет только одно - тупо установить экран (положить лист картона на потолок) и прекратить дутьё. Цитата(Flow @ 16.2.2024, 13:29) Правильно что смущает. Воздухораспределения по объему помещения практически не будет. Как минимум, нужно делать как можно больше приточных точек, чтобы равномерно распределить воздух по всему объему. И воздух должен подаваться с той же температурой что и температура в помещение. По вытяжке проблем нет. Решите вопрос со скоростью на входе в РЗ + гарантируйте вентилирование объёма до высоты РЗ. Очень хочется посмотреть.
|
|
|
|
|
|