Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Теплопередача трубы
Composter
сообщение 19.12.2014, 0:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Доброй ночи, коллеги. задался таким вопросом как теплопоступления от трубы в помещение. Вспомнил о том, что я когда то правил табличку для расчёта регистров. Пролистнул Старовера и Манюка. В Староверове просто дается теплопередача трубы, а в Манюке прописано что "Эквивалентный квадратный метр (экм) - это поверхность прибора с теплоотдачей 435 ккал/ч при разности средней температуры теплоносителя и воздуха помещения ΔТ = 64,5°С*, расходе воды 17,4 кг/ч и подаче теплоносителя по схеме сверху вниз" но нигде нет поправки на скорость движения теплоносителя в трубе. Так вот, если вбить в программу "Danfoss", то она выдает поступления от трубопроводов в разы меньше чем рассчитать по данным Староверова и Манюка.
Если я не прав, то просьба скинуть названия книг и номер страниц где есть поправки.
Если же я прав, то просьба всем скинуть сюда названия и авторов книг и пособий по которым можно просчитать теплопередачу трубы с учетом всех критериев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
flatout
сообщение 19.12.2014, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172



Теплопередача, это внутри какого-то материала, а с поверхности - теплоотдача. Пропорциональна разности температур (в первом приближении). Главная загвоздка - сам коэффициент теплоотдачи Вт/(К*кв.м), К - это Кельвинов, тоже самое, что и градусов Цельсия. Умножаем его на площадь поверхности и разность температур. Более научно вопрос решается с применением критериальных уравнений. Однако для системы отопления достаточно взять коэффициент теплоотдачи от вертикальной поверхности к воздуху с естественной циркуляцией. В голове, почему-то, вертится цифра 15.
Вроде где-то попадался коэффициент теплоотдачи батареи от самогО производителя, тоже поищИте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.12.2014, 12:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



да, я оговорился теплоотдача имеется ввиду.но суть вопроса это не меняет. повторюсь что я знаю как считается теплоотдача от трубы согласно Староверову и Манюк.И ни в одной из книг не учитывается в формуле скорость воды или расход в трубе. Хотя для расчета номинального потока для радиаторов расход присутствует в формуле расчета.В интернете нарыл задачник Краснощекова, но там рассматриваются частные случаи .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 19.12.2014, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(Composter @ 19.12.2014, 12:55) *
да, я оговорился теплоотдача имеется ввиду.но суть вопроса это не меняет. повторюсь что я знаю как считается теплоотдача от трубы согласно Староверову и Манюк.И ни в одной из книг не учитывается в формуле скорость воды или расход в трубе. Хотя для расчета номинального потока для радиаторов расход присутствует в формуле расчета.В интернете нарыл задачник Краснощекова, но там рассматриваются частные случаи .

Скорость воды в трубе влияет на коэффициента теплоотдачи от воды к стенке трубы. Но этот коэффициент на порядки больше, чем коэффициент теплоотдачи от этой же стенки, но уже с другой стороны - к воздуху. Проще говоря, тепло от стенки к воздуху отдается так медленно, что быстрая его доставка от воды к стенке - практически на это не влияет и коэффициент теплопередачи от воды к воздуху будет определяться (лимитироваться) только этим коэффициентом теплоотдачи.

В практических расчетах, кроме теплоотдачи конвекцией нужно еще учитывать потери тепла радиацией (лучеиспусканием).

В большинстве случаев, для различных типов радиаторов, коэффициент суммарной теплоотдачи (конвекция + излучение) обычно находится в диапазоне 8-12 Вт/м2*К.

Вот здесь можете поупражняться в расчетах онлайн:
http://www.thermal-wizard.com/tmwiz/convec...sot/vp-isot.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 