Регулирование температуры ГВС |
|
|
|
21.2.2019, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 292036
|
Доброго времени суток. Рассматриваем вариант с заменой смесительного клапана на насос с частотным приводом.
_________________________.pdf ( 77,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62Насколько жизнеспособно такое решение? Вопрос продолжительности жизни насоса не рассматриваем. Кто нибудь реализовывал подобную схему?
Сообщение отредактировал shadowhawk - 21.2.2019, 10:05
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 15)
|
22.2.2019, 9:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Вроде бы, на моём сайте такая же схема размещена: "с котловым насосом, с насосом сетевого водоподогревателя, имеющим частотно-регулируемый электропривод, и сетевым насосом (постоянная пропускная способность Kv котельной в контуре теплосети)"
teplomeh.shema_1.2.1.png ( 2,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16kotelna.tk
|
|
|
|
|
22.2.2019, 10:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Только вам тут, наверное, не нужна будет электрическая схема для блокировки опрокидывания потока на участке, замыкающем котловой контур. Если насосы будут работать по-одиночке, то можно просто задать верхнее ограничение частоты.
|
|
|
|
|
22.2.2019, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(shadowhawk @ 21.2.2019, 10:03) Доброго времени суток. Рассматриваем вариант с заменой смесительного клапана на насос с частотным приводом.
_________________________.pdf ( 77,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62Насколько жизнеспособно такое решение? Вопрос продолжительности жизни насоса не рассматриваем. Кто нибудь реализовывал подобную схему? По осени, досталась котельная с дискретным (!) управлением насоса теплоносителя, 65 - откл, 60 - вкл. Который сгорел за два месяца от регулярных пусков/стопов. На резервный же насос оперативно внедрили ПЧ с управлением от датчика температуры ГВС и все довольны, продолжительность жизни насоса при этом увеличится значительно. Но, хотел бы обратить внимание на предложенную выше схему, она не правильна от слова совсем. 1. Водотрубные котлы RS-A не приемлют отсутствие циркуляции, между гидрострелкой и котлом обязательна установка котлового насоса. 2. Зачем гидрострелка при работе котла только на ГВС? 3. Зачем частотный привод, если можно управление котлом завязать на температуру ГВС?
|
|
|
|
|
22.2.2019, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
дубль.
Сообщение отредактировал Галиев - 22.2.2019, 13:24
|
|
|
|
|
22.2.2019, 13:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 22.2.2019, 13:22) 1. Водотрубные котлы RS-A Так там - "RS-A" с одноступенчатой горелкой?!
Сообщение отредактировал tiptop - 22.2.2019, 13:32
|
|
|
|
|
22.2.2019, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 22.2.2019, 13:29) Так там - "RS-A" с одноступенчатой горелкой?! Мы этого не знаем. С другой стороны - какая разница, сколько ступеней у горелки? Если циркуляция в этом котле встает, то вскипание и гидроудары начинаются мгновенно, а датчик температуры от нагреваемого участка труб находится в полуметре (если сделать развертку труб и горелки).
Сообщение отредактировал Галиев - 22.2.2019, 13:46
|
|
|
|
|
22.2.2019, 15:22
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 292036
|
Спасибо за информацию, есть над чем подумать)) В приведенной мною схеме ветки на отопление и другие нужды, рисовать не стал. Котлы (в принципе без разницы какие) со свои насосом.
|
|
|
|
|
22.2.2019, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(shadowhawk @ 22.2.2019, 15:22) Спасибо за информацию, есть над чем подумать)) В приведенной мною схеме ветки на отопление и другие нужды, рисовать не стал. Котлы (в принципе без разницы какие) со свои насосом. В другой раз - рисуйте, проявляйте уважение к форуму. Вы наверняка слышали такую поговорку "чёрт кроется в деталях", так вот, в инженерной работе все кроется в деталях и принцип очень важен, будьте в перед внимательнее.
|
|
|
|
|
22.2.2019, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Галиев @ 22.2.2019, 18:04) В другой раз - рисуйте, проявляйте уважение к форуму. Вы наверняка слышали такую поговорку "чёрт кроется в деталях", так вот, в инженерной работе все кроется в деталях и принцип очень важен, будьте в перед внимательнее. и часа не прошло и вот оно снова и обоснованное "занудство и дотошность". +1.
|
|
|
|
|
22.2.2019, 22:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(shadowhawk @ 22.2.2019, 15:22) ветки на отопление и другие нужды рисовать не стал Ещё есть отопление и другие нужды? Тогда, возможно, Вас заинтересует тепловая схема с предвключенным водоподогревателем ГВС?
teplomeh.shema_9.2.png ( 3,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13kotelna.tk
|
|
|
|
|
22.2.2019, 23:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
teplomeh.shema_9.3.png ( 3,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
25.2.2019, 16:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 292036
|
Цитата(Галиев @ 22.2.2019, 18:04) В другой раз - рисуйте, проявляйте уважение к форуму. Вы наверняка слышали такую поговорку "чёрт кроется в деталях", так вот, в инженерной работе все кроется в деталях и принцип очень важен, будьте в перед внимательнее. Спасибо за напоминание, учту. tiptop, спасибо. Сама суть в том, что бы уйти от КЗР в контуре ГВС.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 9:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(shadowhawk @ 25.2.2019, 16:01) Сама суть в том, что бы уйти от КЗР в контуре ГВС. Это понятно. Первая моя схема сюда попала из-за того, что я просто перепутал файлы.
|
|
|
|
|
26.2.2019, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274
|
Цитата(tiptop @ 22.2.2019, 20:01)
teplomeh.shema_9.3.png ( 3,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 А есть ли какие- нибудь особенности работы частотника и насоса в таком случае? На сколько реально снизить расход? Например, если ночью никто не пользуется ГВС и только рециркуляция через стояки, то расход через теплообменник в греющем контуре сильно нужно снизить. Интересно есть ли у кого практические рабочие схемы в эксплуатации и как они себя зарекомендовали?
|
|
|
|
|
26.2.2019, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(sergiobss @ 26.2.2019, 15:03) А есть ли какие- нибудь особенности работы частотника и насоса в таком случае? На сколько реально снизить расход? Например, если ночью никто не пользуется ГВС и только рециркуляция через стояки, то расход через теплообменник в греющем контуре сильно нужно снизить. Интересно есть ли у кого практические рабочие схемы в эксплуатации и как они себя зарекомендовали? вообще то ровно наоборот, утром-вечером можно циркуляционный насос выключить, так как вода будет расходоваться и не будет успевать остывать. а вот ночью она будет остывать. для примера мне в советской девятиэтажке на 9 этаже с утра что бы принять душ нужно минут 5 пропустить остывшую "горячую" воду, потом еще минут 5 приходится мыться только "горячей" с температурой 30-50С. циркуляция делается для исключения такой несправедливости и слива воды в канализацию просто так. то есть ночью циркуляционный насос будет молотить на полную. хотя по мне - зачем? разве только легионелл кипятить, что можно сделать под утро.
|
|
|
|
|
|