Доброго времени форумчане.

Есть у меня очень вредный заказчик любящий в неделю по одному замечанию присылать. Иногда приходится, дабы сохранить время и нервы принимать его замечания и исправлять.

Проектирую ИТП в коммерческом здании. И вот заказчик любит ссылаться на СТО и правила эксплуатации энергоустановок.


Есть пункт 14.15 в СНиП 41-02-2003 "В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых перемычек между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей, а также обводных трубопроводов помимо насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета расхода воды и теплоты.

Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные трубопроводы"

Заказчик ссылается на СТО 70238424.27.060.003-2008 п.п. 5.45 "В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты. Допускается устройство в тепловом пункте перемычек между подающим и обратным трубопроводами при обязательной установке на них двух последовательно расположенных задвижек (вентилей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть выполнено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматура на перемычках в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта и опломбирована, вентиль дренажного устройства должен находиться в открытом состоянии." и "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" п.п. ХХ(заказчик написал пункт который не числится в документе)


И вот возник вопрос об иерархии нормативки - какой документ в первую очередь регламентирует требования при проектировании ИТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
timmy
сообщение 12.12.2014, 18:16
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



самый высокий приоритет у местной нормативки. Самый низкий у межгосударственных стандартов. То есть ГОСТ-ГОСТ Р-ОСТ/СТО-стандарт корпорации-стандарт организации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 13.12.2014, 8:09
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Норматив должен быть указан в ТЗ на разработку проекта. Если не указан, то проектировщик сам указывает, на основании чего делает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.12.2014, 11:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Иерархия нормативных документов в целом по стране разрушена. Там полная путаница. И сам СНиП 41-02-2003 уже "на птичьих правах".

Если же брать конкретный вопрос по ИТП и перемычкам (заказчик их хочет иметь?) то здесь приоритет может быть и у СТО, хотя это всего лишь стандарт какой-то организации, причем, возможно, заказчик к ней и отношения не имеет. Вот в той организации СТО является обязательным.

Если же заказчик из другой организации "любит ссылаться на СТО и правила эксплуатации энергоустановок", то он должен подтвердить свою "любовь" делом, т.е. указать в задании на проектирование, какими документами руководствоваться.

Советую не спорить. В СТО нет ничего шибко страшного - эти решения по перемычкам всегда применялись. И заказчику ничего не стоит формально вписать их в задание на проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zputin
сообщение 13.12.2014, 19:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.5.2011
Из: г. Новокузнецк
Пользователь №: 108278



Единственное что у меня прописано в ТЗ - "все технические решения согласовать с теплоснабжающей организацией".
А ребята там сидят маразматические - постоянно проталкивают свои "технические" решения. И постоянно идти у них на поводу идти не хочется.
Когда есть возможность - спорю.


Поэтому и думаю как отмазаться - у меня в ИТП мало места, поэтому не хочу ее делать. У объекта своя собственная газовая котельная - понимаю, если бы объект у меня был концевой - тогда в целях предотвращения разморозки участка сети, можно предусмотреть перемычку.

Даже в тех же Правилах эксплуатации написано, что нужно предусмотреть обводную линию для каждого регулирующего клапана и расходомеров, например. Если я для каждого клапана предусмотрю эти линии - то у меня вообще все в трубах будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 13.12.2014, 20:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(zputin @ 13.12.2014, 20:52) *
Если я для каждого клапана предусмотрю эти линии - то у меня вообще все в трубах будет.

И не только в трубах, а еще и в задвижках, пломбах и дренажах... )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных