> Расчет котла для теплицы
arhbio
сообщение 10.12.2014, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870



Уважаемые форумчане!
поделитесь опытом да советом как расчитать мощность котла пеллетного для теплицы из поликорбоната 200 м2, перепад высот потолка от 2,7 до 5,7 м (полукруглая крыша)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Shiling
сообщение 10.12.2014, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Сообщите размеры ширина длина. Какая температура нужна внутри при какой наружной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 10.12.2014, 15:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Думаю, что после прочтения нижеприведеных ссылок у Вас не останется вопросов smile.gif
Раз
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Одинадцать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhbio
сообщение 10.12.2014, 16:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870



Цитата(Shiling @ 10.12.2014, 15:23) *
Сообщите размеры ширина длина. Какая температура нужна внутри при какой наружной.

Длина 20 м ширина 10 м перепад высот потолка от 2.7 до 5.7 м (арка) материал поликарбонат.
Архангельская обл минимальная наруж температура -30
Внутри надо поддерживать 22 градуса
Цитата
Здравствуйте.
Думаю, что после прочтения нижеприведеных ссылок у Вас не останется вопросов smile.gif
Раз
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Одинадцать

За ссылки спасибо конечно обязательно почитаю, дело в том что нужно деньги запланировать оперативно на след. год вот и нужна мощность котла чтоб цену примерно знать

Сообщение отредактировал arhbio - 10.12.2014, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 10.12.2014, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(arhbio @ 10.12.2014, 18:49) *
Длина 20 м ширина 10 м перепад высот потолка от 2.7 до 5.7 м (арка) материал поликарбонат.
Архангельская обл минимальная наруж температура -30
Внутри надо поддерживать 22 градуса

При коэффициенте теплопроводности 0,21 (характеристика материала) и толщине сотового поликарбоната 8 мм получилось 141 Квт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor1974
сообщение 10.12.2014, 17:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16484



Для Архангельской области температура холодных суток обеспеченностью 0,92 от -39 до -47 (по СНиП 23-01-99).

Вот, к примеру, канадская директива по расчету теплопотерь для теплиц, дает вполне близкие параметры для оценочных расчетов
http://www.cps.gov.on.ca/english/plans/E60...701/M-6701L.pdf

На английском, естественно.

Ваш случай - теплица 20*10, ограждение -поликарбонат, площадь ограждения около 440 м2.

Для поликарбоната R = 0.35 м2*оС/Вт

Скорость ветра в январе для Архангельской области менее 10 м/с (тот же СНиП).
Фактор ветра берем fw= 1.

Фактор конструкции - поликарбонат - fc = 0,9
Фактор системы - конвективные трубы - fs = 1.1

Итого: Q=(440/0.35)*(22-(-39))*1*0.9*1.1=75920 Вт
Накинем 5% на доп.потери через грунт - 79,7 кВт
Потери в сетях 5%, всего выходит 83,7 кВт или 418 Вт/м2.
Это без подогрева воды на полив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhbio
сообщение 10.12.2014, 18:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219870



Всем спасибо большое за отклик, ориентир примерно и был на 100 квт на 1 теплицу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 17.12.2014, 13:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(arhbio @ 10.12.2014, 18:34) *
Всем спасибо большое за отклик, ориентир примерно и был на 100 квт на 1 теплицу

Самое интересное то что при температуре на улице -30 поддержать в теплице +22 не просто накладно, а практически невозможно. Даже если обеспечите температуру воздуха, то как бороться с теплопотерями излучением к холодным поликарбонатовым стенам? Это сродни тому как если бы Вы вышли в такой мороз в металлический гараж, тепловой пушкой нагрели бы воздух но комфортно все равно бы себя не чувствовали. Отапливать теплицу будете только до -15 в лучшем случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 13:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Цитата(motov @ 17.12.2014, 13:19) *
Самое интересное то что при температуре на улице -30 поддержать в теплице +22 не просто накладно, а практически невозможно. Даже если обеспечите температуру воздуха, то как бороться с теплопотерями излучением к холодным поликарбонатовым стенам? Это сродни тому как если бы Вы вышли в такой мороз в металлический гараж, тепловой пушкой нагрели бы воздух но комфортно все равно бы себя не чувствовали. Отапливать теплицу будете только до -15 в лучшем случае.

Греть стены наружными конвекциональными завесами. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 17.12.2014, 13:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(G_Ivan @ 17.12.2014, 13:24) *
Греть стены наружными конвекциональными завесами. laugh.gif

Если огурцы хотите вырастить то придется что-то придумывать. Посмотрите нормативы по теплицам, трубы прокладывают в несколько уровней, греют конек чтобы снег не задерживался, греют воздух у грунта, греют грунт, греют трубами стены.
Интересный вопрос прогрева грунта, выше было предложение взять 10% на это от теплопотерь через наружные ограждения, но на каком основании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 13:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Я в общих чертах знаю, что дело это непростое - общался с коллегами , обслуживающими крупный тепличный комплекс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 17.12.2014, 21:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(motov @ 17.12.2014, 13:19) *
Самое интересное то что при температуре на улице -30 поддержать в теплице +22 не просто накладно, а практически невозможно....Отапливать теплицу будете только до -15 в лучшем случае.

В Архангельске существовал тепличный комбинат, в Северодвинске до сих пор работает, сам там трудился. Так что Вы в этом неправы.

Сообщение отредактировал KARTS - 17.12.2014, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных