Цитата(lzubova@list.ru @ 2.9.2019, 11:36)
Да! Спасибо! Вот оно:
2.14 вентиляционное оборудование (ventilation equipment): Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее поддержание заданных параметров микроклимата и регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого и/или приточного воздуха.
Долой взрывозащищенные дроссели!
Цитата(lzubova@list.ru @ 2.9.2019, 13:43)
Прошу прощения - обнесло.система у меня как раз механическая, дроссель - с ручным приводом. Получается, все равно взрывозащищенное исполнение.
Очень интересно!
Согласно этому ГОСТу - фильтр/клапан/другое, установленные в мех. системе вентиляции, являются вентоборудованием. А этот же фильтр/клапан в ест. системе уже не являются вентоборудованием? Их разжаловали?
Вероятно, всё-таки. следует руководствоваться более разумным определением СП 60...2016:
Цитата
7.8.1 Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее - оборудование)...
Т.е. все элементы системы вентиляции, кроме воздуховодов, являются оборудованием.
Цитата(Skaramush @ 2.9.2019, 15:14)
Вообще аккуратно с этим ГОСТ. Там такое сборище "перлов", что волосы дыбом встают.
Что-то Вы смягчились в отношении этого
непотребства ГОСТа.
Мне ближе Ваша же оценка ранее, когда мы уже этот ГОСТ обсуждали пОходя:
Цитата(Skaramush @ 26.2.2019, 14:27)
Ёмоё, этот "ГОСТ" заслуживает отдельной темы...
По мне, так надо просто
запретить тутошним ОВ-шникам читать этот ГОСТ! Бывалые/опытные только поматерятся и посмеются, а новое поколение примет эту
внеязычную бредятину за истину и сделает нелепые/абсурдные выводы, как, например, сделала ув.
lzubova@list.ru