> Расход на пожар 1х2,5л/с, расстановка ПК, 1 струя, но покрывать все равно 2-мя ПК?
MEX-74
сообщение 17.12.2014, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Всем привет! Столкнулся первый раз с расходом 1х2,5 л/с на пожаротушение, с 2-мя и более струями все понятно и разжевано давно.
Вычитал на сайте МЧС
http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_10.13130.2009.htm
Цитата
Независимо от количества расчетных струй для тушения пожара (от 1 струи по 2,5 л/с до 8 струй по 5 л/с) расстановка пожарных кранов должна производиться из условия возможности орошения каждой точки защищаемого помещения двумя струями воды. То есть при выходе из строя одного пожарного крана должна быть возможность орошения точки помещения из другого пожарного крана. Число струй, указанное в таблицах 1 и 2 СП 10.13130.2009, предназначено для произведения расчета насосной станции противопожарного водопровода и не связано с локализацией конкретного очага возгорания.

Получается для расчетной 1 струи нужно предусматривать покрытие очага 2-мя ПК, типа 1 рабочий другой резервный? Или что то не понимаю? При подтверждении этой информации количество пожарных кранов для проектируемого ТЦ увеличивается в 2 раза и ввода в здание становится 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
ViC
сообщение 17.12.2014, 11:26
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEX-74 @ 17.12.2014, 11:11) *
Всем привет! Столкнулся первый раз с расходом 1х2,5 л/с на пожаротушение, с 2-мя и более струями все понятно и разжевано давно.
Вычитал на сайте МЧС
http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_10.13130.2009.htm

Получается для расчетной 1 струи нужно предусматривать покрытие очага 2-мя ПК, типа 1 рабочий другой резервный? Или что то не понимаю? При подтверждении этой информации количество пожарных кранов для проектируемого ТЦ увеличивается в 2 раза и ввода в здание становится 2.


Когда только проектировать начинала, был у меня случай. Помещение небольшое, по расчету 2 струи надо. Ставлю две, дотягиваюсь до каждого угла спокойно. Несу в проверку, мне пальчиком один кран закрыли и спрашивают: "Как тушить будешь, если один вышел из строя?". huh.gif
Отак. С тех пор три ставлю, как минимум. Именно пожарная инспекция, МЧС и т.д. такие вопросы полюбляет. Так что думайте.

Сообщение отредактировал ViC - 17.12.2014, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 17.12.2014, 11:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



ViC
Спасибо! Тоже самое себе представил! Однако сложность в том, что в нормах четко этот момент не прописан, а моей аргументации заказчик не обрадуется...
Причем через мои руки проходили чужие проекты (последний раз двухъсекционное офисное здание) с покрытием 1-м ПК, прошедшие экспертзу, видимо не все эксперты это учитывают.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.12.2014, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.12.2014, 11:41
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEX-74 @ 17.12.2014, 11:37) *
Однако сложность в том, что в нормах четко этот момент не прописан, а моей аргументации заказчик не обрадуется...
Причем через мои руки проходили чужие проекты с покрытием 1-м ПК, прошедшие экспертзу, видимо не все эксперты это учитывают.

Не прописано.
Нам объяснили один раз, столкнувшись с пожарной инспекцией на объекте, что и как надо делать, чтобы не было замечаний. С тех пор так и делаем. Но, это конкретные объекты под конктретного ЗАКа. Как общеправило не применишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.12.2014, 11:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Забавные ребята эти МЧСовцы. СП10 п.4.1.12 чётко прописывает, в каких случаях предусматривается резервирование, а они такие молодцы, типа: "Пофигу, что там прописано - всегда предусматривайте". Т.е. ВНИИПО в своих комментариях требует больше, чем прописано в их собственных документах.

Никогда резерв не предусматривал для одной струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 17.12.2014, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Sindarkon
В этом пункте про случай 1 струей ничего не написано, но боюсь что это не значит то что можно оставлять её без резерва.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.12.2014, 14:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Не прописано - значит не нужно. Сказано, что при двух струях и более. Если бы нужно было и при одной, это было бы указано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.1.2015, 14:12
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 17.12.2014, 11:26) *
Когда только проектировать начинала, был у меня случай. Помещение небольшое, по расчету 2 струи надо. Ставлю две, дотягиваюсь до каждого угла спокойно. Несу в проверку, мне пальчиком один кран закрыли и спрашивают: "Как тушить будешь, если один вышел из строя?". huh.gif
Отак. С тех пор три ставлю, как минимум. Именно пожарная инспекция, МЧС и т.д. такие вопросы полюбляет. Так что думайте.

Гм.. А если эти небольшие помещения на каждом из 10 этажей? А с другого этажа не дотянуть. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 5:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных