> Взрывозащищенный кондиционер
Askar64
сообщение 17.12.2014, 15:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254494



Добрый день!

Прошу Вас подсказать отечественного производителя взрывозащищенных кондиционеров.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
KVD
сообщение 17.12.2014, 15:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Вряд ли найдете... По иностранным мог бы подсказать.
А вообще какой надо? Сплит или шкафник?
Требования к взрывозащите внутреннего или только наружного блока.

Если требования к взрывозащите наружного блока ... шкафной АК ВЕЗЫ + МАВО взрывозащищенный.

Сообщение отредактировал KVD - 17.12.2014, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Askar64
сообщение 17.12.2014, 15:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254494



http://www.bartec-russia.ru/files/conditio...erat_ru_rus.pdf

Вот такой или аналог. А что из импортного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 17.12.2014, 15:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Artidor сплиты до 12,5кВт.
http://www.artidor.ru/AR-051
не реклама. Закладывали в проекты. Разрешение РТН на них есть.

Marc поставляет Soctrade если не изменяет память.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 15:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Феррум делает для нефтегаза центральные , сертифицированные по Ех.
http://www.ooo-ferrum.ru/production.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Askar64
сообщение 17.12.2014, 15:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254494



В Феррум обращались, сказали такие не делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 17.12.2014, 15:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Цитата(G_Ivan @ 17.12.2014, 15:26) *
Феррум делает для нефтегаза центральные , сертифицированные по Ех.
http://www.ooo-ferrum.ru/production.html

Это центральные их условно говоря все делают. Вентилятор взрывозащищенный, привод заслонки.
А тут холодильный контур - компрессор.

Опишите, что за объект. Где взрывоопасная среда снаружи или внутри помещения?

Сообщение отредактировал KVD - 17.12.2014, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Askar64
сообщение 17.12.2014, 15:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254494



Объект - нефтегазовое месторождение.
И снаружи и изнутри взрывозащищенные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 17.12.2014, 15:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Ну у нас нефтепеработка. Помещения управления, КИП. Внутри невзрывоопасная так как подпор и забор с 15м.
Если у Вас везде взрывоопасная зона это проблема).

Все эти взрывозащищенные кондиционеры стоят очень большие деньги.

Помещение какое? Тепловыделения? Может вентиляцией снять теплоизбытки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Askar64
сообщение 17.12.2014, 16:32
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254494



Соктрейд поставляет. У них 25 тыс. евро.
Сейчас обратился в Artidor - 19,7 тыс. евро и монтируется как бытовой. Если бы узнал про них раньше заказали бы у них. А мы в блок-боксе уже предусмотрели монтажный проем для bartec.
В ТЗ прописано предусмотреть именно взрывозащищенный кондиционер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 17.12.2014, 16:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Цитата(Askar64 @ 17.12.2014, 17:32) *
Соктрейд поставляет. У них 25 тыс. евро.
Сейчас обратился в Artidor - 19,7 тыс. евро и монтируется как бытовой. Если бы узнал про них раньше заказали бы у них. А мы в блок-боксе уже предусмотрели монтажный проем для bartec.
В ТЗ прописано предусмотреть именно взрывозащищенный кондиционер.


Так понятно, что поставляет), но это все иностранное оборудование.
Но я бы на Вашем месте еще подумал над тем, чтоб уйти от взрывоопасной зоны внутри помещения и оставить только взрывозащищенный наружный блок.
Если это помещение электрическое или КИП.

Дешевле вышло бы.

Цитата(Askar64 @ 17.12.2014, 17:32) *
А мы в блок-боксе уже предусмотрели монтажный проем для bartec.

За разницу в 6 тыс.евро они монтажный проем могут и заделать). Извините за юмор если что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Askar64
сообщение 17.12.2014, 16:59
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254494



Внутри блока размещается газоаналитическое оборудование

И отгрузка блока уже в понедельник ((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 17.12.2014, 17:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Цитата(Askar64 @ 17.12.2014, 17:58) *
Внутри блока размещается газоаналитическое оборудование

Оно в каком исполнении по взрывозащите?
Какая категория помещения?
В помещении есть подпор воздуха?
Как организован воздухозабор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yar131
сообщение 10.8.2015, 12:13
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275097



Господа, добрый день,

Актуальна ли еще тема? Сделали монтаж под Артидор? rolleyes.gif

Хочу дополнить, что кондиционеры БАРТЕК предназначены для 1 зоны, кондиционеры Артидор только для второй. Соответственно этим объясняется разница в цене. Не во всех случаях можно применять Артидор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 24.8.2016, 15:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 299
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Добрый день!

На объекте НПЗ Заказчик в электропомещениях предлагает установить напольные моноблочные кондиционеры без наружного блока, чтобы не ставить взрывозащищенный наружный. Подпор обеспечивается вентиляцией с забором с 15 м. Тепловыделения небольшие, подобрать можно, в принципе ничего криминального. Кто нибудь применял такие решения? Спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 24.8.2016, 15:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 299
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Вопрос только, как организовать выброс горячего воздуха от компрессорного блока, а точнее можно ли так делать и какие клапаны применить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных