Три года мучений, не хочет работать кондей. |
|
|
|
31.10.2021, 19:25
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2021
Пользователь №: 397757
|
Здравствуйте. закончились хлопоты теплого периода года и пришла возможность воспользоваться коллективным разумом. вот уже три года воюю с кондиционером или правильнее сплит системой Airwell. Так получилось, что достались в свое время оба блока ( внутренний и наружний) в подарок. Как известно , дареному коню в зубы не смотрят. Взял, потом еще у меня какое то время лежал без дела. Три года назад смонтировал. При монтаже выяснилось, что блоки разной мощности. Наружний - GC12F, а внутренний ST XLM7!!!! Даже трубки были разных диаметров. Но это была малая из бед. Трубочки спаяли, вакуумировали, вдули R-12 и даже заработал. Правда стал замечать, что трубки на входе и выходе наружнего блока как то сильно обмерзают. Через неделю прохладная жизнь закончилась. Позвал вновь спеца , что ставил и запускал. Опытным путем вновь подобрали нужное количество газа . снова неделя в прохладе. Далее и было некогда им заниматься , то лето выдалось прохладное и так с переменным успехом то работал кондей, то нет. В один из годов нащли дырку в во внешнем блоке - утечку. Запаяли, но стабильности не добились. Устал платить мастеру, а он от меня устал и что у него не получается добиться результата. Да и особого инструментария у него не было. Какой то насос для закачки на веревочках и все. Ни весов , ни течеискателя. Решил сам сесть за поиск решения. Где то на просторах интернета недавно наткнулся на тему, где приоткрывался вопрос с различными блоками, но тема быстрее шла о блоках различных производителей. Вопрос о различных мощностях был освещен очень скудно. Ничего другого не оставалось, как найти время и найти форум, где общаются истинные специалисты. И вот звезды сошлись. Уважаемые спецы! Подскажите пожалуйста, верны ли мои подозрения на счет не возможности нормальной работы кондиционера при такой разнице в мощности внутреннего и внешнего блоков. Или я и в этом ошибаюсь и надо копать куда то дальше?
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 19)
|
31.10.2021, 21:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Федот да не тот @ 31.10.2021, 20:25) вдули R-12 Здесь описки нет? Потому, что если это не писка, то это - основа всех Ваших бед.
|
|
|
|
|
31.10.2021, 23:19
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2021
Пользователь №: 397757
|
Извините, вы правы. По автомобильной привычке ляпнул не подумавши. Конечно же R22
|
|
|
|
|
31.10.2021, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
аэрвелл под 22-й? сколько ж лет блокам?
|
|
|
|
|
1.11.2021, 0:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2021
Пользователь №: 397757
|
Без понятия о их возрасте. Написал же, подарили. Только у меня вопрос был не по определению возраста блоков.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 1:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
ну копайте еще в какую нибудь сторону. у меня 9-ка внутренняя с 25-м наружним работают и копать ничего не надо. и так 18 лет уже.и в жару и в холод. и по одной и вдвоем. наверное зеленым надо покрасить.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.11.2021, 2:00
|
|
|
|
|
1.11.2021, 2:26
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2021
Пользователь №: 397757
|
Спасибо за дельный и детальный ответ. Другие мнения на счет цвета окраски будут?
Сообщение отредактировал Федот да не тот - 1.11.2021, 2:27
|
|
|
|
|
1.11.2021, 3:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Федот да не тот @ 1.11.2021, 2:26) Спасибо за дельный и детальный ответ. Другие мнения на счет цвета окраски будут? снова автомобильная привычка? тогда не мучайтесь с ним, а наслаждайтесь. коль ничего не слышите.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
1.11.2021, 10:00
|
Guest Forum
|
После монтажа. убедиться в отсутствии утечек, вакумировать и заправить по весу фрионом, указанным на шильдике нар. блока. Потом попробовать подогнать заправку по перегреву/переохлаждению.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 10:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ёмаё.... Ну сколько можно-то, а?
Если найдёте фрИон для заправки, дайте знать. Так как холодильные агрегаты фрЕонами заправляются.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.10.2021
Пользователь №: 397757
|
Цитата(инж323 @ 1.11.2021, 3:03) снова автомобильная привычка? тогда не мучайтесь с ним, а наслаждайтесь. коль ничего не слышите. Красивый ответ "специалиста". Цитата(Neowise @ 1.11.2021, 10:00) После монтажа. убедиться в отсутствии утечек, вакумировать и заправить по весу фрионом, указанным на шильдике нар. блока. Потом попробовать подогнать заправку по перегреву/переохлаждению. Было сделано и не один раз. Правда методы того исполнителя, как я писал,в начальном посте, мне и самому не нравились. Мыльными растворами и глядели на пузыри. Думаю , что это не метод поиска утечек. Так же были испробованы заправки и побольше газа и поменьше.. Правда, опять же методом ' на глазок". Цитата(Skaramush @ 1.11.2021, 10:11) Ёмаё.... Ну сколько можно-то, а?
Если найдёте фрИон для заправки, дайте знать. Так как холодильные агрегаты фрЕонами заправляются. Спасибо за предложенную помощь. Только далековато мы друг от друга находимся. Я в Калужской области. Может откликнется кто то поближе.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
1.11.2021, 10:36
|
Guest Forum
|
Цитата(Федот да не тот @ 1.11.2021, 12:30) Было сделано и не один раз. Правда методы того исполнителя, как я писал,в начальном посте, мне и самому не нравились. Мыльными растворами и глядели на пузыри. Думаю , что это не метод поиска утечек. Так же были испробованы заправки и побольше газа и поменьше.. Правда, опять же методом ' на глазок". Заправлять надо по весу. Сначала вакумировать. Во время проверки работоспособности, нар. температуры д.б. не ниже паспортных. ..... С такими эксперементировать надо в условиях мастерской.
Сообщение отредактировал Neowise - 1.11.2021, 10:42
|
|
|
|
|
1.11.2021, 10:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Обмыливание соединений это нормальный способ обнаружения утечек. При мягкой пене - превосходит и течеискатели.
У Вас запросто может оказаться трещина в радиаторе конденсатора, в середине радиатора (возраст и неизвестное состояние). Вот это - сначала течеискателем, если следов масла нет. А по хорошему, до вакууммирования (им Вы только факт утечки установить можете, но не место) должна быть опрессовка азотом. Вот на этом этапе и искать.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 11:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22166
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Федот да не тот @ 1.11.2021, 11:30) Спасибо за предложенную помощь. Только далековато мы друг от друга находимся. Я в Калужской области. Может откликнется кто то поближе. Это не было предложение помощи. Это уже даже не крик, а вопль души, по адресу грамотности и терминологии.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 12:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Федот да не тот @ 1.11.2021, 10:30) Красивый ответ "специалиста". Неделю на подумать, что хамить не стоит
|
|
|
|
|
1.11.2021, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017
|
Что-то всё у вас как-то сумбурно, кони,люди. Утечка на своём месте, а фреон для разных мощностей блоков следовало бы в "отдельную корзину". Если есть утечка, то определять можно и как было сказано выше азотом, или гелием, который при вытекании может издавать свист. Если по утечкам вопросов нет, то заправить данный "Франкенштейн" желательно r600-м и не по весам, а по перегреву. Цитата(andrey R @ 1.11.2021, 13:16) Неделю на подумать, что хамить не стоит А с чего вы взяли, что вам можно? Человек обратился за помощью, а вы его сарказмом... Не хорошо. Спрашивает один, а польза для многих. Я в данный момент экспериментирую с аналогом 22-го. Любой опыт в плюс!
|
|
|
|
|
1.11.2021, 13:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(emin699 @ 1.11.2021, 13:41) А с чего вы взяли, что вам можно? Ну как с чего? модераторы имеют право удалять, изменять, переносить или закрывать любую тему или сообщение по своему усмотрению, а также блокировать доступ пользователей как к отдельным разделам форума, так и и ко всему форуму. Все спорные вопросы решают модераторы. Решения модераторов публично не обсуждаются. Вы имеете право приватно пожаловаться администратору на действия конкретного модератора.http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrulesПункт первый, для непонятливых. А Вам, любезный, неделька на изучение правил
|
|
|
|
|
1.11.2021, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Читаю и фигню от советов. Во-первых, 12-я наружка НИКОГДА не будет нормально работать с внутренней 7-кой. Во-вторых, заправлять сплит нужно тем фреоном, на котором должен работать компрессор. И, поскольку блоки разные, то не по весу, а по перегреву.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(SSA @ 1.11.2021, 18:21) Читаю и фигню от советов. Во-первых, 12-я наружка НИКОГДА не будет нормально работать с внутренней 7-кой. Во-вторых, заправлять сплит нужно тем фреоном, на котором должен работать компрессор. И, поскольку блоки разные, то не по весу, а по перегреву. это каким цветом покрасить значит надо блок, для узнать возраст и соответственно комплектацию тех лет? мой твин и с одним и с двумя работает хоть и приходится проверять на том ли режиме второй стоит. и наружний 25 и две 9 внутренних. дельту улавливаете? впрочем недостаточная криворукость монтажников делавших мне сплит имела место быть. мало у них криворукости, пашет и пашет уже 17 лет. сплит на старой квартире тоже пашет, но уже 19 лет с хвостиком, хотя там монтировали другие и еще менее криворукие ребята.
|
|
|
|
|
2.11.2021, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(SSA @ 1.11.2021, 18:21) Во-первых, 12-я наружка НИКОГДА не будет нормально работать с внутренней 7-кой. +1 Но. Как-то с длинной трассой (метров 20...25) с 9-кой внутрянкой 12-й наружный подключили - работает. Но с семеркой... соглашусь - перебор. Кстати а вот наоборот (когда внутрянка больше) - без проблем. (Максимум, что приходилось делать - грубо заклеивать часть испарителя скотчем). Цитата(инж323 @ 1.11.2021, 18:55) мой твин и с одним и с двумя работает хоть и приходится проверять на том ли режиме второй стоит. и наружний 25 и две 9 А я смотрю, понять не могу 25-й с девяткой... А тут МУЛЬТ! Так это нормально.
|
|
|
|
|
|