> Управление частотником Vlt Micro Drive Fc-51, Проблемы с остановкой насоса.
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 11:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 254187



Добрый день. Возникла следующая проблема:
Частотник сотоит на системе автоматического полива, Задача частотника плавный пуск и плавный старт. Реализованно это через данфосовский модуль давления. После открытия электро-магнитного клапана давление в системе педает, частотник включает насос и нагоняет давление до 6-ти атмосфер. Проблема начинается после закрытия клапана, т.е когда клапан закрывается, частотник начинает очень медленно снижать обороты, и доходит до 0 Hz в течении 10 мин.( хотя в параметрах забито время плавного торможения 30 сек.), как только дошел до 0 Hz частота снова подымается до 15 Hz и начинает плавно снижаться до нуля, потом снова до 15 HZ. и.т.д.............
Кто знает, как настроить плавный стоп в течении 30 сек. после закрытия клапана.? Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Pawel
сообщение 15.12.2014, 11:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



У вас датчик давления куда подключен и что он делает? Как закрывается и открывается клапан7

Сообщение отредактировал Pawel - 15.12.2014, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 12:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 254187



У вас датчик давления куда подключен и что он делает? Как закрывается и открывается клапан7

Датчик давления подключен к частотнику на 12-ю и 60-ю клему. Должен считывать давлени в системе и поддерживать 6-ти атмосфер. Клапан подключен к специальному контроллеру для полива, он с частотником никак не связан, его функция открывать/закрывть электро-магнитный клапан. Т.е по идее клапан открывается, давление в системе падает, датчик видит, что давление в системе упало и включает насос. При закрытии клапана давление в системе должно нагоняться до 6-ти атмосфер и частотник должен отключаеть насос.




Сообщение отредактировал Гречанов - 15.12.2014, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.12.2014, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Гречанов @ 15.12.2014, 15:41) *
Добрый день. Возникла следующая проблема:
Частотник сотоит на системе автоматического полива, Задача частотника плавный пуск и плавный старт. Реализованно это через данфосовский модуль давления. После открытия электро-магнитного клапана давление в системе педает, частотник включает насос и нагоняет давление до 6-ти атмосфер. Проблема начинается после закрытия клапана, т.е когда клапан закрывается, частотник начинает очень медленно снижать обороты, и доходит до 0 Hz в течении 10 мин.( хотя в параметрах забито время плавного торможения 30 сек.), как только дошел до 0 Hz частота снова подымается до 15 Hz и начинает плавно снижаться до нуля, потом снова до 15 HZ. и.т.д.............
Кто знает, как настроить плавный стоп в течении 30 сек. после закрытия клапана.? Буду очень признателен.

То что реализовано у Вас называется ПИД контроль. Цель его - поддержание заданного давления в системе.
Плавный пуск и плавный останов реализуется без всяких датчиков. Выкиньте свой датчик и просто задайте время разгона и торможения, а также частоту до которой надо крутить.
К пусковой кнопке (или чем там у Вас это все управлется) надо довесить пусковую команду для частотника на запуск и останов. А вот клапан по идее должен открываться при запуске насоса и отключаться после останова, а не наоборот (сначала плавный останов и только потом закрытие клапана - зачем плавно вдувать давление в закрытую трубу?). Можно повесить сию команду на выход частотника - настроить его можно например на управление механическим тормозом (алгоритм управления тот же самый) или какой-нибудь сигнал Run например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 12:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 254187



Цитата(SVKan @ 15.12.2014, 11:23) *
То что реализовано у Вас называется ПИД контроль. Цель его - поддержание заданного давления в системе.
Плавный пуск и плавный останов реализуется без всяких датчиков. Выкиньте свой датчик и просто задайте время разгона и торможения, а также частоту до которой надо крутить.
К пусковой кнопке (или чем там у Вас это все управлется) надо довесить пусковую команду для частотника на запуск и останов. А вот клапан по идее должен открываться при запуске насоса и отключаться после останова, а не наоборот (сначала плавный останов и только потом закрытие клапана - зачем плавно вдувать давление в закрытую трубу?). Можно повесить сию команду на выход частотника - настроить его можно например на управление механическим тормозом (алгоритм управления тот же самый) или какой-нибудь сигнал Run например.


Думал уже об этом, правда не представляю как это сделать на практике............. у нас с контроллера на клапан идет сигнал 24 в. переменный ток. ( клапан нормально-закрытый, т.е когда на подается сигнал он открывается, когда сигнала нет он закрывется.) есть возможность завести этот сигнал на частотник? если да, то как? на какие клемы и что менять в настройках?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.12.2014, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Гречанов @ 15.12.2014, 16:42) *
Думал уже об этом, правда не представляю как это сделать на практике............. у нас с контроллера на клапан идет сигнал 24 в. переменный ток. ( клапан нормально-закрытый, т.е когда на подается сигнал он открывается, когда сигнала нет он закрывется.) есть возможность завести этот сигнал на частотник? если да, то как? на какие клемы и что менять в настройках?

Контроллер сам генерит сигнал 24В переменки? Сильно сомнительно. Скорее всего на контроллере какой-нибудь релейный выход коммутирует соответствующее напряжение.
Если так, то пусть контроллер коммутирует сигнал пуска на частотник.
А линию открытия клапана коммутирует релейный выход частотника настроенный соответствующим образом (либо на управление тормозом, либо на сигнал Run).

Чтобы работала нынешняя схема как минимум частотник должен уметь засыпать. У Микрика сие кастрировано. Да и не нужно здесь никаких обратных связей. Здесь есть четкая последовательность действий, которая должна быть отработана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 15.12.2014, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Кто вам устанавливал и запускал эту систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 15.12.2014, 13:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Вопрос: частотник должен (есть ли у него такая функция) остонавливаться при достижения установленного давления?
Если такой функции нет то как вариант внешнее управление старт стоп например через реле параллельно включенное соленоиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 13:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 254187



Цитата(Pawel @ 15.12.2014, 12:30) *
Кто вам устанавливал и запускал эту систему?


Да фирма одна............уже не важно, задачу все равно надо выполнить.

Цитата(dmitriy_s @ 15.12.2014, 12:40) *
Вопрос: частотник должен (есть ли у него такая функция) остонавливаться при достижения установленного давления?
Если такой функции нет то как вариант внешнее управление старт стоп например через реле параллельно включенное соленоиду.


Не могу найти такой функции.
Можно поподробней? Через какое реле? Куда его подключать в частотнике? И что менять в настройках. На соленоид идет 24в. переменный ток.

Цитата(SVKan @ 15.12.2014, 12:19) *
Контроллер сам генерит сигнал 24В переменки? Сильно сомнительно. Скорее всего на контроллере какой-нибудь релейный выход коммутирует соответствующее напряжение.
Если так, то пусть контроллер коммутирует сигнал пуска на частотник.
А линию открытия клапана коммутирует релейный выход частотника настроенный соответствующим образом (либо на управление тормозом, либо на сигнал Run).

Чтобы работала нынешняя схема как минимум частотник должен уметь засыпать. У Микрика сие кастрировано. Да и не нужно здесь никаких обратных связей. Здесь есть четкая последовательность действий, которая должна быть отработана.

На контроллере (как оказалось) есть возможность подключения реле запуска насоса.
Вопрос: Куда завести это реле в частотнике и какие параметры менять? Модель контроллера Hunter XC-601-E
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 15.12.2014, 18:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



ну так возьмите и поставте паралельно каждой зоне полива по релюшке на 24в переменки, и их нормально разомкнутые контакты подключите все паралельно, и концы заведите на старт частотника, и при включении любой зоны, у вас стартует частотник, когда полив закончится частотник отключится, ну а регулировать то уже как фантазия позволит)

Сообщение отредактировал kossn93 - 15.12.2014, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 18:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 254187



Цитата(kossn93 @ 15.12.2014, 17:29) *
ну так возьмите и поставте паралельно каждой зоне полива по релюшке на 24в переменки, и их нормально разомкнутые контакты подключите все паралельно, и концы заведите на старт частотника, и при включении любой зоны, у вас стартует частотник, когда полив закончится частотник отключится, ну а регулировать то уже как фантазия позволит)

Спасибо. Уже так и сделал. Проблема решена.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных