chp6
сообщение 18.12.2014, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Получил замечание экспертизы : "Отсутствуют сведения о наличии заземления надземного газопровода, проложенного по фасаду жилого дома в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-20003.

Как ответить? Раньше такого замечания никогда не получал. Если зазнмлять фасадный газопровод тогда в чём смысл ИС на выходе из земли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Assan111
сообщение 19.12.2014, 10:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 26.3.2010
Пользователь №: 49289



ИС как раз и нужно, что-бы можно было заземлить надземный газопровод и не нарушить ЭХЗ подземного.

Сообщение отредактировал Assan111 - 19.12.2014, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.12.2014, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(chp6 @ 18.12.2014, 15:48) *
Получил замечание экспертизы : "Отсутствуют сведения о наличии заземления надземного газопровода, проложенного по фасаду жилого дома в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-20003.

Как ответить? Раньше такого замечания никогда не получал. Если зазнмлять фасадный газопровод тогда в чём смысл ИС на выходе из земли?

На внутреннем газопроводе установлены токопроводящие перемычки, и он соединён с оборудованием, которое заземлено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 19.12.2014, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Отвечают в таких случаях, что газопровод заземлён на вводе в здание (надеюсь заземлён ?) и что газопровод на фасаде попадает в зону действия защиты крышных молниеприёмников (есть такие ?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных