> Vs 40 B Vs 55, РАЗДЕЛИТЬ РАБОТУ СИСТЕМ.
apelsey
сообщение 21.12.2014, 18:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.12.2014
Пользователь №: 254849



ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ))
Вообщем задачка для киповцев я полагаю))) имеем на небольшом магазинчике 2 системы вытяжка VS 55 и приточка VS и имеем к ним к ним автоматику ad2r и щит автоматики vs40-150 cg optima sup-exh всё оборудование от компании VTS , подключили киповцы данную систему как одно целое и теперь по раздельности приточка без вытяжки и соответсвтенно вытяжка без приточки не работают(( вылазиет авария,каким наилучшим быстрым способом можно разделить данные системы ?? подскажите пожалуйста как быть!?

Клиенту важно чтобы была возможность включать их пораздельности ,так как приточка с электрокалорифоером и включаться будет только в редких случаях,а вытяжка будет функционировать постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Skaramush
сообщение 22.12.2014, 8:04
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Передайте Вашему клиенту "Поздравляю, Шарик, ты - балбес!" (с).
Включение "вытяжки отдельно, чтоб приточку с калорифером не включать" приведёт к тому, что объём, равный удаляемому, Ваш клиент получит в виду "опрокинутых" шахт естественной вентиляции, прорывов в двери и свиста по всем щелям, о которых пока, возможно, даже не подозревает. Потратить тепло на нагрев ВСЁ РАВНО ПРИДЁТСЯ.

Как быть? Не лезть в грамотно сделанную систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
apelsey
сообщение 22.12.2014, 8:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.12.2014
Пользователь №: 254849



Шарик предупреждён))и это дело Шарика) клиент всегда прав,а разделить системы принципиально хочет,так что нужно решение!,всё таки есть какие то варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.12.2014, 8:42
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Клиент может элементарно не понимать ситуации. И задача спецов не "лежать под клиентом неподвижно", а нормально и грамотно пояснить, почему не следует так делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 22.12.2014, 11:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Чтобы экономить энергоресурсы шарику надо было сразу думать и ставить рекуператор - но шарик не захотел - ибо дорого, поэтому хочет напомнить, что он клиент.

Самое интересное, что шарик не съэкономит ресурсы - ибо должен понять, что вытяжки без притока не бывает. Сколько удалил - столько и компенсировал. И одно дело - если компенсированный объем пройдет очистку от пыли в фильтре, потом нагреется, зимой, в секции нагрева, или охладится, летом, в секции охлаждения и только потом поступит в помещение. И другое дело, если этот объем поступит в помещения откуда угодно - Из туалета, из окна, под которым чадит камаз, из окна кухни (все узнают что там едят), через входную дверь и т.п. И этот воздух тоже надо нагреть, или охладить.

Сообщение отредактировал azar - 22.12.2014, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.12.2014, 11:31
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так и я о том самом. Это можно и нужно до клиента донести. А не тупо "брать под козырёк", так как "клиент всегда прав".
Но, если уж так хочется иметь в дальнейшем кучу приключений на собственную ... хм .... ага, вот - на собственный афедрон - можно пригласить автоматчика, "обмануть" датчик пуска вентилятора приточки и ... (см. перечень выше).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G_Ivan
сообщение 22.12.2014, 14:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873



Как тут правильно уже написали - это гемор себе на афедрон.
Без схемы вам никто не скажет как разделить, ибо вариантов как связали полно, есть программная привязка (ПЧ притока / Связь, ПЧ вытяжки / Связь), есть штатные сигналы аварий увязывающие приточку и вытяжку, возможно извратились ещё как - н-р, подвязали последовательно выхода с обоих систем на вход аварии калорифера или рекуператора...
Самый быстрый способ - убрать програмные привязки, более дубовый - откинуть концы силовые с пускателя вытяжки, шунтировать пресостат вытяжки, шунтироват доп.контакты пускателя/термозащиты (если есть), шунтировать выход работы ПЧ вытяжки...и молиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных