> Вопрос по программе расчета ТП Valtec
VeNICK
сообщение 7.12.2014, 17:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40204



Доброго времени суток, коллеги! Вопрос к использующим программу Valtec для расчета теплого пола. Программа ведет расчет в два этапа: 1) определение тепловых параметров по каждому помещению (средняя температура, шаг, стяжка и т.д.);
2) гидравлический расчет полученных в результате первого расчета петель.
Проблема следующая: имеется душ и коридор на входе в него. На 1 этапе каждое помещение рассчитываю отдельно, т. к. шаг трубы для них различен (в душе 150 мм, в коридоре 300 мм, для соблюдения температуры поверхности 31 и 26 градусов соответственно). На 2-ом этапе, при расчете гидравлики необходимо завязать оба помещения на 1 петлю. Проблема в том что программа действует по принципу 1 помещение - 1 петля и не дает добавить коридор в ту петлю на которой висит душ. Руководство пользователя по программе Valtec и Google вместе с Яндексом ситуации не прояснили. Чертеж контура прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.jpg ( 73,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Гризли
сообщение 11.3.2015, 10:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Ответ, наверное, уже запоздал, но тем не менее..

Можно отделить коридор, обозвав его "крайней зоной" КЗ этой же комнаты. И задать шаг крайней зоны отличный от душевой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VeNICK
сообщение 4.4.2015, 20:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40204



Цитата(Гризли @ 11.3.2015, 11:51) *
Ответ, наверное, уже запоздал, но тем не менее..

Можно отделить коридор, обозвав его "крайней зоной" КЗ этой же комнаты. И задать шаг крайней зоны отличный от душевой.


В итоге заказчик отказался от ТП в коридоре, оставили только душ (мощность котлов вышла большая, начали убирать все, без чего можно безболезненно обойтись). Но все равно большое спасибо за ответ, в будущем пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных