Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по прокладке газопроводов под железной дорогой общего назначения.

Производится реконструкция существующей железной дороги с заменой путей и добавлением нового. Эту железную дорогу пересекают в нескольких местах газопроводы среднего и низкого давления.
Необходима перекладка газопроводов параллельно существующим.
По СП62. 13330.2011 концы футляров на газопроводах при пересечении с жд общего пользования необходимо выводить на расстояния установленные СНиП 32-01. Поэтому СНиПу это 50 м.
Также написано: "При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и газопроводов на территории поселений разрешается уменьшение этого расстояния до 10 м
при условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние не менее 50 м от подошвы насыпи, выемки земляного полотна
(оси крайнего рельса на нулевых отметках)."

Эта прокладка в городе. В стесненных условиях. Расстояния в 50м нет. Не везде есть даже расстояние в 10 для футляра, так как газопровод поворачивает и нет прямого участка.
Что в этом случае нужно делать?
Согласовывать с какой-то организацией уменьшение длины футляра?
Какой длины все таки этот футляр делать?

Еще на каком расстоянии параллельно существующему газопроводу прокладывать новый?
По СП 62 можно параллельно на расстоянии 1м прокладывать. Но так поняла это расстояние еще определяется возможностью производства работ?
Я нашла, что при прокладке методом продавливания котлован для производства работ будет в среднем 10-12 м длиной и 3-5 м шириной. Получается от существующего газопровода нужно отступить половину ширины котлована?
То есть сделать параллельный газопровод на расстоянии 2.5 м?

Большое спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Дружок
сообщение 22.12.2014, 14:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Непонятно, по какой причине нужно перекладывать газопроводы, ведь реконструируется железная дорога. Поскольку добавляется новый путь, то речь может идти только об удлинении футляра на существующем газопроводе. Эти условия должны были быть прописаны газовиками при выдаче согласования на устройство новых ж/д путей.
Другое дело, если одновременно с реконструкцией ж/д решили проложить новые газопроводы, или всё таки переложить? Может быть в этом случае целесообразнее реконструировать существующие газопроводы, в соответсвии с подразделом 5.5 СНиПили СП? А не строить с новые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_K
сообщение 23.12.2014, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 171129



У меня еще нет тех. условий на перекладку. Пока предварительно смотрю объемы будущих работ. Мне пока на словах сказали, что проложить газопроводы параллельно существующим.
Новых газопроводов вроде не будет. В связи с расширением жд полотна увеличивается длина футляров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных