> Отопление венткамеры
SAMTGV
сообщение 8.12.2014, 21:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2011
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551



Здравствуйте проектировщики! Ситуация такая, в административном здании произведен капитальный ремонт, система отопления смонтирована все работает отлично, НО НЕ БЫЛО предусмотрено отопление приточной венткамеры (а оно щас там необходимо, стоят водяные калориферы). Если врезать дополнительные радиаторы к существующей системы отопления, то произойдет разрегулировка.
Вопрос:
1. В приточную вент камеру заходят трубы для теплоснабжения приточных установок (которые с системой отопления не связаны), можно ли на трубопроводы для теплоснабжения приточных установок "посадить пару радиаторов для отопления самой венткамеры?
2. Бывает на практике такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Shiling
сообщение 9.12.2014, 8:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Если тепла будет достаточно для нагрева приточного воздуха, то почему бы и нет, Только я лично поставил бы не радиаторы а конвекторы, поскольку температура теплоносителя на вентиляцию обычно больше 95 градусов. ну и на ответвлении поставьте ручной балансировочный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.12.2014, 8:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Как вариант воздушное от приточки сделать ответвление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.12.2014, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Ставьте последовательно "послевключенно" после калориферов. Когда через калориферы идет вода "им и так тепло", а охлажденной (но не холодной) водой обогревается венткамера. Она вообще-то может и вообще не отапливаться, если стоит оборудование соответствубщего климатического исполнения. Но обычно для автоматики нужна температура не ниже +5 градусов.

С возможностью переключения на параллельную работу при полном отключении калориферов со сливом воды. Параллельно включенные ОП могут послужить "коротким замыканием" для калориферов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 21.11.2016, 14:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день, подскажите пожалуйста, куда перекочевал пункт, в котором было сказано, что в вентиляционных камерах и если мне не изменяет память и в насосно-фильтрующих помещениях температура воздуха должна быть +16 в холодный период года?!

Сообщение отредактировал k_kholopov - 21.11.2016, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 21:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных